Otsikko: Lämpimästä käyttövestä ilmaa lämmitys puolelle?
Kirjoitti: samil - 25.08.12 - klo:09:05
Thermia tws 8 diplomatissa huomasin tässä kun lämpimänveden lämmitys oli käynnissä niin lämmityspiirin pumpussa lorisi ilma ja etenkin huippukuumennuksen yhteydessä, sitten kun vaihtoventtiili avautu lämmitys puolelle ilmat lähti kiertoon...  Kertysköhän tuo lämmityspiirissä jo oleva ilma pumpulle kun vaihtoventtili kääntyy lämminvesipuolelle ja kierto loppuu vai tuottasko tuo tapahtuma ilmaa lämmityspiiriin kokoajan?? Ilma ei tullut pois pumpun ilmausruuvista.
Otsikko: Re: Lämpimästä käyttövestä ilmaa lämmitys puolelle?
Kirjoitti: keisari kyy - 25.08.12 - klo:10:39
Lainaus
Thermia tws 8 diplomatissa huomasin tässä kun lämpimänveden lämmitys oli käynnissä niin lämmityspiirin pumpussa lorisi ilma ja etenkin huippukuumennuksen yhteydessä, sitten kun vaihtoventtiili avautu lämmitys puolelle ilmat lähti kiertoon...  Kertysköhän tuo lämmityspiirissä jo oleva ilma pumpulle kun vaihtoventtili kääntyy lämminvesipuolelle ja kierto loppuu vai tuottasko tuo tapahtuma ilmaa lämmityspiiriin kokoajan?? Ilma ei tullut pois pumpun ilmausruuvista.
Ei siellä vedet ainakaan tarkoituksella sekaisin mene, eli jos ilmaa se on lämmityspiirissä.
Otsikko: Re: Lämpimästä käyttövestä ilmaa lämmitys puolelle?
Kirjoitti: juippi - 25.08.12 - klo:16:19
Lainaus
Thermia tws 8 diplomatissa huomasin tässä kun lämpimänveden lämmitys oli käynnissä niin lämmityspiirin pumpussa lorisi ilma ja etenkin huippukuumennuksen yhteydessä, sitten kun vaihtoventtiili avautu lämmitys puolelle ilmat lähti kiertoon...  Kertysköhän tuo lämmityspiirissä jo oleva ilma pumpulle kun vaihtoventtili kääntyy lämminvesipuolelle ja kierto loppuu vai tuottasko tuo tapahtuma ilmaa lämmityspiiriin kokoajan?? Ilma ei tullut pois pumpun ilmausruuvista.
Lämmityspiiriin ei mikään normaali tapahtuma tuota ilmaa. Tuleeko sulla näillä keleillä samalla kompressorin käyntijäksolla peräkkäin käyttö- ja lämmitysvesijaksot? Yleensähän vaihtoventtiili vaihtaa "lennosta" vain kovilla pakkaskeleillä, kun molempiin piireihin vaaditaan lisälämpöä samanaikaisesti.
Otsikko: Re: Lämpimästä käyttövestä ilmaa lämmitys puolelle?
Kirjoitti: samil - 25.08.12 - klo:17:48
Tosi harvoin tekee lennosta sen vaihdon. Järjestelmä on 6 vuotta vanha ja toukokuussa ihmettelin kun jakotukin neulan välistä tuli vesi ja se oli aivan ruosteessa. selvittelin syytä ruosteelle putkimiehen kans ja ruosteen aiheuttaja oli mysteeri kun järjestelmä on muovia,rosteria,kuparia,messinkiä,(pumpun pesä valurautaa)!... Laitettiin suodatin järjestelmään niin paikalleen asennuksen jälkeen selvisi toden näköisesti syy ruostumiselle kun läpinäkyvä suodatinrunko muuttui vichy pulloksi ilmakuplista ja suodatin oli 6h päästä aivan ruosteessa. Järjestelmä huuhdeltiin ja ilmattiin piiri kerrallaan ja ilmaa tuli paljonisoimmista piireistä!, epäilen että alkuperäinen putkiurakoitsija oli jättänyt ilmat verkostoon mutta siksi kun ilmaa oli niin paljon, epäilin että voisko pumppu tuottaa sen itse jota kyllä epäilin mahdottomaksi...
Otsikko: Re: Lämpimästä käyttövestä ilmaa lämmitys puolelle?
Kirjoitti: seppaant - 25.08.12 - klo:19:53
Joudutko lisäämään vettä lämmityspiiriin?
Paljonko on lämmityspiirin paine?
Onko yksi vai useampikerroksinen talo?

ATS
Otsikko: Re: Lämpimästä käyttövestä ilmaa lämmitys puolelle?
Kirjoitti: samil - 26.08.12 - klo:00:17
joskus kesän jälkeen oon laittanu vähän vettä lisää mutta muuten ei tarvitse lisätä eli melkein 6v. Oli sama vesi. Paine on ollut 1.2-1.5 vaiheilla. talo on 1,5 kerroksinen.
Otsikko: Re: Lämpimästä käyttövestä ilmaa lämmitys puolelle?
Kirjoitti: Raid - 26.08.12 - klo:07:16
Lainaus
Tosi harvoin tekee lennosta sen vaihdon. Järjestelmä on 6 vuotta vanha ja toukokuussa ihmettelin kun jakotukin neulan välistä tuli vesi ja se oli aivan ruosteessa. selvittelin syytä ruosteelle putkimiehen kans ja ruosteen aiheuttaja oli mysteeri kun järjestelmä on muovia,rosteria,kuparia,messinkiä,(pumpun pesä valurautaa)!... Laitettiin suodatin järjestelmään niin paikalleen asennuksen jälkeen selvisi toden näköisesti syy ruostumiselle kun läpinäkyvä suodatinrunko muuttui vichy pulloksi ilmakuplista ja suodatin oli 6h päästä aivan ruosteessa. Järjestelmä huuhdeltiin ja ilmattiin piiri kerrallaan ja ilmaa tuli paljonisoimmista piireistä!, epäilen että alkuperäinen putkiurakoitsija oli jättänyt ilmat verkostoon mutta siksi kun ilmaa oli niin paljon, epäilin että voisko pumppu tuottaa sen itse jota kyllä epäilin mahdottomaksi...
Jos se ruoste onki vedessä olevasta humuksesta johtuvaa ruskeaa  ainetta jota vois luulla hyvinkin ruosteeksi.  Asuimme huittisissa jossa vesi oli kraansta päästetäessä kirkasta  ja maultaan ihan normaalia.  Aina kun päästi lauantaisin saunaämpäriin vettä niin pohjalla oli n 1mm kerros ruskehtavaa ruosteentapaista ainetta.  Se laskeutui sinne pohjalle  aina viikon aikana kun sillon käytiin vain lauantaisin saunassa kiireiden vuoksi. Kysy vesilaitokseltasi on heillä tiedossa että onko kv-ssä mahd. humusta.
Otsikko: Re: Lämpimästä käyttövestä ilmaa lämmitys puolelle?
Kirjoitti: samil - 27.09.12 - klo:22:14
Tähän mennessä ilmauksien, suodattimen asennuksen ja lattiapiirien säätöjen jälkeen näyttää paremmalta... lämpötila talossa tasainen,  suodatin näytää pysyvän puhtaana vaihdon jälkeen ja lorinat loppuneet putkitoissa. Kunnan vedessä ei tutkimusten mukaan ole humusta.