Kirjoitti: Juube - 19.04.11 - klo:10:28
Tervehdys,

Pumpun käyttöönotossa Esben moottorishuntti 3-tieventtiiliin jäi kytkemässä pumpun sisältä koska liitäntäkaapeli oli liian lyhyt. Nyt kaapeli on jatkettu mutta tuki lopahti käyttöönoton jälkeen.

Meillä on pumpussa lisäkortti johon tuo ilmeisesti kytketään, osaisiko joku sanoa mihin liittimien numeroihin musta,ruskea ja sininen liitetään?

Entä aktivoidaanko huoltovalikosta ohjaus tuolle?


Otsikko: Re: Diplomat 8:n moottorishuntin kytkentä ja ohjaus
Kirjoitti: sam68 - 19.04.11 - klo:12:48
Liittimet 361-363 jos oikein käsitin mitä tarvitset.


6.2.5 Toiminta/Liitäntä Shunttiryhmä
Kytke anturi ja shunttimoottori kytkentäkaavion mukaan. Uuden
shunttiryhmän lämpökäyrä aktivoidaan asettamalla parametrin
HUOLTO -> ASENNUS -> JÄRJESTELMÄ [ch8209]> SHUNTTIRYHMÄ arvoksi
PÄÄLLÄ..
INFORMAATIO valikossa avautuu nyt valikko LÄMPÖKÄYRÄ2, jossa
voidaan asettaa seuraavat parametrit shunttiryhmälle:
KÄYRÄ 2 = Laskettu shunttiryhmän lämpötila ulkolämpötilassa 0 °C.
Näytetään käyränä, jossa näkyvät myös MIN ja MAKS-arvot.
MIN = Alin sallittu shunttiryhmän lämpötila, ellei lämmityksen
poiskytkentäarvoa ole saavutettu.
MAKS = Suurin sallittu shunttiryhmän lämpötila. Jos shunttiryhmää
käytetään vakiosäätimenä, MIN ja MAKS asetetaan haluttuun
arvoon.
(http://i10.aijaa.com/b/00298/7911366.jpg)
Otsikko: Re: Diplomat 8:n moottorishuntin kytkentä ja ohjaus
Kirjoitti: Jarno M. - 21.04.11 - klo:09:46
Moi,

Joo niihin minullakin laitettiin. Meni muuten aluksi väärin ja shuntti olli auki koko ajan, kun piti mennä kiinni päin.

-jarno
Otsikko: Re: Diplomat 8:n moottorishuntin kytkentä ja ohjaus
Kirjoitti: Jarno M. - 21.04.11 - klo:09:47
Vielä,

siis +/- meni väärin päin.

-jarno