Moro,
mistä voisi johtua, että pumppu oli ottanut ihmellisen lämmityspiikin?? Kyseessä siis vesikiertoinen lattialämmitys ja integraaliarvo -100. Tarkistin että integraali oli ollut viimeiset 3 tuntia arvossa +100. Menovesi oli kuitenkin käynyt melkein 60 asteessa pikaisesti ja sitten tippunut normaaliin arvoon.
Voisiko syy olla vaihtoventtiilissä että olisi lämmittänytkin käyttövettä, mutta ohajus olisi ollut lattialämmitykselle??
-
Moro,
Voisiko syy olla vaihtoventtiilissä että olisi lämmittänytkin käyttövettä, mutta ohajus olisi ollut lattialämmitykselle??
Kuulostaa normaalilta piikiltä lämpömittauksissa kun on tehnyt käyttövettä. KV- moodin aikana lämmönjaon mittauksen näyttää muutenkin aivan muuta kuin oikean. Pieni määrä kuumaa vettä pääsee lämmityspuolelle kun vaihtovena siirtyy takaisin lämmitys asentoon KV-lämmityksen jälkeen.
-
Ettei olisi legionella kuumennus ollut kyseessä?
-
Tänään sama piikki kun juuri kävin pumppua katsomassa. Mutta näyttää johtuvan käyttöveden lämmityksestä, kun samaan kellon lyömään pumppu ruvennut käyttövettä lämmittämään. Tätä pääsee siis hetken aikaa lämmityksen syöttöputkeen, kunnes vaihtoventtiili siirtää sen sitten käyttöveden puolelle.
Voisiko käyttöveden kierrolla olla jotakin tämän kanssa tekemistä, kun se viritettiin vasta tuossa muutamia viikkoja sitten toimintaan? En ole aikaisemmin noita piikkejä noteerannut. Eihän tämä käyttöveden kierto ole tietenkään yhteydessä lämmitykseen, mutta heitänpä arvauksen ilmoille, kun se on ainut asia joka on viime aikoina muuttunut.
-
Kv-kierto aiheuttaa pumpulle kyllä tiheämmät käynnistys välit. Mutta tuskin tuollaista tekee. Tuo vaihtoventtiilistä johtuva "vuoto" on ok. Ajastinkellolla kun määrittää kv-kiertopumpulle ajat, pitenee pumpun tauot jaksojen välillä. Esim. Theben ajastinkello helppo käyttää, itselläni on asennettuna. Varmaan sullakin on ajastinkellon takana?
-
... Ajastinkellolla kun määrittää kv-kiertopumpulle ajat, pitenee pumpun tauot jaksojen välillä. Esim. Eberlen ajastinkello helppo käyttää, itselläni on asennettuna. Varmaan sullakin on ajastinkellon takana?
Joo on ajastinkellon takana, mutta olen säätänyt sen vain siten että yöllä 22.00-06.00 ei kierrätä ja päivällä kierrättää. Tällä hetkellä lämmittää käyttövettä n. 3 tunnin välein, jos sitä ei siis käytetä.
-
Pieni määrä kuumaa vettä pääsee lämmityspuolelle kun vaihtovena siirtyy takaisin lämmitys asentoon KV-lämmityksen jälkeen.
Kun käyttöveden lämmitys lakkaa ja vaihtoventtiili vaihtaa talonlämmitys asentoon niin lämmönvaihtimessa ja lämpöpumpun putkissa veden lämpötila on sama mitä käyttöveden lämpötila.
Kun tämä kuumempi vesi menee lämmitysverkkoon niin sen alkupäässä lämpötila nousee hetkeksi kunnes lämmitysverkon paluun haaleampi vesi jäähdyttää lämmönvaihtimen ja lämpöpumpun putkissa olevan veden ja lämpötilat asettuu normaalilukemiin. ;)
-
Sakui kirjoitti: Joo on ajastinkellon takana, mutta olen säätänyt sen vain siten että yöllä 22.00-06.00 ei kierrätä ja päivällä kierrättää. Tällä hetkellä lämmittää käyttövettä n. 3 tunnin välein, jos sitä ei siis käytetä
Tuota päivällä tapahtuvaa kiertoa kun rajoittaisit vielä, tauot pitenisi....
Meillä ajastettu tunnin välein/5 min kiertoa. Illalla ja saunapäivinä omat ajat. Käyttövesi startteja tulee 3-4 krt/vrk. Aikaisemmin kun erillainen ajastinkello, jossa ei saanut tarpeeksi lyhyitä jaksoja ja jaksojen määrä rajoitti, tuli pari-kolme starttia enemmän. Ilman ajastusta käyttövettä pumppu lämmitteli parin tunnin välein. Kierrossa on pyyhekuivain lisäämässä hukkaa.....
-
Minulla edellisessä kohteessa IVT C7 yhteydessä oli kierrätys koko päivän päällä mutta kierrätystä oli säädetty aivan minimiin virtauksensäätöventtiilillä joten pumppu ei lähtenyt liian useasti käyntiin mutta silti hanoista tuli heti kuumaa vettä.
