Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Peku61 - 13.11.11 - klo:21:48
-
Meille asennettiin Diplomat Optimum 10 ja laite on toiminut hyvin heti käynnistyksestä alkaen. Käyttöveden lämpötilan säädöt kuitenkin mietityttävät. Huolto-valikosta voi säätää käynnistyslämpötilan, tällä hetkellä 54(45), mutta lisäksi siellä on painotettu kv, jonka arvo on 55 astetta. Samaan aikaan informaatio-valikossa kohta lämpötila näyttää käyttöveden arvoksi 58 astetta.
Ilmeisesti pumpun avulla pitäisi pystyä tuottamaan vain 55 asteista vettä ilman vastusta. Mitkä olisivat järkevät säädöt siten että vastusta ei turhaan käytettäisi mutta toisaalta vesi olisi riittävän lämmintä?
-
Meillä ainakin käynnistys asetus 41c riittänyt 4 hengelle. Tavallinen Diplomat 8 kw kyseessä.
-
Alunperin meilläkin asetuksena oli 43 astetta. Sitten rupesi mietityttämään mm. legionella-asia.Mitataanko tuo käynnistyslämpötila varaajan ala-osassa olevasta anturista, onko tietoa?
-
Soitin Thermian tukeen muusta asiasta, mutta käyttöveteen liittyen,myös juttua anturoista. Ala antura säiliön 1/3 korkeudella. Käynnistys asteeksi 40-41 c suosittelivat.
-
Kiitos avusta. Nämä lämpötila-arvot siis tulevat kukin eri antureista ja sen takia olin aluksi ihmeissäni. Ilmeisesti on niin, että kun ala-anturissa lämpötila laskee lähelle 40 astetta niin säiliön yläosassa käyttöveden lämpötila voi olla vielä yli 50 astetta.
-
Alunperin meilläkin asetuksena oli 43 astetta. Sitten rupesi mietityttämään mm. legionella-asia.Mitataanko tuo käynnistyslämpötila varaajan ala-osassa olevasta anturista, onko tietoa?
Tehdasasetuksella LP ajaa Legionellakuumennuksen kerran joka toinen viikko, se riittää hyvin. Jos on huolissaan voi ajaa sen kerran viikossa.
Tuo käynnistyslämpötila ei kuitenkaan vaikuta siihen mitenkään.
-
Asia selvä. Taitaa olla niin, että käyttöveden lämpötilaa ei voi itse säätää,ainoastaan tuon alarajan. Suihkussa saa toisinaan kyllä vääntää hanaa aika paljon ennenkuin tulee riittävän lämmintä. Ero öljylämmitykseen on tässä suhteessa aika suuri. Olisiko tähän mitään vinkkiä?
-
Asia selvä. Taitaa olla niin, että käyttöveden lämpötilaa ei voi itse säätää,ainoastaan tuon alarajan. Suihkussa saa toisinaan kyllä vääntää hanaa aika paljon ennenkuin tulee riittävän lämmintä. Ero öljylämmitykseen on tässä suhteessa aika suuri. Olisiko tähän mitään vinkkiä?
On. Vaihda uus hana. ;)
Ollut aika useasti suihkun termari sökönä ja huomattu sitten kun käyttöveden lpt on saatu oikealle tasolle..
-
Olen laskenut käynnistysasetuksen jo 38 C:seen. Vielä on nelihenkisellä perheellemme käyttövesi riittänyt hyvin. Korviini ei ole kantautunut yhtään tilannetta, jossa lämmin vesi olisi loppunut. Tilanne voi olla eri muutaman vuoden kuluttua molempien lasten ollessa teini-iässä.
-
Tuliko asennuksessa sekoitusventtiili? Meillä tuli. Siitä sitten kuumemmalle.
-
Asetuksissa käyttövesi myös voi vaikuttaa hieman asiaan. Käyttövesiaika 20m ja lämmitysaika 10 min. Tehtaan oletus taisi olla 20/20. Pelasi kesäaikaan, mutta nyt kun lämmitystä, muutos paransi veden riittävyyttä.
Hana juttuun, voihan siihen vaihtaa sisusosat. Ei tarvii koko hanaa vaihtaa...Ainakin Oraksen hanoihin kustannus muutaman kympin ja helppo vaihtaa. Tietysti jos hana ikivanha, jo suihkun mukavuuden kannalta vaihto ajankohtainen. Nykyaikainen termostaattihana säästää vettäkin, kun vesi heti sopivan lämpöistä.
-
Hana on alle 10 v vanha yksiotehana, ei siis termostaatti. En usko, että siitä löytyy vikaa. Termostaattihanaa käytettäessä tätä ongelmaa ei ehkä edes huomaisi. Käyttövesi ei ole kertaakaan loppunut, hanasta tuleva vesi ei vain ole aina kovin kuumaa. Putkimies on tulossa käymään, niin voimme jutella tuosta sekoitusventtiiliasiasta.
On tämä maalämmön käyttöönotto aika mielenkiintoista. Koko ajan riittää pohdittavaa. Pakkohan ei tietenkään olisi säätää...