Onko tietoa, minkämoinen paketti ja minkälaisella kytkennällä otsikossa mainittu systeemi on?
Kokeilin ajaa käsiajotestillä vastuksia;
Lisälämpö 1 (3 kW) menovesi lämpesi (-30 asteen pakkasessa testin aikana 33 asteeseen),
Lisälämpö 2 (6 kW) menovesi ei lämmennyt (napsumisesta päätellen ohjaus kuitenkin toimi).
Lisälämpö 3 -testin jätin tekemättä...
-
kaksi vastusta 3kW ja 6kW joita ohjataan portaittain päälle.
Tuo lämmitysteho kertoo jotain vain kun vertaat meno/paluu eroa. 3kw ~3 ast. ja 6kW ~6ast. riippuen virtauksesta on aika lähellä.
-
kaksi vastusta 3kW ja 6kW joita ohjataan portaittain päälle.
Tuo lämmitysteho kertoo jotain vain kun vertaat meno/paluu eroa. 3kw ~3 ast. ja 6kW ~6ast. riippuen virtauksesta on aika lähellä.
Pitää aika hyvin kutinsa.
Pikaisella testillä 6 kW ei ollut minkään näköistä menolämpötilan nousua havaittavissa, 3 kW lämpötila taas nousi...
Pitää tarkistaa käyttöveden lämmityksellä - lämpötilan nousu pitäs "kolmosella" (3+6 kW) olla suht rivakkaa.
-
Ennenkuin jatkat niitä testejä niin tarkastappa paljonko pääsulakkeet kestää kuormaa. Asentaja on vissiinkin tarkastanut tuon, ja asettanut vastuskuorman sen mukaan.
-
Ennenkuin jatkat niitä testejä niin tarkastappa paljonko pääsulakkeet kestää kuormaa. Asentaja on vissiinkin tarkastanut tuon, ja asettanut vastuskuorman sen mukaan.
Ei mitään ongelmaa sulakkeiden kestävyyden kanssa... :)