Minulla on Thermian Villa Classic 75 lämpöpunppu ja olen sen toimintaan ollut tyytyväinen, mutta...
Huoneanturin sisälämpötilan säätäminen on erittäin vaikeaa, sillä sen välitykset tuntuvat olevan aivan pielessä. Vaikka säätörenkaasta yrittää säätää mahdollisimman vähän lämpötilaa ylös tai alas, muuttuu torppa 150 m2 joko n.+3 tai -3 astetta. Siis help me.
-
paljonko ohjausyksikön pitää huomioida erotuksen vallitsevan ja oletetun (valitun)
lämpötilan välillä huonelämpötilaa säätäessään. Kertoimen arvo on valittavissa väliltä 0-6 jolloin 0
merkitsee ettei erotusta huomioida lainkaan ja 6 että se huomioidaan täysin.
Tuolla säädöllä pitäisi korjaantua.Tarkoittanee käytännössä sitä että jos huonelämpötila poikkeaa asetusarvosta niin tuolla 0-6 kertoimella valitaan montako astetta menoveden lämpötilaa muutetaan.
Esim jos huoneanturista alennetaan 1 aste niin kertoimella 1 menoveden lämpö laskee 1 asteen.
Kertoimella 6 menoveden lämpö laskee 6 astetta.
Sama periaate myös huonelämpötilan nostamisessa.
Ilmeisesti sinulla on korjauskerroin maksimissa ja kannattaa pienentää.
Tuolta sivu 24
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Villa%20Clasic%20Asennusohje.pdf
-
Kiitos vinkistä Matias. Huomenna testaamaan miten käy lämpöjen kanssa. Jos minä olen kärvistellyt tämän kanssa kymmenen vuotta ja ratkaisu on tässä, niin voi hyvä tavaton.
-
Arvo oli neljä ja pudotin sen kahteen.