Otsikko: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: karpalo - 29.11.11 - klo:12:33
Tervehdys.
sorry heti alkuun jos tuli väärälle pastalle kysymys.
ongelma on siis ilmanvaihdon äänekkyys.
se venttiili pitää ihan jäätävää möykkää joka ottaa ulkoa ilman ja humina kuuluu myös sisäpuolen tuloventtiileistä.
sisäpuolelle tilasin jo äänenvaimentimet tulokanaviin, mutta mikä auttaisi siihen ulkoseinänä otto venttiilliin, verkkoa siellä ei ole, mutta äänin on törkeen kova jo kakkos asennolla.
ja eristyslevyä ei löydy iv-koneen takaa, mitä sinne kannattaisi laittaa, eikös se johda ääntä talon rakenteita pitkin myös..?
Kiitos taas etukäteen vinkeistä... :D

Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: saimaanranta - 29.11.11 - klo:13:20
Ettei olisi säleikkö liian pieni kokoinen? Kone kiskoo ilmaa ja säleikkö on ahdas. Itselläni oli vähän samanlainen ongelma aikoinaan. Alkujaan pyöreä 200 mm säleikkö, muutin 250 mm. Tosin jouduin laittamaan kanavaan putkilaajennuksen 200/250. Onneksi oli tilaa työ tehdä. Muutos vähensi ulkosäleikön puhdistus tarvetta selvästi ja imuääni väheni. Ulkosäleikön verkko on harvasilmäistä metallia. Mukavampi verkko puhdistaa 2kk välein kuin koneen sisustaa.
 Onhan ilmanvaihto tasapainoitettu ja säädetty kunnolla ja suodattimet ok?
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: karpalo - 29.11.11 - klo:14:17
no perhana, sehän tässä just onkin kun se putki on jo 250 ja kone on ylimitoitettu juuri sen takia että ei tarvitsisi liikaa huudattaa, noh lyön ne äänärit paikalleen,uudet säädöt  ja katsotaan miten käy...
silti ilmettelen sitä ottoputken venttiilin ääntä...


Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: Renoo - 29.11.11 - klo:14:20
Lainaus
no perhana, sehän tässä just onkin kun se putki on jo 250 ja kone on ylimitoitettu juuri sen takia että ei tarvitsisi liikaa huudattaa, noh lyön ne äänärit paikalleen,uudet säädöt  ja katsotaan miten käy...
silti ilmettelen sitä ottoputken venttiilin ääntä...


Minkälaiset äänenvaimentimet tuohon on tulossa.
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: Kimmo_L - 29.11.11 - klo:15:14

Siis onko ongelmana, että sen ulkoilmasäleikön ääni kulkeutuu kanavia pitkin huoneiden tuloilmaventtiileihin asti, vai että siitä paikallisesti ulkona venttiilin vieressä kuuluu ääntä?

Eikö sinulla alunperin ollut tuloilma- ja poistoilmakanavistoissa äänenvaimentimia lainkaan?

Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: karpalo - 29.11.11 - klo:17:49
onhan niitä siellä pari kappaletta, mutta silti kuuluu huminaa tuloventtiileistä.
tuskin se sieltä asti kantautuu, mutta niin aluksi ajattelin kun kävin siellä venttiilin luona ja sieltä sitä ääntä sen verran kuuluu.
jos laittaa koneen kolmoselle, niin siitähän vasta törkeä humina kuuluukin, ihan mahdotonta edes kuvitella että sitä käyttäisi, eikä pitäisi olla tarvekkaan.
Innot olisi tulossa noihin tuloventtiileihin ja toivottavasti sillä saan homman kondikseen..pari kipaletta per putki..
talo siis ihan uusi ja niin on vermeet ja suodattimetkin.. :o
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: Renoo - 29.11.11 - klo:19:07
Tiedäthän, että koko ilmanvaihto on mitattava ja säädettävä uudelleen jos tuollaiset Innot tyrkkää putken sisään.
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: sam68 - 29.11.11 - klo:19:22
Ei oikein häävilaatuiselta toteutukselta vaikuta kaikkineen ja olisi varmaan syytä hommata ammattilainen paikalle.
Ulkosäleikkö irti ja jos/kun hiljenee niin erilainen tilalle. Ilmavirralla ei mahda olla kunnon reittiä säleikön läpi eli vääräntyyppinen kampe.

Venttiilit ei saisi ääntää suunnitelluilla ilmamäärillä häiritsevästi. Muoviset venttiilit on vähän herkempiä suhisemaan. Kone taitaa olla aika reippaan kokoinen ja silloin varmaan jo kakkosnopeus riittää määräysten mukaiseen ilmanvaihtoon joka on sekin aika reipas. Mikä kone teillä on?

Äänenvaimentimilla ei muuten poisteta isosta ilmavirrasta johtuvia venttiilisuhinota..
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: karpalo - 29.11.11 - klo:21:16
uudet säädöt tehdään tietenkin ammattilaisen toimesta kun innot paikallaan ja sen takia taitaa olla säädötkin hiukan isolla, kun talotehdas oli ilmoittanut kuutiotilavuuden iv-suunnittelijalle 200m2 päin persettä, jonka mukaan säädötkin on tehty.
eli siis ihan reisille meni tämä koko iv-keissi, joka olikin ainut asia mitä en itse hoitanut koko rakennus projektissa, koska asiasta ei itselläni tietoa ollut.
ulkoventtiilin säleikön otin irti, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta, ihan sama soundi lähti, oli sitten säleiköllä tai ilman...
kone on enerventin pandion eco ece ja kuutioita talossa on 410m3..
-/+ 140l/s  on maximi myllytys ja kakkosteholla tuon masiinan pitäisi maalaisjärjen mukaan hoitaa ilmanvaihto siihen 1x2h ihan ok...vai olenko väärässä.. :D
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: sam68 - 29.11.11 - klo:21:22
Imeehän tuo tuosta ulkosäleikön paikalta eikä puhalla? Jotenkin aika erikoinen homma jos imuääni on huomattavan iso..
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: karpalo - 29.11.11 - klo:21:43
yep imutushan siinä ääntelee,poistoilma menee katolle.
en kanssa ymmärrä miksi pitää sellaista ääntä.
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: Pete1000 - 29.11.11 - klo:22:15
Mullakin alkoi imun venttiili ulkona suhisemaan, kun ensin siitä poistettin täysin tukossa ollut hyttys-/ötökkäverkko.

...suhinat eivät onneksi kantaudu sisälle, pl. normaali ilmanvaihdon kohina.

Koneena Muh Ilmava Digit LTO:lla
Otsikko: Re: Ilmanvaihodn ääniongelma
Kirjoitti: karpalo - 29.11.11 - klo:22:50
eikä se humina itse asiassa niin kovaa ole, mutta totaalliseen hiljaisuuteen tottuneeseen on.
 ;)