onko normaalia että integraali on 100 (miksihän noin tasaluku aina) ja kuitenkin päänäytössä teksti 'ei tarvetta lämpö'. ajattelin että on normaalia kun talo on aika lämmin (paitsi lattia) ja ulkona n.+6C.
trikkerinä on +17C että ei lämmitä kiinteistöä.
joskus lukee näytössä 'liian korkea paluu'... tarkoittanee varmaan sitä lattialämmitysvettä. kuinka voi olla liian korkea.. kun lattiaa ei ole lämmitetty ainakaan 3kk??
-
Taitaa olla maksimi tuo 100 kun ollaan plussalla eli siksi varmaan tasaluku.
Integraalin tulee olla miinuksella asetusarvon verran, jotta talonlämmitys käynnistyy. Tehdas-asetus on se -60 jota kestää lattialämmityksellä "nostaa" ainakin -100:aan ilman, että sisälämmössä tulisi havaittava notkahdus. Tällöin lepo- ja käyntijaksot ovat pidemmät.
Korkea paluu tulee usein kun tehdään käyttövettä ja sillä ei ole lopulta merkitystä, koska se ei aiheuta häiriöön menoa.
-
kiitti vastauksesta.
nyt kun mainitsit... en olekkaan varma oliko '100' plussaa vai miinusta..
olen historiasta katsonutkin että kun lämmittää vettä niin 'paluulämpö' pomppaa, eli se johtuu sitten siitä.
tarkistan illalla tuon plusmiinus jutun.
on muuten hiukan shit homma kun meillä valtavasti ikkunapintaa ja aurinko lämmittää koko päivän, jolloin kämppä tietty lämpiää.. kuitenkin lattiat on aika kylmät kun on tuota laattaa ja laminaattia päljon. lämpöä ei viitsi nostaa kun huone lämpö on 24,5C suurinpiirtein ja 'lattiapintoja' lämmittäessä lämpiää kämppäkin ...turhaan..
-
kiitti vastauksesta.
nyt kun mainitsit... en olekkaan varma oliko '100' plussaa vai miinusta..
olen historiasta katsonutkin että kun lämmittää vettä niin 'paluulämpö' pomppaa, eli se johtuu sitten siitä.
tarkistan illalla tuon plusmiinus jutun.
on muuten hiukan shit homma kun meillä valtavasti ikkunapintaa ja aurinko lämmittää koko päivän, jolloin kämppä tietty lämpiää.. kuitenkin lattiat on aika kylmät kun on tuota laattaa ja laminaattia päljon. lämpöä ei viitsi nostaa kun huone lämpö on 24,5C suurinpiirtein ja 'lattiapintoja' lämmittäessä lämpiää kämppäkin ...turhaan..
Laita noissa laattatiloissa mahdollinen huonetermari isolle ja pumpun säätökäyrästä min asetus 23. Sitten lämmityspois asetus vaikka 21. Tämä ei varsinaisesti lämmitä, mutta pitää lattiat "mukavuuslämmössä"..
-
Kuinka alas tuon integraalin voi pudottaa? Ja onko muita järkeviä tapoja yrittää saada pumppu pyörimään pidempiä aikoja kerrallaan? Käynti tällä hetkellä melkoista pätkimistä.
-
Kuinka alas tuon integraalin voi pudottaa? Ja onko muita järkeviä tapoja yrittää saada pumppu pyörimään pidempiä aikoja kerrallaan? Käynti tällä hetkellä melkoista pätkimistä.
No ainakin -150 voi laittaa.
Termareiden poisto tai puskurivaraajan asennus on niitä keinoja pidentää käyntiaikaa.
-
Kuinka alas tuon integraalin voi pudottaa? Ja onko muita järkeviä tapoja yrittää saada pumppu pyörimään pidempiä aikoja kerrallaan? Käynti tällä hetkellä melkoista pätkimistä.
No ainakin -150 voi laittaa.
Termareiden poisto tai puskurivaraajan asennus on niitä keinoja pidentää käyntiaikaa.
Itsellä ei puskurivaraajaa, mutta termareiden täysille säätö ja vuorokauden koeajo paljasti aikoinaan, että lämmitysveden kierrossa oli aika paljon optimoimista, jotta pumppu+lattialämmitys -sydeemi toimisi nätisti...
Meillä alakerran laattalattioissa ja olohuoneessa lattia-anturit...