Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Hese - 14.11.11 - klo:07:41

Otsikko: Thermia Diplomat TWS lämmitysvesi
Kirjoitti: Hese - 14.11.11 - klo:07:41
Ilmat kylmenevät ja tarkkailin pumppua nollakeleillä.
Eli, ulkolämpötila 0 astetta, diplomaatti lähtee lämmittämään, pyynti 31.
Pumppu nostaa lämmitysveden 35 - 36 asteeseen.
Miksi "vain" 35 asteeseen - onko muilla Diplomat 8 TWS:n omistajilla tai pumppumerkeillä sama homma?

Testailin kiertovesipumpun 2. ja 3. -nopeudella, lämpötilaero meno/paluu pysyy 6 asteessa. 3 asennossa lämpötila meno/paluulla nousee korkeammaksi, mutta lämpötilaero tippui 4-5 asteeseen.

Entäpäs Diplomat 8 TWS:n huolto -valikossa oleva nestePU -arvo, minkälaisia arvoja sieltä pitäisi näkyä lämmityksen ja käyttövede teon aikana?
Otsikko: Re: Thermia Diplomat TWS lämmitysvesi
Kirjoitti: Xargo - 14.11.11 - klo:13:43
Lainaus
Ilmat kylmenevät ja tarkkailin pumppua nollakeleillä.
Eli, ulkolämpötila 0 astetta, diplomaatti lähtee lämmittämään, pyynti 31.
Pumppu nostaa lämmitysveden 35 - 36 asteeseen.
Miksi "vain" 35 asteeseen - onko muilla Diplomat 8 TWS:n omistajilla tai pumppumerkeillä sama homma?

Testailin kiertovesipumpun 2. ja 3. -nopeudella, lämpötilaero meno/paluu pysyy 6 asteessa. 3 asennossa lämpötila meno/paluulla nousee korkeammaksi, mutta lämpötilaero tippui 4-5 asteeseen.

Entäpäs Diplomat 8 TWS:n huolto -valikossa oleva nestePU -arvo, minkälaisia arvoja sieltä pitäisi näkyä lämmityksen ja käyttövede teon aikana?

Koska kyseessä ei ole invertterillä varustettu kompura niin se tekee työtä aina täysillä silloin kun on päällä. Se miksi vesi lämpiää "vain" 35 asteeseen, johtuu siitä, että lauhduttimesi toimii tehokkaasti (olettaen että viinapiirin lämpötilaero on luokkaa 3K). Eli kiertovesipumppu tuo lämmityskierrossa viilennyttä vettä lauhduttimelle, jossa kylmäaineesta siirtyy lämpö lämmitysveteen. Koska virtaus lauhduttimella on riittävän hyvä niin lauhdutin myös pysyy viileänä, jolloin hyötysuhde kasvaa.

Mulla nollakeleillä pyynti on 24, paluuvesi käyntijakson ulkopuolella 21-23, käyntijakson aikana 22-24 ja menovesi käyntijakson aikana 28. Huonelämpö 19,5 - 20,5 huoneesta riippuen (ei termostaatteja, eikä lämpökuormaa kun ei vielä asuta). Mitä alempana saat nuo luvut pidettyä, niin sitä parempi hyötysuhde (karkeasti ottaen).

Käyttövedestä ei ole vielä kokemusta.
Otsikko: Re: Thermia Diplomat TWS lämmitysvesi
Kirjoitti: Hese - 16.11.11 - klo:07:19
Totta, mitä sanoit...
Tossa vaan lueskelin, olikohan Niben "puolelta", että kiertovesi nousee 6-10 astetta yli pyynnin.
Kuulosti paljolta, verrattuna omaan Thermiaan - siinä pysytään 3-6 asteen tienoilla.
Sittenhän sitä mietiskeli, kummin olisi asteminuuttikoneessa parempi - maltillisella nousulla pumppu käy pidemmän aikaa, reilummalla "lämmityksellä" lyhyemmän ajan, joka vaikuttaa sähkön kulutukseen ja -sanotaanko tässäkin kohdassa- kompuran ikään.
Otsikko: Re: Thermia Diplomat TWS lämmitysvesi
Kirjoitti: justus01 - 17.11.11 - klo:09:10
Lainaus
Totta, mitä sanoit...
Tossa vaan lueskelin, olikohan Niben "puolelta", että kiertovesi nousee 6-10 astetta yli pyynnin.
Kuulosti paljolta, verrattuna omaan Thermiaan - siinä pysytään 3-6 asteen tienoilla.
Sittenhän sitä mietiskeli, kummin olisi asteminuuttikoneessa parempi - maltillisella nousulla pumppu käy pidemmän aikaa, reilummalla "lämmityksellä" lyhyemmän ajan, joka vaikuttaa sähkön kulutukseen ja -sanotaanko tässäkin kohdassa- kompuran ikään.

Tuo lämpötila riipppuu virtauksesta eli käytännössä lämmönjaon ja kiertovesipumpun säädöistä. Nibe suosittelee järjestelmän säädettäväksi niin, että lämpötilaero on tuossa 6c-10c välillä. Käsittääkseni moni muukin valmistaja suosittelee lämpötilaeroksi suurinpiirtein samoja arvoja.

Muistelisin että joku perusteli noita lämpötiloja kylmäaineen ominaisuuksilla. Eli olisivat jollakin tavalla optimaaliset ko. kylmäaineelle...noista en ymmärrä yhtään mitään.