Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: eskok - 28.04.12 - klo:18:06

Otsikko: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 28.04.12 - klo:18:06
Mikähän on vikana kun 11/2008 asennettu 12kW optimum G2 pumppu ei anna nykyisin riittävästi käyttövettä. Tähän asti on saanu kaksi henkilöä suihkutella normaalit suihkut eikä ole ollut pulaa käyttövedestä.
Nyt ei meinaa edes yhdelle riittää, mistähän tuota rupeasi tutkimaan, mikä siellä jumittaa.Näytössä käyttöveden lämpötila on esim. 48c mutta putkessa pumpun ulkopuolella putken pinnalla olevassa mittarissa vain 33c. Käyttövesihuoltovalikossa on käynnistys kohdalla lukemat 41 (42) käyttövesi aika 30M ja lämmitysaika 20M. Kokeilin myös asettamalla pumpun  pelkkään käyttövesi asentoon mutta ei aiheuttanut mitään muutosta.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Pete1000 - 28.04.12 - klo:19:18
Moi

Itse tarkistaisin ensimmäiseksi, että sisäisen kierron roskasihti on puhdas.  8-)
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 28.04.12 - klo:20:25
Kiitos vinkistä, jos tarkoitit lämmitysjärjestelmän sihtiä, sitä veturimiehen nollajakoavaimella avattavan mutterin takana olevaa sihtiä joka oli ohutkärkisillä pihdeillä avattavalla lukkorenkaalla lukittuna. Oli siellä hiukan mustaa kokkareista töhnää (½ teelusukallista), kun seuraavan kerran saunotaan niin sittenhän se selviää oliko vika siinä. Tarkistin vielä näytön graafisen käyttövesikäyrän, niin siinä oli kyllä lämpötila koko ajan ollut välillä 45 - 51 astetta. Jos vika ei poistunut niin mitä sitten seuraavaksi olisi tarkistettavaa. ?
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Matias - 28.04.12 - klo:21:00
Lainaus
Tarkistin vielä näytön graafisen käyttövesikäyrän, niin siinä oli kyllä lämpötila koko ajan ollut välillä 45 - 51 astetta. Jos vika ei poistunut niin mitä sitten seuraavaksi olisi tarkistettavaa. ?

Jos löydät käyttövesivaraajasta anturin joka antaa tuolle näytölle lämpötilalukemia niin kannattaisi jollain irtomittarilla testata onko anturin lähellä oikeasti sama lämpötila mitä näytössä esitetään.
Jos vaikka olisi viallinen anturi tms.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: sam68 - 28.04.12 - klo:22:06
Tuleeko muista hanoista kuumaa vettä? Suihkun termostaatti tulee ekana mieleen. Ei kaikki anturit voi valehdella.Yksi mahdollisuus on se käyttöveden säätö siinä pumpun päällä. Väännä se isolle.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 28.04.12 - klo:23:05
Sitä shunttia minäkin vähän tässä epälin, se on kyllä käännetty täysile siis + suuntaan, olen jopa käännellyt sitä sinne sun tänne ja koputellutkin sitä mutta se nyt on kuitenkin täysillä + suunnassa, voisiko olla niin että se olisi jotenkin kalkkeutunut. Toinen seikka jonka huomasin on se että pumppu käy yllättävän lyhyen jakson vain noin 5 min. tosin en mitannut aikaa kellolla, mutta pysähtymisen jälkeen näkyy vasemmassa alakulmassa pieni neliö joka sitten jossakin vaiheessa katoaa.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 28.04.12 - klo:23:14
Niin ja sitten vielä suihkuja on pesuhuoneessa kaksi kappaletta ja kummastakaan ei tule riittävästi tarpeeksi lämmintä vettä, eikä tätä ongelmaa ole aikaisemmin esiintynyt ei lämmityskautena eikä  kahtena vuotena keskikesällä aikaisemminkaan, ongelma on tullut ensimmäistä kertaa vasta nyt kun varsinainen lämmityskausi alkaa olla lopuillaan. Lämmintä vettä tulee vain hetken aikaa ja sitten täytyy todella odotella ennenkuin voi suihkuttelua jatkaa ja silloinkin vain yhdellä suihkulla. Itse epäilin  shunttiventtiiliä koska olen ymmärtänyt että G2 pumpussa ei ole vaihtoventtiiliä vaan shunttiventtiili. Mutta kun en tiedä missä shunttiventtiili on ja miten sen toiminnan voisi testata.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Xargo - 28.04.12 - klo:23:40
Lainaus
...pysähtymisen jälkeen näkyy vasemmassa alakulmassa pieni neliö joka sitten jossakin vaiheessa katoaa.