-
Sakui kirjoitti: Joo on ajastinkellon takana, mutta olen säätänyt sen vain siten että yöllä 22.00-06.00 ei kierrätä ja päivällä kierrättää. Tällä hetkellä lämmittää käyttövettä n. 3 tunnin välein, jos sitä ei siis käytetä
Tuota päivällä tapahtuvaa kiertoa kun rajoittaisit vielä, tauot pitenisi....
Meillä ajastettu tunnin välein/5 min kiertoa. Illalla ja saunapäivinä omat ajat. Käyttövesi startteja tulee 3-4 krt/vrk. Aikaisemmin kun erillainen ajastinkello, jossa ei saanut tarpeeksi lyhyitä jaksoja ja jaksojen määrä rajoitti, tuli pari-kolme starttia enemmän. Ilman ajastusta käyttövettä pumppu lämmitteli parin tunnin välein. Kierrossa on pyyhekuivain lisäämässä hukkaa.....
Kiinnostaa ajastimen malli, johon saa 5min jaksoja rajattomasti. Pistätkö linkkiä.
Mikäli haluaa hifistellä tuon kiertojutun kanssa, niin siihen voi laittaa tuommoisen, joka kierrättää pumppua vaan mikäli meno ja paluuputken lämpötilaero on riittävän suuri. Eli sysäys sisään ja paussi.
Tämä radio-ohjattva malli, jossa on nörtillekkin tarpeeksi hienouksia: http://www.ebay.de/itm/Funk-Zirkulationssteuerung-Zirkulationsregler-Pumpen-Steuerung-Zirkulation-Pumpe-/261040921989?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item3cc7405d85
Sitten vähän helpompi: http://www.ebay.de/itm/Zirkulationssteuerung-Zirkulationsregler-Pumpe-Heizung-Umwalzpumpen-Steuerung-/300718322816?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item4604357480
-
Lisää linkkejä:
http://www.elv.de/FS20-ZPS-Zirkulationspumpen-Steuerung,-mit-2-Temperaturfuuml;hlern-%28je-3-m-Kabel%29/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22686
Ja käyttöohje saksaksi:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/FS20ZPS/83511_FS20ZPS_UM.pdf
-
http://www.etherma.fi/epages/etherma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/etherma/Products/%2235%20722%2010%22
Tuollaisen kellon laitoin itselleni, suht helppo ohjelmoida eri aikoja ja muutella tarvittaessa. Maksoi alle satasen postikuluineen.
-
http://www.etherma.fi/epages/etherma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/etherma/Products/%2235%20722%2010%22
Tuollaisen kellon laitoin itselleni, suht helppo ohjelmoida eri aikoja ja muutella tarvittaessa. Maksoi alle satasen postikuluineen.
Mulla on pistotulpallinen kiertopumppu ja motonetistä 15e kellokytkin johon saa 20 ajastusta / vuorokausi ja minuutin resoluutio ajastuksissa.
-
Tuota päivällä tapahtuvaa kiertoa kun rajoittaisit vielä, tauot pitenisi....
Meillä ajastettu tunnin välein/5 min kiertoa. Illalla ja saunapäivinä omat ajat. Käyttövesi startteja tulee 3-4 krt/vrk. Aikaisemmin kun erillainen ajastinkello, jossa ei saanut tarpeeksi lyhyitä jaksoja ja jaksojen määrä rajoitti, tuli pari-kolme starttia enemmän. Ilman ajastusta käyttövettä pumppu lämmitteli parin tunnin välein. Kierrossa on pyyhekuivain lisäämässä hukkaa.....
Mitenkä tuo 5min/h riittää siihen että hanasta saa tarvittaessa sopivaa vettä esim käsienpesuun? Meilläkin on nyt ajastettu niin, että kiertää vain 7-23 mutta jos voisi pihistää vielä enemmän?
Toisaalta kokeilemallahan tuo parhaiten selviää, että miten vettä piisaa.
-
Ajastimesta johtuen laitoin lämpimän veden kierron kiertämään 15min/h välillä 7-23. Lämmintä vettä riittää silti hyvin ja pumppu on tällä viikolla tehnyt käyttövettä vähemmän aikaa kun kertaakaan aiemmin.
Koska laattalattiat tuntuvat aika kylmiltä niin nostin käyrää 27->30 ja suljin muut kierrot paitsi juuri nuo laatoitetut lattiat. Saa nähdä auttaako, itse en ainakaan muuta keksinyt.
-
Koska laattalattiat tuntuvat aika kylmiltä niin nostin käyrää 27->30 ja suljin muut kierrot paitsi juuri nuo laatoitetut lattiat. Saa nähdä auttaako, itse en ainakaan muuta keksinyt.
Mulla tekee käyttövettä kerran päivässä (2x aikuisen suihkuttelut sadesuihkulla + muut läträykset) nyt kun ei ole kiertoa vielä kytketty käyttöön. Energiankulutuksen kannalta nyt mennään aikalailla optimisäädöillä, mutta kyllä tuo kierto pitää ottaa käyttöön ettei tarvitse odotella. Ajattelin viritellä valo-ohjausväylään niin, että menee päälle kun räppää valot kylppäriin. Valoja ohjataan DALI-väylällä niin sinne saa releyksikön sekaan.
