Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Pete1000 - 20.11.11 - klo:17:12
-
Terve
Diplomat Duo ( 300 l ) 8 kW LÄMPÖKÄYRÄ arvossa 35 ja LÄMPÖKÄYRÄ2 26.
Puskurivaraajana UKV 200, jonka perässä kolmen patterin patteripiiri ja lattialämmityksen piirit. Molempien piirien kv-pumput ( Grundfors UPS 25-40 patteripiirissä ja UPS 25-60 lattialämmössä ) suurimmalla tehoilla 3.
Ulkona pakkasta -5 astetta ja lämpöpumpun menolämpö 41 astetta ja paluulämpö 36 astetta.
Ohjekirjassa mainitaan, että paras hyötysuhde saadaan, jos meno- ja paluulämmön erotus 7-10 astetta.
Millä keinoin pääsisin tuohon 7-10 asteen lämpötilaeroon? :-/
KIITOS
-
Terve
Ulkona pakkasta -5 astetta ja lämpöpumpun menolämpö 41 astetta ja paluulämpö 36 astetta.
Ohjekirjassa mainitaan, että paras hyötysuhde saadaan, jos meno- ja paluulämmön erotus 7-10 astetta.
Millä keinoin pääsisin tuohon 7-10 asteen lämpötilaeroon? :-/
KIITOS
Tuolla dt7-10 tarkoitettaneen thermian vaihtimimen yli tavoiteltavaa arvoa,
onko tuo 41-36 se?
-
Terve
Diplomat Duo ( 300 l ) 8 kW LÄMPÖKÄYRÄ arvossa 35 ja LÄMPÖKÄYRÄ2 26.
Puskurivaraajana UKV 200, jonka perässä kolmen patterin patteripiiri ja lattialämmityksen piirit. Molempien piirien kv-pumput ( Grundfors UPS 25-40 patteripiirissä ja UPS 25-60 lattialämmössä ) suurimmalla tehoilla 3.
Ulkona pakkasta -5 astetta ja lämpöpumpun menolämpö 41 astetta ja paluulämpö 36 astetta.
Ohjekirjassa mainitaan, että paras hyötysuhde saadaan, jos meno- ja paluulämmön erotus 7-10 astetta.
Millä keinoin pääsisin tuohon 7-10 asteen lämpötilaeroon? :-/
KIITOS
Pienennät kiertovesipumppuja vaikka ensin kakkoselle.
-
...kiitos Sami68 vastauksesta.
Näin yritin itsekin vähäisellä kokemuksellä järkeillä.
Säädin nyt puskurivaraajan perässä olevat kiertopumput teholle 2...katsotaan mitä se vaikuttaa lämpöpumpun meno- ja paluulämpötiloihin.
Jotenkin oma järki koittaa sanoa, jotta lämpöpumpulle saisi tuota lämpötilaeroa kasvamaan, tulisi kuitenkin säätää lämpöpumpun sisäistä kiertovesipumppua...jolloin hitaammalla kierrolla luovuttaisi lämpöä enemmin puskurisäiliöön.
Onko teoria kaukaa haettu?
-
Joo, säädä sitä MLP:n sisäistä kv-pumppua pienemmälle, jotta dT lämmönvaihtimen yli kasvaa.
-Peca-
-
Moi
Viitaten aikaisempaan viestintääni;
Pohdiskelin siis meno- ja paluujohtojen "vain" 4 asteen lämpötilaeroa, varsinkin, kun Thermian käyttöohjekirjassa suositellaan parhaan hyötysuhteen saamiseksi 7-10 asteen lämpötilaeroa.
Säädin lämmityspuolen kiertovesipumpun ( oli muuten aito Grunfors ) III --> II ja lämpötilaero nousi suositeltuun 7 asteeseen ( lämmintä vettä tehdessä meno 59 ja paluu 52 astetta ).
Lieneekö masiina nyt hyötysuhteeltaan parempi? ;)