Tuo neliö merkkaa ymmärtääkseni presson laukeamista korkeapaineesta... Elikkäs lauhtumispaine nousee syystä tai toisesta yli katkaisurajan ja sulkee sitten kompuran. Ensimmäisenä tulisi mieleen liian pieni virtaama lauhduttimen yli. Siihen voi olla syynä juuri esim. se tukkeutunut nukkasihti, viallinen kiertovesipumppu, tukkeutunut lauhdutin tms...

Sulla ei varmaan ole mitään loggausmahdollisuutta, että pääsisi käppyröitä tuijottamaan? Hihasta ravistaisin, että sulla on aika suuri lämpötilaero meno/tulo lämpötilojen välillä? Jos näin on niin virtaus lauhduttimen yli on tosiaan liian pieni.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: sam68 - 29.04.12 - klo:06:03
Kierto on tosiaan liian pieni ja G2 mallissa syy ei ole välttämättä yksinkertainen, koska siinä ei ole vaihtoventtiiliä. Kiertopumppu pitäisi kokeilla laittaa manuaalisesti täysille (huoltovalikosta) ja katsoa auttaako se tuohon ongelmaan. Neliö tarkoittaa käyttöpresson "laukeamista" ja koska vesi ei ole vielä lämmintä niin ongelma on siinä energian siirtymisessä käyttöveteen.
Shuntti ei luultavasti ole viallinen.
Tuo sihtihän ei vaikuta käyttöveden teossa mitään. Ihmettelen kyllä miksi aloituspostisi arvoilla ei tule suihkuvettä.
Huoltoa kutsuisin paikalle kun sulla on huoltoturvakin vielä voimassa.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: 258m2 - 29.04.12 - klo:11:21
Hei Esko,

Seuraapa näytöstä meno ja paluulämpötiloja sen normaalin käyttöveden tekosyklin aikana (ei siis HGW). Meillä nousee säiliöön menevä lämpö lopussa noin 59C ja tulo noin 55C (muistaakseni). Jos veden lämmitys katkeaa poikkeavissa lämmöissä, voi em. syitä pitää todennäköisinä.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 29.04.12 - klo:15:27
Tarkoitiko Lämpötila valikosta menojohto paluujohto lämpötiloja? Samassa näytössä jossa on ulko-, menojohto-,paluujohto-, käyttövesi-, integraali-, keruul.meno-, keruul.paluu lukemat.
Teenpä vielä tuon tarkastelun. Meillä ei ole erillistä varaajaa eli en myöskään pääse mistään näkemään varaajaan menevän veden lämpötilaa, ainoastaan lmp-kaappiin integroitu esitteen mukaan 180 l varaaja ja aikaisemmin on kyllä lämminvesi riittänyt kahden hengen suihkutteluun mainiosti.
 Menojohdon lämpötila vaihteli 56 - 58 ja paluu 48 - 51, mutta mielestäni nuo tarkoittavat patterijärjestelmään menevän veden lämpötilaa, mikä ei kuitenkaan toteudu kun ulkona 17 + astetta.  
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Xargo - 29.04.12 - klo:15:59
Lainaus
Menojohdon lämpötila vaihteli 56 - 58 ja paluu 48 - 51, mutta mielestäni nuo tarkoittavat patterijärjestelmään menevän veden lämpötilaa, mikä ei kuitenkaan toteudu kun ulkona 17 + astetta.  

