Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: santeri - 08.01.05 - klo:22:35

Otsikko: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: santeri - 08.01.05 - klo:22:35
Olisin kiinnostunut, minkälaisia lämpötiloja muilla on keruuputkiston paluussa. Itselläni lämpötila on mennyt reilusti pakkasen puolelle. Asustelen Oulun korkeudella ja putkisto laitettiin n. 1m 20 cm syvyyteen. Putkistoa on 400 metrin matkalla. Maaperä minulla on savi, joka kylläkin oli kesällä varsin märässä kunnossa. Käsittääkseni savi on kuitenkin  juuri se paras maaperä laittaa keruuputkisto. Putkistot laitettiin n 1.80m päähän toisistaan.

Maalämpö on tähän asti toiminut ihan hyvin, eli lämpöä on riittänyt, mutteipa nuita paikkasia isommalti ole ollutkaan.

Kysymys kuuluukin: Mistä johtuu tämä paluun meno pakkasen puolelle? Olenko tehnyt asennuksessa  jotain virheitä? Mietiskelen tässä vain, että riittääkö pumpussa poweria pitää 160 neliöinen kämppä kuumana, jos mennään kovasti pakkasen puolelle.
Jos on tietoa, niin vastailkaa!!

Lueskelin tuossa, että parhaan tuloksen pumpulta saa jos paluu ei mene alle -3 asteen.
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: eco - 09.01.05 - klo:14:25
Moi! Meillä on putkea savimaassa n.560m, ja suurinpiirtein samassa syvyydessä (>1m). Katsoin tuossa juuri kun kompura oli päällä, niin palaavan liuoksen lämpötila oli +1,2c, samalla menolämpötila oli -1,4c. En tiedä vaikuttaako liuoksen pakkasenkestävyys lämpötilaan.

t: lapista
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: Peca - 09.01.05 - klo:18:14
Moi, minulla 610m putkea savimaassa Pirkanmaalla, metrin syvyydessä ja  putkien väli 1m.  Asensin itse normaalit digimittarit paluu ja menoputkiin, jotta nään todelliset kylmimmät lämpötilat mittarin muistista.

Olen ottanut lämpötilat ylös kerran viikossa ja kylmimmillään piiri on ollut -2,5C maaliskuun alkupuolella. Pumppu pyörii nyt kolmatta talvea. Viime viikon kylmin paluulämpö on ollut -1,5C.

Santerille: Se maapiirin paluu menee pakkaselle koska sun pumppu imee lämpöä sieltä maapiiristä ...heh heh. Joo, ei se pakkasen puolelle meno mitään vaarallista ole, mutta tosiaan jos maasta palaava menee paljon alle -3C, pumpun hyötysuhde putoaa aika alas...Paljonkohan se sulla nyt on miinuksella ?. Sulla on 400 metriä putkea maassa, kerro vielä paljonko sun MLP:n lämpöteho on ?

En olis huolissani lämmön riittävyydestä, koska maapiiri menee käytännössä aina miinuksille talven kuluessa .  :D

-Peca-
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: pölötis - 09.01.05 - klo:18:17
moi
Meillä porakaivo 172 metriä syvä  ja reilu tunnin käyntijakson päätteeksi maasta nousee +2 asteista ja pumpulta takaisin maahan -1 asteista.
joten kyllä pakkaselle menee porakaivonkin kanssa, ainakin meillä ja eihän noita kylmiä ilmojakaan ole juurikaan vielä ollut.
Nibe ei kerro lämpötiloja kuin asteen tarkkudella.
Koneessa on perus-asetuksena säädetty niin että jos pumpulta maahan lähtee alle -12 asteista nestettä niin pumppu menee vika-tilaan elikkä sammuu ja käynnistyy vasta kun vika tila kuitataan napista.
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: santeri - 11.01.05 - klo:19:30
No niin mulla on Niben 1215, 7kw laite. Suomen vastaava on 1210. Tosiaan vehje on ostettu Ruotsista.

Sehän tässä huolestuttavaa onkin, kun keruupaluulämpötila tippuu ihan raja-arvoonsa -12. Järjestelmän menolämpötila on +2/3 astetta.

Pitäis vissiin kysellä joltain asiantuntijalta, mikä hommassa mättää, vai onko jollain faktatietoa??  Sehän tässä kiinnoostaakin, onko tullut laitettua putket liian syvälle vaiko matalalle. Miten järjestelmän ilmaus vaikuttaa asiaan?

Pumppu käy lämmittäessään tällä hetkellä lattialämmityksen vettä n.16 minuuttia. Lattiaan menee 25 asteinen vesi. Minkälaisia lämmitysaikoja teillä on pumpuissanne?



