Kirjoitti: kt - 12.12.11 - klo:12:11
kun on hullunkierto niin onko hyvä ratkaisu jos molemmat pumput on nopeudella 2, meno tällöin käyrällä 27.. meno 31 paluu 25..kysymys..pitäisikö mlp kiertovesipumpun olla lukemalla1?ja hullunkierron lukemalla 2 vai miten?.jos sammutan toisen pumpun on meno ja paluun välinen lämpötilaero 8 astetta.eli kun nyt on ollu lauhat kelit olen sulkenut hullunkierron pumpun saavuuttaakseni 8 asteen optimiarvon.
Otsikko: Re: hullunkierto
Kirjoitti: AE - 12.12.11 - klo:12:53
Olemme pohdiskelleet tätä asiaa ketjussa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2494.msg27203#msg27203 (Vastaus #15 alkaen)
Lyhyesti sanottuna: nuo nopeudet pitäisi selvittää tapauskohtaisesti mittaamalla.
Otsikko: Re: hullunkierto
Kirjoitti: sam68 - 12.12.11 - klo:14:03
Lainaus
kun on hullunkierto niin onko hyvä ratkaisu jos molemmat pumput on nopeudella 2, meno tällöin käyrällä 27.. meno 31 paluu 25..kysymys..pitäisikö mlp kiertovesipumpun olla lukemalla1?ja hullunkierron lukemalla 2 vai miten?.jos sammutan toisen pumpun on meno ja paluun välinen lämpötilaero 8 astetta.eli kun nyt on ollu lauhat kelit olen sulkenut hullunkierron pumpun saavuuttaakseni 8 asteen optimiarvon.
Vain tuo maalämpöpumpun sisäinen kierto ratkaisee tuon optimiasetuksen eli säädä se niin että ero on 7-8. Luultavasti kun laitat ykköselle niin on ok. Toinen vaikka kakkoselle.