Sama näyttö näyttää sekä lämmityskierron että käyttöveden teon lämpötilan riippuen siitä, missä asennossa vaihtoventtiili on. Sullahan vaihtoventtiilin tilalla on se G2:n hässäkkä, johon en ole sen tarkemmin perehtynyt. Kuitenkin niin, että tuo meno/paluu lämpötilaero saisi olla luokkaa 5-10K riippumatta siitä tehdäänkö käyttö- vai lämmitysvettä. Sulla ilmeisesti 7K paikkeilla, joka on aikalailla optimi. Eli näyttäisi siltä, että ongelma on jossain muualla kuin lauhduttimen vesipuolen kierrossa.

Tuo paluun lämpötila kyllä viittaa siihen, että varaajassa on ainakin yli 40C vettä... Outo tapaus...

Jos saisit katsottua paineputken lämpötiloja eri menoveden lämmöillä niin sieltä voisi päätellä kaikenlaista. Eli siis jos vaikka seuraa käyttövesijakson ajan lämpötiloja ja kirjaa vaikka joka toinen minuutti ylös mielellään kaikki härvelin ilmoittamat luvut.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: 258m2 - 29.04.12 - klo:20:29
Patterivettä tehtäessä näytössä on talon kuva.
Jos tulistetaan yhtäaikaa patteriveden kanssa käyttövettä, talon kuva ja HGW.
Jos tehdään pelkkää käyttövettä, niin siinä joku hanan kuva näkyy.
Jos sulla on putkessä ulkoinen mittari, se luultavasti näyttää patteriveden menolämpöä, sillä ei ole tekemistä käyttöveden kanssa.

Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 29.04.12 - klo:20:37
Noniin nyt tuli istuskeltua lmp:n vieressä kellon kanssa ja tarkkailtua kuumakaasupaineputken lämpötiloja 1 minuutin välein. Lmp:n käynnistessä oli 37 ja minuutin välein 68, 81, 89, 95 ja 99 pumppu kävi vain viisi minuuttia ja sammui sitten, eli kuumakaasuputkessa olevan anturin antama lämpötila oili 99 kun pumppu sammui. Käyttöveden lämpötila on graafisen käyrän mukaan käynnistyessä 45 ja sammuessa 51 astetta. Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen ero on 7 - 9 astetta ja näytössä käyttöveden alin lämpötila 44 ja ylin 51 astetta.
Pitäisikö näytön säiliösymbolin näyttää pumpun sammuessa täyttä, sitä se ei tee, korkeintaan hiukan vajaa puolillaan. Mystinen juttu huomenna kun vappusaunotaan niin sittenhän tuon vasta toteaa mikä on tilanne, Oikein suuret kiitokset kaikille vastaajille, on tämä hieno foorumi. Glada Vappen
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 29.04.12 - klo:20:50
Kyllä se ulkoinen mittari on siinä pumpusta heti lähtevässä kuumavesiputkessa, pumppuun sisään menevä kylmäputki on siinä ihan vieressä ja on siinä vielä joku shuntti jonka pitäisi sekoittaa kylmää kuuman sekaan talvikautena ettei käyttövesi olisi liian kuumaa, tätä shunttia aluksi epäilin ja ehkä osittain vieläkin, tämä mittari on nimittäin shuntin jälkeen, tosin kun kädellä koittaa niin ei ole juurikaan eroa koittaako ennen shunttia vai jälkeen. Minulla on näytössä kolme kuvaa ensin on kait se joka ilmoittaa että HGW käytössä sitten semmoinen hanan kuva ja eniten oiessa reunassa säiliön symbooli. Kerron vappupäivänä lisää, sitten kun olen toipunut. Glada vappen
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Xargo - 29.04.12 - klo:21:07
Lainaus
Noniin nyt tuli istuskeltua lmp:n vieressä kellon kanssa ja tarkkailtua kuumakaasupaineputken lämpötiloja 1 minuutin välein. Lmp:n käynnistessä oli 37 ja minuutin välein 68, 81, 89, 95 ja 99 pumppu kävi vain viisi minuuttia ja sammui sitten, eli kuumakaasuputkessa olevan anturin antama lämpötila oili 99 kun pumppu sammui. Käyttöveden lämpötila on graafisen käyrän mukaan käynnistyessä 45 ja sammuessa 51 astetta. Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen ero on 7 - 9 astetta ja näytössä käyttöveden alin lämpötila 44 ja ylin 51 astetta.
Pitäisikö näytön säiliösymbolin näyttää pumpun sammuessa täyttä, sitä se ei tee, korkeintaan hiukan vajaa puolillaan.