 :-/
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: sailor - 11.01.05 - klo:19:42
"Sehän tässä huolestuttavaa onkin, kun keruupaluulämpötila tippuu ihan raja-arvoonsa -12. Järjestelmän menolämpötila on +2/3 astetta.  
 "

Eli sulla maapiiriin palaava vesi menee 12 astetta pakkasen puolelle. Syy: mudanerotin / sihti / tjms. tukossa. Maapiirin vesi ei kierrä riittävän nopeasti pumpun läpi, jolloin vesi jäähtyy liian paljon.

Jani
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: santeri - 11.01.05 - klo:20:21
No perhana!  Pitääpäs heti huomisen saavuttua kokeilla tuota sihdin puhdistamista, josko se toivottavasti olisi syynä tähän dilemmaan.

Kertoilenpa, sitten miten onnistui.

Kiitos vinkistä!!!  
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: sailor - 22.01.05 - klo:10:21
Tuliko tulosta puhdistuksesta?

Jani
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: zenith - 22.01.05 - klo:20:22
Mikäli lianerotin ei ollut tukkoinen niin mieleeni tulee heti lämpötilaa mittaavan anturin anturivirhe. Ihmei, ettei ole laukaissut matalapainepresostaattia.

Kerro vaan miten on käynyt niin autetaan sinua yhdessä muiden kanssa selvittämään vika.
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: Vellu65 - 25.01.05 - klo:21:29
Morjes veljet ja siskot.Voisi äkikseltään luulla että sailorin paluupuolen anturi on skömö.
Mut noista lämpöarvoista voisin kertoa seuraavaa että itselläni on Bentonen 7 ja lämpökaivot  92 ja 75 jotka ovat rinnan .Kaiken talvee ollut meno noin +3 ja paluu 0--1.Kaivoissa on vettä.
T.V
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: Malibra - 25.01.05 - klo:21:35
Lainaus
.Kaiken talvee ollut meno noin +3 ja paluu 0--1.Kaivoissa on vettä.
T.V

Tämä on sitä . ******taa.
Meno siis ollut korkeampi kuin paluu? Poistatko lämpöä maaperään ;D

-Janne-
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: Vellu65 - 25.01.05 - klo:22:14
Jos kaivosta TULEE +3 ja PALAATAKAISIN 0- -1 niin onko siinä jotain ihmeellistä. ??? (sisäpiirihuumoria vai ;))-t:V
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: santeri - 30.01.05 - klo:20:16
Janille kiitokset toimivasta vinkistä!

Sihtiin oli keräytynyt likaa melkoinen määrä ja se kun puhdistettiin, niin jo alkoi pumppu pelittään ihan normaalisti.

Vastaus tuli hieman myöhään työmatkan takia.
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: sailor - 06.02.05 - klo:15:03
Tulovesi min.2.8 astetta paluuvesi min 0.2 astetta. Digitaaliset "keskisen" mittarit (a´4.5egee). Näyttivät oikein +-0.2 astetta jääsohjokokeessa ämpärissä.

Lukemat ovat siis min/max muistiarvoja. Odotellaan kunnon pakkasia ::)

Jani
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: Mosse - 14.02.05 - klo:19:13
Meren rannan välittömässä läheisyydessä pohjavedessä n. 1m syvyyteen kaivettuna moreenimaassa. yht 500m
Tulo tänään +4,5C
lähtevä +1,1

Ja seuraavana päivänä 20C pakkasen aikaan pumppu käy koko ajan.
Tulo nyt +3,4C
Lähtevä -0,6C

Eli summa summarum kiertopumppu voisi olla isompi. Tarkistin ja se käy jo täysillä.  

Ja lisäinformaatiota seuraavalta isomman pakkasen päivältä. Lämpötilat saturoituneet edellisiin lukemiin.
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: eki - 21.02.05 - klo:21:24
Pirkanmalta löytyy seuraavia arvoja käyntijakson lopulla:
Lämmönkeruu tulo 2,3
Lämmönkeruu meno 0,1
Ulkolämpötila -6,8
Pumpun käyntiääni (kännykän db mittarilla n 20 cm etäisyydeltä) suurin 60 pienin 52.
Otsikko: Re: Keruuputkiston paluulämpötila?
Kirjoitti: Ransu - 25.02.05 - klo:16:02
Itä-Uudellamaalla seuraavanlaisia lukemia:

keruuliuos pumpulle +2
keruuliuos pumpulta -2
ulkolämpötila -13

Lukemat koneen omilla antureilla mitattuna.