Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Hanski13 - 31.01.12 - klo:13:49

Otsikko: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: Hanski13 - 31.01.12 - klo:13:49
Olen uusi maalämmönkäyttäjä ja kysyisin viisaammilta neuvoja Thermian G2 pumpun säätöihin . Olen huomannut, että lämpövastus menee aika pienilläkin pakkasilla päälle. Pitäisikö lisälämmön A2 integraaliarvoa suurentaa 600 esim. 800?Mitä muita säätöjä huolto valikossa tarvitsee tehdä?  ;)
Otsikko: Re: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: 258m2 - 31.01.12 - klo:14:42
A2 integraalin voi laittaa -990. Minkälainen talo ja lämmönjako?
Otsikko: Re: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: Hanski13 - 31.01.12 - klo:16:51
Talo rakennettu 50-luvun lopulla, pinta-ala 160 m2. Lämmönjako patteri ja kosteissatiloissa lattialämmitys.Pumppuna Diplomat Optium G2 8kw.
Otsikko: Re: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: 258m2 - 31.01.12 - klo:21:05
Pattereista voi ottaa termarit kokonaan pois tai laittaa täysin auki, ja säädöt sitten koneen käyrällä. Patteripinta-alaa pitäisi olla sopivasti, ettei tarvitse ajaa korkealla menoveden lämpötilalla. Meillä on nyt käyrä 34 ja huoneasetus 21. Käytännössä tämä on 37 käyrä 0 asteessa, mutta loivempi nousu. Huoneasetus 20 on se "normaali". Yhden asteen muutos huoneasetuksessa vaikuttaa käyrään 3 astetta. Itse olen ajatellut niin, että jos huoneasetus on 20 ja käyrä kohtuullinen, esim. 35-37. Pitäisi sisällä olla 20 astetta. Meillä vaihdettiin muutama patteri tehokkaampaan.  
Otsikko: Re: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: Hanski13 - 01.02.12 - klo:07:18
Mullakin on termarit pois. Huone asetus 20, käyrä 40. Sisällä lämmintä 19-20 C.Vanhat patteritkäytössä. Tarvii kokeilla käyrää 37 j a huone 21. Näillä keleillä pakkasta etelässä -20- 24 c, näyttää olevan 6kw vastus päällä jatkuvasti?
Otsikko: Re: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: 258m2 - 01.02.12 - klo:08:36
Siinä voisi kesäkeleillä vaihtaa pattereita paremmin lämpöä luovuttaviin. Kun menolämpö laskee, paranee samalla pumpun hyötysuhde ja vastaavasti vastusten käyttöönoton raja nousee. Itellä on vaihdettu C22 pattereita vanhojen tilalle.
Otsikko: Re: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: sam68 - 01.02.12 - klo:09:44
Lainaus
Mullakin on termarit pois. Huone asetus 20, käyrä 40. Sisällä lämmintä 19-20 C.Vanhat patteritkäytössä. Tarvii kokeilla käyrää 37 j a huone 21. Näillä keleillä pakkasta etelässä -20- 24 c, näyttää olevan 6kw vastus päällä jatkuvasti?
Kuormitusta pienemmäksi jos mahdollista ja tuo integraali vaikka siihen -900. Jostakin lämpöä karkaa aika reippaasti koska jo pikkupakkasilla ottaa vastusta avuksi tuon kokoisessa talossa. Eristeet tuon ikäisessä voi kyllä olla mitä vaan. Oliko talo ennen öljyllä ja mistä päin olet? Kulutus on täytynyt olla aika reipasta.
Otsikko: Re: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: Hanski13 - 01.02.12 - klo:10:29
Kiitos neuvoista. Talo ennen öljyllä. Öljyä meni 3500 l.
Otsikko: Re: Thermia G2 pumpun asetukset
Kirjoitti: 258m2 - 01.02.12 - klo:10:55
Tuolla uutiset paltalla on excel -laskentataulukot pumpulle ja kaivolle. Siihen kun naputtelee öljyn kulutuksen, niin näkee suoraan mille pakkaslukemille todennäköisesti pääsee ilman vastuksia tietyn kokoisella pumpulla.