Kirjoitti: saimaanranta - 14.11.11 - klo:18:34
Onko normaalia kun 20 min lämmitys jakson aikana lämpötila pysyy 60c,eikä nouse ylemmäs. Lukema on ollut aikaisemmin n. 90c. Vai joko alkoi ongelmat.
Otsikko: Re: Paineputken lämpötila ?
Kirjoitti: Xargo - 14.11.11 - klo:19:15
Lainaus
Onko normaalia kun 20 min lämmitys jakson aikana lämpötila pysyy 60c,eikä nouse ylemmäs. Lukema on ollut aikaisemmin n. 90c. Vai joko alkoi ongelmat.

Riippuu kovasti siitä minkä lämpöistä vettä teet...

Tässä tyypillinen käyntijakso omalla pumpulla:

http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/150integ.PNG

Kuten näät, mulla ei mennä edes yli 58C:n. Mitä alempana pystyt käyttämään niin että lämpöä riittää tuvassa, sitä parempi. Alempi paineputken lämpötila tarkoittaa alempaa lauhtumispainetta ja sitä kautta rasittaa kompuraa vähemmän.

Käyttövettä tehtäessä paineputken lämpötilakin on luonnollisesti korkeampi, koska tehdään lämpimämpää vettä. Taitaa tuo sun 90C olla käyttövettä tehtäessä.
Otsikko: Re: Paineputken lämpötila ?
Kirjoitti: saimaanranta - 14.11.11 - klo:19:47
Lattiaan menee nyt 32 c paluu 26 c. Pitänee tarkistaa tuo käyttövettä tehtäessä oleva lukema. Keruu lämmöt +5 ja +1 c. Käyntijakso lämmityksessä n. 25 minuuttia, huilaa sitten 1.5 tuntia. Integraatio nyt -75. Käyttövesi käynnistys 41c.
Jos normaalia niin hyvä  :)
Otsikko: Re: Paineputken lämpötila ?
Kirjoitti: sam68 - 15.11.11 - klo:08:08
Lainaus
Onko normaalia kun 20 min lämmitys jakson aikana lämpötila pysyy 60c,eikä nouse ylemmäs. Lukema on ollut aikaisemmin n. 90c. Vai joko alkoi ongelmat.
Paineputken lämpötila on menovesi+ 35-40 astetta.
Vähän uskoa siihen laitteeseen heti näin alkumetreiltä! On niitä aika monella muullakin toiminnassa.. ;)
Otsikko: Re: Paineputken lämpötila ?
Kirjoitti: saimaanranta - 15.11.11 - klo:10:09
Joo kyllä näköjään käyttövettä tehdessä nousee +86c. Ei mitään hätää, laulaa Samuli Edelmankin.... ;D