Ihan järkeviltä näyttää nuo arvot. Kyllä noiden perusteella näyttäisi siltä, että varaajassa olisi lämmintä vettä tarjolla. Liittyisiköhän tuo puolitäysi symboli tuohon HGW-toimintaan? Eli siis täysi symboli tarkoittaisi HGW:lla priimattua käyttövettä. Mulla ei HGW:ta ole niin en osaa sitä kommentoida.

Nuo kuumakaasun lämpötilat kyllä näyttävät ihan järkeviltä ja lauhduttimen lämpötilaerot myös. Onko sulla pumpun päällä jotain tän näköistä härveliä:

http://www.oras.com/ProductDocuments/Syottosekoitusventtiili.pdf

Mulla on tuollainen ja tollahan saa säädettyä putkistoon lähtevän käyttöveden alemmas kuin mitä varaajan lämpötila on. Ettei vaan olisi käynyt niin, että varaajassa on riittävän lämmintä vettä, mutta se sitten shuntataan jostain syystä (vahingossa) alemmas ennen käyttövesiputkia esimerkiksi tuollaisella venttiilihässäkällä?
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: peki - 29.04.12 - klo:21:47
Mutta miksi pumppu käy vaan viisi minsaa? Ei ehdi lämmitämään varaajaa millään vaikka kuumakaasu arvot on ok.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: 258m2 - 29.04.12 - klo:22:00
Lainaus
Noniin nyt tuli istuskeltua lmp:n vieressä kellon kanssa ja tarkkailtua kuumakaasupaineputken lämpötiloja 1 minuutin välein. Lmp:n käynnistessä oli 37 ja minuutin välein 68, 81, 89, 95 ja 99 pumppu kävi vain viisi minuuttia ja sammui sitten, eli kuumakaasuputkessa olevan anturin antama lämpötila oili 99 kun pumppu sammui. Käyttöveden lämpötila on graafisen käyrän mukaan käynnistyessä 45 ja sammuessa 51 astetta. Lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen ero on 7 - 9 astetta ja näytössä käyttöveden alin lämpötila 44 ja ylin 51 astetta.
Pitäisikö näytön säiliösymbolin näyttää pumpun sammuessa täyttä, sitä se ei tee, korkeintaan hiukan vajaa puolillaan. Mystinen juttu huomenna kun vappusaunotaan niin sittenhän tuon vasta toteaa mikä on tilanne, Oikein suuret kiitokset kaikille vastaajille, on tämä hieno foorumi. Glada Vappen

Minun mielestäni sen "säiliön" pitäisi näyttää täyttä käyttöveden lämmityksen jälkeen.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Xargo - 29.04.12 - klo:22:30
Lainaus
Mutta miksi pumppu käy vaan viisi minsaa? Ei ehdi lämmitämään varaajaa millään vaikka kuumakaasu arvot on ok.

Mulla on tietenkin eri pumppu, mutta ymmärtääkseni käyttövesi tehdään kuitenkin samalla tavalla lämmityskauden ulkopuolella ja mulla menee tuohon 45-51C väliin 10min. Eilen testailin legioonalaiskuumennusta ja 9kW vastuksella avittaen 45-52C meni 4min. eskok:lla on 12kW pumppu kun mulla 8kW eli ei mitenkään aivan mahdotonta, että tuo 45-51C rosautettaisiin 5min vedolla.