Noi mukavuuslämmöt ajattelin hoitaa itse niin, että kun sähkäri laittaa termarit ja toimilaitteet paikoilleen niin suljen niillä sitten muut kuin laattalattioiden kierrot ja lämmön asetan nostamalla minimi menoveden lämpötilaa. Näin ei tarvitse taas ilmojen kylmetessä sitten olla käyrää rukkaamassa. Eli käyrä mulla halki vuoden 24, mukavuuslämmöt haetaan minimiä säätämällä ja sopiva huonelämpötila HUONE-arvolla (joka asetetaan hieman yli ja termareilla hienosäätö).
-
Mulla tekee käyttövettä kerran päivässä (2x aikuisen suihkuttelut sadesuihkulla + muut läträykset) nyt kun ei ole kiertoa vielä kytketty käyttöön. Energiankulutuksen kannalta nyt mennään aikalailla optimisäädöillä, mutta kyllä tuo kierto pitää ottaa käyttöön ettei tarvitse odotella. Ajattelin viritellä valo-ohjausväylään niin, että menee päälle kun räppää valot kylppäriin. Valoja ohjataan DALI-väylällä niin sinne saa releyksikön sekaan.
Tuo voisi olla hyvä ajatus ja tuolla menetelmällä saa varmasti nopeutettua sitä lämpimän veden saantia.
Noi mukavuuslämmöt ajattelin hoitaa itse niin, että kun sähkäri laittaa termarit ja toimilaitteet paikoilleen niin suljen niillä sitten muut kuin laattalattioiden kierrot ja lämmön asetan nostamalla minimi menoveden lämpötilaa. Näin ei tarvitse taas ilmojen kylmetessä sitten olla käyrää rukkaamassa. Eli käyrä mulla halki vuoden 24, mukavuuslämmöt haetaan minimiä säätämällä ja sopiva huonelämpötila HUONE-arvolla (joka asetetaan hieman yli ja termareilla hienosäätö).
Yöllä, samalla kun mietin autotallin rakentamista, listoitusta, pihan rakennusta, piha-aitaa, saunaa, vaimoa ja lapsia sekä työasioita niin mietin myös olisiko tuon lämmön noston voinut hoitaa myös tuolla minimin korotuksella. Ilmeisesti.
Jos vaan millään maltan niin näillä säädöillä jatketaan tämä viikko ja sunnuntaina kun kulutuslukemia kirjataan ylös niin voisin muuttaa käyrän takaisin 27 ja korottaa minimiä.
-
Yöllä, samalla kun mietin autotallin rakentamista, listoitusta, pihan rakennusta, piha-aitaa, saunaa, vaimoa ja lapsia sekä työasioita niin mietin myös olisiko tuon lämmön noston voinut hoitaa myös tuolla minimin korotuksella...
Tämä menee aiheen viereen, mutta
Te, jotka rakennatte, muistakaa myöskin olla armollisia itsellennekin.!
Oman kodin, talon rakentaminen on hirmuinen urakka tavalliselle taapertajalle.
Se imee ihmisestä niin henkiset, kuin fyysisetkin voimat ja rahatkin siinä menee.
Perhesopuakin se koettelee..
Älkää polttako itseänne loppuun.
Joskus varmasti tulee sellainen tunne, että te ette ohjaa omaa työmaataanne, vaan asia menee päinvastoin!
Älkää tehkö kaikkea itse.
Ottakaa joskus ihan lomaa tuosta stressaavasta ruljanssista.
[size=20]Hyvää Kesää ja Voimia Kaikille oman tuvan rakentajille![/size]
-
No, enpä malttanut olla muuttamatta käyrää takaisin arvoon 27 ja minimin nostin 22->25. Käyrän korotus ei vaikuttanut pyyntiin näillä ilmoilla mitään.
[size=20]Hyvää Kesää ja Voimia Kaikille oman tuvan rakentajille![/size]
Hyvä muistutus kaikille touhuajille, ne tärkeimmät asiat ovat tehty jostain muusta kuin betonista tai kipsilevystä.
-
Kertaus on opintojen äiti:
Lämpökäyrällä pidetään huonelämpö samana kaikissa keleissä. Jos käyrä on liian jyrkkä/arvo liian iso=>kovilla pakkasilla kuumempi kuin nollakelissä. Jos liian matala/pieni niin käy toisinpäin. Olettaen ettei ajeta termareita vasten!
Huoneasetuksella määrätään huonelämmön taso. Saadaan siis siirrettyä lämpökäyrää ylemmäs joka kelissä. Ns. suuntaissiirto.
Minimillä voidaan säätää esim tuo lattialämmityskin lämpenemään hieman myös kesäaikaan. Arvoilla 25-27 saadaan jotain aikaiseksi uudemmilla lattialämmityksillä. Vanhoissa yleensä pitäisi olla yli 30.
Tässä muistettava säätää myös lämmityspois arvo niin ettei se estä lämmittämistä.