Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: KimmoK - 29.08.06 - klo:09:53
-
Taas propellihjattu pyörii...
Oumaninhan voi käskeä sammuttamaan lämmityksen kiertovesipumppu kesäksi.
Taidan kytkeä homman niin jotta lämmityksen kiertovesipumppu on suoraan sulakkeen takana ja pyörii koko kesän.
Sen sijaan laitan käytän Oumanin ohjauksen siihen että Wirsbon huonetermostaateilta lähtee sähköt veks kesäksi. Silloin ne termarit ei hukkaa sähköä ja samaan aikaa kosteiden tilojen vapaat veden kierrot jää toimimaan. Eikä mun tarvitse fiilata lattiatermostaattien (lattia-anturit) asetuksia kesäksi.
-
Taas propellihjattu pyörii...
Oumaninhan voi käskeä sammuttamaan lämmityksen kiertovesipumppu kesäksi.
V-mallin oumanissa kesäsulku koskee L1 piiriä, josta se vetää säädettävässä lämpötilassa shuntin kiinni. Kesäsulku ei pysäytä kiertovesipumppua, se taitaa olla sulakkeen takana. (Ja nyt ihmettelen miksi en sitä napsauttanut kesäksi pois päältä)
Jani
-
hmmm... voi tosiaan olla jotta se vetää shuntinkin kiinni .... eli käsipelillä tai erillisautomaatiolla ne termarit virrattomiksi.
-
hmmm... voi tosiaan olla jotta se vetää shuntinkin kiinni .... eli käsipelillä tai erillisautomaatiolla ne termarit virrattomiksi.
Olisko tässä ideaa?
Kolmitieventtiilin rungon kylkeen pieni mikrokytkin, joka antaa kontaktorille tiedon sammuttaa kv pumppu, kun automatiikka vetää 100% kiinni.
edit. Siis mekaanisesti, kun kara on ääriasennossa kiinni.
-
Milläs ehdolla sitten pakko-ohjataan taas päälle? Kun kiertovesipumppu on pois päältä, niin varaajasta putkia pitkin johtumalla siirtyvä lämpö lämmittää mittauspistettä. Näin ollen, kun vesi lattioissa viilenee säiden myötä ja olisi syytä pumpata vettä ympäri ja lisätä lämmintä vettä, niin lämpötilamittaus näyttääkin jatkuvasti yli asetusarvon ja säädin painaa venttiiliä nollaa vasten ja samalla mikrokytkintä....
-
Ei lämpö siirry pitkää matkaa ehkä noin puoli metriä max metri.
-
Erillistä mikrokytkintä ei tarvita, sillä toimilaitteissa on mikrokytkimet jo valmiina. Sieltä vaan ryöstämään tieto pitoreleen kautta kontaktorille.
@ntin mainitsema ongelma jälleenkäynnistyksessä olisi silti olemassa.
Ohjaus kesäsulusta olisi varmaan järkevämpi, mutten muista saako bittiä Oumanista ulos.
Itse olen ratkaissut homman siten, että pidän pumpun kesäaikana minimiteholla (alle 3 eken vuotuisilla säästöillä ei kannata paljoa vaivaa nähdä).
-
Ei lämpö siirry pitkää matkaa ehkä noin puoli metriä max metri.
Oheisen linkin takana kuva kuinka lämpötilojen käy:
http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/pysaytys.jpg
Molemmat pumput pysäytetty vähän jälkeen 70 tunnin kohdan kuvaajassa (käynnistetty 80 tunnin jälkeen uudestaan). Eli lämpö siirtyy kyllä kupariputkea pitkin paremmin varaajasta lämpötilamittauksen kohdalle, kuin muoviputkea pitkin huushollista kymmeniä metrejä :-)
L2:n tapauksessa putkea noin metri ja L1:n tapauksessa noin 1.5 metriä.