Otsikko: Paljonko menovesi yli asetusarvon?
Kirjoitti: Lars - 14.02.11 - klo:19:39
Kuinka paljon lattiaan menevän veden lämpötilan tulisi olla asetusarvoa suurempi? Mitkä parametrit vaikuttaa tähän lämpötila-eroon?

Jossain vaiheessa jo kuvittelin ymmärtäväni kaikki parametrit thermiasta, mutta tämä on jäänyt hieman pimentoon. Pumppuni on hieman alitehoinen ja käy koko ajan näillä 20-asteen pakkasilla. Integraali on ja pysyy koko ajan miinuksella - pumppu ei pääsee tauolle lainkaan. Kuitenkin talo pysyy lämpimänä (+21) ja edes vastukset ei käytössä. Nollakeleilläkin lattiapiiriin tuotettu vesi ylittää asetusarvon vain parilla asteella ja kestää siis kauan että esim. -100 asteminuutin potti on nollilla. Alkaa säälittää pumppuvanhus kun joutuu koko ajan käymään.

Tänään -20
Lähtevä 35 (36) ast
Paluu 27 ast.

Käyrä 29
Talouden kokonaiskulutus 12kkwh/v ja alaa 180m2
Otsikko: Re: Paljonko menovesi yli asetusarvon?
Kirjoitti: sam68 - 14.02.11 - klo:20:24
Kompura tykkää käydä eli sitä ei kannata miettiä yhtään. Päinvastoin jos joutuis miettimään, että taasko tuo starttas niin sais mietiskellä aika paljon enemmän sitä käyntiä.
Oikein se käy ja tuo että integraali jää välillä ikäänkuin junnaamman on ihan normaalia sekin.
Muistutuksena, termarit kannattaa siis ottaa pois ja pyrkiä siihen että pumppu kierrättää vettä lattiassa kokoajan. Käyrää ja huoneasetusta voi tällä saada hieman alemmas ja pumppu toimii tehokkaammin.