Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Sparhawk - 06.03.11 - klo:11:27
-
Morjens
Mikä olisi paras tapa säädellä lattialämmitystä?? Onko se huonekohtaisilla termostaateilla vai maalampöpumpun huoneistolämpöanturilla vai pelkästään lämpöpumpun käyräarvoja muuttamalla??? Vai yhdistelemällä edellisiä??
Talo on 152 neliöinen yksikerroksinen tänä keväänä valmistuva omakotitalo jossa on paikallaan muurattu aika iso takka ja pumppuna on thermian diplomat optimum 8 kw. Kaivoa on 180 m.
-
Käyräksi 26-28 ja huoneasetuksella haetaan sopiva huonelämpö oleskelutiloihin. Yleensä asetus on asteen pienempi kuin tavoite huone-lpt.
Lattiat jatkuvalle kierrolle eli termarit irti tai täysille. kiertoa rajoittamalla sitten haet huonekohtaista hienosäätöä jos tarvetta.
Pumppuun ei kannatahuoneanturia laittaa. Toimii paremmin ilman sitä.
Tulisijan lämmittäminen näkyy pumpulle pienentyneenä kuormitusena ja se reagoi siihen pienellä viiveellä.
Mitoitus näyttää hyvälle!
-
Kiitoksia oikein paljon!
Ja huone asetuksella ilmeisesti tarkoitat pumpun näytössä olevaa lämpötilaa?Onko lattia lammityspiirien asetuksissa oltava kuinka tarkka, siis tarkoitan kun on isompia ja pienempiä piirejä ja niiden virtauksia saa säädettyä menopuolelta niin annetaanko olla täysillä vai säätelenkö niitäkin?
-
Kiitoksia oikein paljon!
Ja huone asetuksella ilmeisesti tarkoitat pumpun näytössä olevaa lämpötilaa?Onko lattia lammityspiirien asetuksissa oltava kuinka tarkka, siis tarkoitan kun on isompia ja pienempiä piirejä ja niiden virtauksia saa säädettyä menopuolelta niin annetaanko olla täysillä vai säätelenkö niitäkin?
Huoneasetus nimenomaan siitä pumpulta.
Paluupuolelta säädetään ensin suunnittelijan antamiin arvoihin ja sitä tarvittaessa hienosäädetään siitä samasta ruuvista.
-
Tässä hommassa kannattaa olla jämynä, jotta saadaan pumppu ja lämmitysveden kierto "saumattomaan yhteistyöhön"!
Veikkaisin, että on semmoinen osa-alue, joka on monesti pielessä tai ainakin hienosäätöä vailla...?
Allekirjoittaneella aluksi molemmat vähän pielessä, joiden säätämisessä meni tovi... Sitten vasta löysin foorumin... :'(