Oikeastaan mulla pointti oli, että jos käyttövettä sahataan noin pienellä välillä (45-51C) niin kuulostaa kyllä todella oudolta, että lämmintä vettä ei riittäisi. Pitäisi riittää suihkutteluun mainiosti vaikka käynnistysrajaa tiputettaisiin (itse teen raksan pesuvedet välillä 35-55C). Tietenkin riippuu minkä lämpöisistä suihkuista tykkää. Esim. 50C suihkua tuosta ei tietenkään irtoa kuin hetkeksi...
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Matias - 29.04.12 - klo:22:55
Tuollainen Optimum G2:n HGW systeemi toimii jotenkin niin että lauhduttimelta lämmitykseen menevästä mneovedestä ohjataan pieni osa shuntin kautta kuumakaasulämmönvaihtimelle joka sitten lämmittää käyttöveden.
Eli lämmityskaudella se toimii tulistinpumpun tapaan,aika samoin kuin esin Geopron tulistinpumput.

Manuaalissa ei ole tietoa miten käyttöveden lämmitys tapahtuu kun varsinaista lämmöntarvetta ei ole mutta arveleisin että jotenkin tuo shuntti alkaa ohjata enemmän lauhdutintehoa käyttöveden lämmitykseen.
Eli shuntin pitäisi avautua enemmän tai täysin auki näillä keleillä

Nuo oireet viittaisi aika vahvasti siihen suuntaan että lauhdutinpiirin kierto toimii vajavaisesti ja pressosstaatti laukoo sen takia.

Että olisko tuo shuntti nyt jumittunut talviajan asentoon?
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: peki - 29.04.12 - klo:23:15
Lainaus
Lainaus
Mutta miksi pumppu käy vaan viisi minsaa? Ei ehdi lämmitämään varaajaa millään vaikka kuumakaasu arvot on ok.

Mulla on tietenkin eri pumppu, mutta ymmärtääkseni käyttövesi tehdään kuitenkin samalla tavalla lämmityskauden ulkopuolella ja mulla menee tuohon 45-51C väliin 10min. Eilen testailin legioonalaiskuumennusta ja 9kW vastuksella avittaen 45-52C meni 4min. eskok:lla on 12kW pumppu kun mulla 8kW eli ei mitenkään aivan mahdotonta, että tuo 45-51C rosautettaisiin 5min vedolla.

Oikeastaan mulla pointti oli, että jos käyttövettä sahataan noin pienellä välillä (45-51C) niin kuulostaa kyllä todella oudolta, että lämmintä vettä ei riittäisi. Pitäisi riittää suihkutteluun mainiosti vaikka käynnistysrajaa tiputettaisiin (itse teen raksan pesuvedet välillä 35-55C). Tietenkin riippuu minkä lämpöisistä suihkuista tykkää. Esim. 50C suihkua tuosta ei tietenkään irtoa kuin hetkeksi...
Oikeessa taidat olla. Paljonkohan tossa on kierukan tilavuus?
12KW:n pumppu ja 180 litran varaaja, niin pitäs riittää non stop suihkuihinkin. :) Ellei ala olla jo liikaakin potkuu kun keruukin täytyy olla aika lämmin?
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: 258m2 - 30.04.12 - klo:09:08
Ruotsin foorumilla joku oli tällaisen kuvan piirtänyt G2:sta

