eli voiko joku selittää?miksi pitää olla hullun kierto jos lv kiertovesipumppu toimii käyttövettä tehdessä..ja niin kuin mullakin on oma pumppu hullun kierrolle ilman puskurivaraajaa,joka kai kannattaisi olla..luin kyllä aikaisempia keskusteluja aiheesta mut ei menny jakeluun. :-/
-
Hullunkierron pumpulla estetään talonlämmityksen kierron lakkaaminen käyttöveden teon aikana. Tällä on merkitystä oikeastaan vain iv-koneen vesipatterin kanssa pakkasilla.
Puskurivaraaja jossa on neljä lähtöä voi toimia myös hullunkiertona. Silloin saadaan vakio virtausnopeus lauhduttimen läpi joka on tärkeä asia ja sen hoitaa mlp:n oma kiertopumppu. Puskurin toisiopuolella on toinen kiertovesipumppu joka kierrättää lämmityspiiriä.
-
mutta eikö lämmitys puolen oma kiertovespumppu kierrätä vettä myös käyttöveden teon yhtedessä? ainakin mulla kiertää.. vai heikkeneekö virtaus kv aikana.?
-
Vesi kiertää joko lämmityspuolella tai käyttövesivaraajan kierukassa=vaihtoventtiili lämpöpumppu.
-
no nyt meni jakeluun...kädellä kun ottaa lämmitys kierron putkesta kiinni niin tuntuis kuin vesi virtais putkessa...kai se resonoi pumpusta..