Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: commo73 - 02.09.12 - klo:08:36

Otsikko: Thermia Diplomat optium G3
Kirjoitti: commo73 - 02.09.12 - klo:08:36
Ruotsi ei taivu. Mitä eroa tuossa uudessa G3 on verrattuna aiempaan huippumalliin G2:een?  G2 uutuus oli HWG kuumakaasuvaihdin. Mitä ne nyt on keksineet, vai onko ainoa lisäys tuo Online?

http://www.thermia.se/foretaget/_nyheter_detalj.asp?sprakid=1&nyhetsid=451
Otsikko: Re: Thermia Diplomat optium G3
Kirjoitti: sam68 - 02.09.12 - klo:08:48
Uusi ZH scrollkompressori/Copeland
Kylmäaine R410A
Uudelleen suunniteltu lauhdutin/Danfoss
Elektroninen paisuntaventtiili (jos oikein ymmärsin)
Käyttöpaine max 40bar. Vanhoissa Hälyraja 31bar.
Muuten aikalailla G2 ja mm. ohjauselektroniikka on sama.

Ruotsissa kuulemma maalämpötesti menossa ja tämä on siinä mukana..
Otsikko: Re: Thermia Diplomat optium G3
Kirjoitti: commo73 - 02.09.12 - klo:09:25
Lainaus

Ruotsissa kuulemma maalämpötesti menossa ja tämä on siinä mukana..

Milloin testi julkaistaan? Onko testissä myös muiden valmistajien pumppuja, vastaavasti kun testissä jossa Atec menestyi, vai onko tämä vain thermian oma testi?
Otsikko: Re: Thermia Diplomat optium G3
Kirjoitti: sam68 - 02.09.12 - klo:09:37
Aika pian kai se valmistuu ja se on ihan vastaava testi kuin Ruotsista on tullut aiemminkin. Oliko -06 tuo viimeisin testi.
Otsikko: Re: Thermia Diplomat optium G3
Kirjoitti: tomppeli - 02.09.12 - klo:10:39
Tuleeko Thermia vasta nyt markkinoille ZH -kompressorin kanssa?
Monilla muilla se on varmasti ollut käytössä jo vuosia.

Max paine. Esimerkiksi ZH45K4E-TFD data -tiedoissa kerrotaan:
Maximum high pressure [bar]: 32
Lämmityskäyttöön suunniteltujen ZH - kompressorien max. paine on korkeampi kuin Copeland ZR  -tyyppien, jotka on suunniteltu jäähdytyskäyttöön.

http://www.elektronika-sa.com.pl/tcmodel.php?line=HCSSC-ZH-2009&model=ZH45K4E-TFD&LID=2
Otsikko: Re: Thermia Diplomat optium G3
Kirjoitti: sam68 - 02.09.12 - klo:12:24
En tiedä tarkemmin mutta uusi ZH kompura viittaa siihen että tuoreesta versiosta on kyse. Danfossilta on ainakin tullut uusia kompuroita jotka sopisi hienosti patteritalon pumppuun ja tuolle R410A kylmäaineelle. Scrollit on ollut Thermialla käytössä -94 lähtien ja -02 taisi tulla tuo ZH..