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=20008.0;attach=21534
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 30.04.12 - klo:09:37
Kyllä minäkin alan epäillä tuota HGW shunttia, jospa se jotenkin jumittaa, 3½vuoden ajan on tosiaan voinut 2 henkilöä suihkutella yhtäaikaa termostaattisuihkun 38 asteisessa vedellä, vielä männä talvena kun tarvittiin muutakin lämmitystä kuin pelkkää lämmintä vettä, oli vesi tosi kuumaa näytön mukaan jopa yli 70 asteista, mutta nyt kun lämmityskausi alkaa olla lopuillaan niin ilmeni tuo ärsyttävä vika. Taidan soitella tai pistää sähköpostia Thermia huoltoon, kun tietäisi vain mistä täällä kehä kolmosen paikkeilta löytyisi se asiantuntevin huolto. Onko kukaan käyttänyt tätä Thermian lupaamaa lisäturvaa joka liittyy jotenkin kotivakuutukseen. Muistaakseni varsinainen takuu oli 2 vuotta ja lisäturva siihen päälle 4 v siis yhteensä 6 vuotta.  Kiitos vielä kerran ahkerille foorumilaisille paneutumisesta tähän outoon ongelmaan.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 30.04.12 - klo:13:24
Kaikkiin lämpöpumppuvirityksiin kannatta laittaa tavallinen 300 dm3/3kW käyttövesivaraaja jälkilämmittimeksi. Sähkötermari säädettään 50 asteeseen ja lämmin vesi riittää ja hiukset pysyvät päässä ja särö lieden luona kohtuudessa.
Alle 1k€ kustannus mielenrauhasta ;-)
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: tomppeli - 30.04.12 - klo:15:31
Hyvässä tulistuslämpöpumpussa sellaista ei tarvita.
Tulee 50 - 65 C asteista vettä, eikä lopu kesken.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: 258m2 - 30.04.12 - klo:15:58
Lainaus
Hyvässä tulistuslämpöpumpussa sellaista ei tarvita.
Tulee 50 - 65 C asteista vettä, eikä lopu kesken.
Juuri näin. Thermian G2 tekee meillä kesäaikaan 59 asteista vettä ja talvella on nyt rajattu 70 asteeeseen. Pumppu voi tehdä 90 asteistakin käyttövettä tulistuksella, mutta näin lämmintä vettä ei välttämättä kannata tehdä. Lämmin vesi ei varmasti lopu kesken normaaliolosuhteissa.
Eskolla on nyt pumpussa jokin vika, joka täytyy korjata!
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: sam68 - 30.04.12 - klo:18:03
Lainaus
Kaikkiin lämpöpumppuvirityksiin kannatta laittaa tavallinen 300 dm3/3kW käyttövesivaraaja jälkilämmittimeksi. Sähkötermari säädettään 50 asteeseen ja lämmin vesi riittää ja hiukset pysyvät päässä ja särö lieden luona kohtuudessa.
Alle 1k€ kustannus mielenrauhasta ;-)
ei koske ainakaan tätä merkkiä. En tiedä muista.
Ota Esko yhteyttä firmaan josta ostit pumpun. Heillä täytyy olla myös huolto ja tarvittaessa thermialta löytyy apuja.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: eskok - 04.05.12 - klo:08:25
sam68 ensimmäisellä epäilykselläsi olit oikeassa, otin yhteyttä pumpun myyneeseen ja asentaneeseen yritykseen ja sieltä tuli asentaja joka totesi että vika taitaa olla pumpun päällä olevassa sekoitusventtiilissä, sen tarkoitus on kai se että ei lämmityskautena tulisi hanasta liian polttavaa vettä.
Ko. vena oli niin kalkkeutunut että ei liikkunut mihinkään (3½v) vanha, kuten koko pumppukin, samalla hän totesi että myös varoventtiili oli täysin jumittunut (sitä olen viimeeksi testannut 9kk sitten). Hän vaihtoi molemmat jumissa olleet venttiilit ja nyt kaikki pelittää kuten uutena. Kaksi suihkua saa olla auki yhtäaikaa ainakin niin kauan kuin tavalliset immeiset suihkuttelee, ja ei tule pulaa lämpimästä vedestä.
Pitäisiköhän ottaa yhteytteä vesilaitokseen että toimittaisivat vähempikalkkipitoista vettä käyttäjilleen.
Yksin kun etsin sitä vikaa tunnustelin kuumavesiputken lämpötilaa ennen ja jälkeen ko. venttiiliä, niin en tajunnut juoksuttaa kuumaa vettä ja lämpötila oli silloin yhtä viileä.
Kun tunnusteli noista samoista paikoista silloin kun samalla oli kuumavesihana auki, niin oli selkeä ero.
Eli kunnallisen vesilaitoksen aiheuttama vika. Kiitos kaikille asiaa pohdiskelleille. terveisin eskok
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Xargo - 04.05.12 - klo:08:48
Lainaus
Pitäisiköhän ottaa yhteytteä vesilaitokseen että toimittaisivat vähempikalkkipitoista vettä käyttäjilleen.

Täälläpäin on samaa ongelmaa... Nyt tässä vuokrakämpässä vesikalusteiden suuttimet sojottaa jo ties minne suuntiin vaikka talo on vain 1½ vuotta vanha. Omaan torppaan asennutin tälläisen:

http://www.bauer-wt.com/fin/water.php

Laitan kokemuksia tännekin kunhan laitteisto saa vähän ikää. Härveli asennettiin siis mulla täysin uuteen laitteestoon/taloon eli tarkoitus olisi ennaltaehkäistä noita kalkkeutumia sun muita. Ihan ilmainen tuo ei ollut, mutta jos sillä kuittaa nuo kalkkeumaongelmat niin ainakin tällä alueella ei tod. mene rahat hukkaan.

*lisäys* No näinhän se näköjään olikin, että sunkin torppa sijaitsee Klaukkalassa elikkäs saman kalkkiveden kanssa ollaan tekemisissä. Toivottavasti tuo kelaputki kuittaa ongelmat.
Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: sam68 - 04.05.12 - klo:09:15
Lainaus
sam68 ensimmäisellä epäilykselläsi olit oikeassa, otin yhteyttä pumpun myyneeseen ja asentaneeseen yritykseen ja sieltä tuli asentaja joka totesi että vika taitaa olla pumpun päällä olevassa sekoitusventtiilissä, sen tarkoitus on kai se että ei lämmityskautena tulisi hanasta liian polttavaa vettä.
Ko. vena oli niin kalkkeutunut että ei liikkunut mihinkään (3½v) vanha, kuten koko pumppukin, samalla hän totesi että myös varoventtiili oli täysin jumittunut (sitä olen viimeeksi testannut 9kk sitten). Hän vaihtoi molemmat jumissa olleet venttiilit ja nyt kaikki pelittää kuten uutena. Kaksi suihkua saa olla auki yhtäaikaa ainakin niin kauan kuin tavalliset immeiset suihkuttelee, ja ei tule pulaa lämpimästä vedestä.
Pitäisiköhän ottaa yhteytteä vesilaitokseen että toimittaisivat vähempikalkkipitoista vettä käyttäjilleen.
Yksin kun etsin sitä vikaa tunnustelin kuumavesiputken lämpötilaa ennen ja jälkeen ko. venttiiliä, niin en tajunnut juoksuttaa kuumaa vettä ja lämpötila oli silloin yhtä viileä.
Kun tunnusteli noista samoista paikoista silloin kun samalla oli kuumavesihana auki, niin oli selkeä ero.
Eli kunnallisen vesilaitoksen aiheuttama vika. Kiitos kaikille asiaa pohdiskelleille. terveisin eskok

Hyvä että selvisi. Normaalipumpussa tuo säätö joutaisi pois, mutta G2:ssa ei missään nimessä. Kannattaa talvella hakea oikea säätö sille ja ulos ei saisi tulla yli 60 asteista. Nyt säätö on varmaan muuttunut.

Otsikko: Re: Käyttövesi ei riitä
Kirjoitti: Samueli - 25.06.12 - klo:21:53
Lainaus
Lainaus
Hyvässä tulistuslämpöpumpussa sellaista ei tarvita.
Tulee 50 - 65 C asteista vettä, eikä lopu kesken.
Juuri näin. Thermian G2 tekee meillä kesäaikaan 59 asteista vettä ja talvella on nyt rajattu 70 asteeeseen. Pumppu voi tehdä 90 asteistakin käyttövettä tulistuksella, mutta näin lämmintä vettä ei välttämättä kannata tehdä. Lämmin vesi ei varmasti lopu kesken normaaliolosuhteissa.
Eskolla on nyt pumpussa jokin vika, joka täytyy korjata!
Miten olet saanut G2:n tekemään kesäaikaan 59-asteista vettä??? Oletan siis, että tarkoitat että 59C:een pääsisi ilman HGW:tä.

Miten kuumaksi teillä muilla tulee käyttövesi ilman HGW:tä? Meillä se tulee vain 49-50C lämpöiseksi, ja olen alkanut epäillä, että onkohan pumpussamme kaikki ihan kunnossa...