Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Valpo - 17.07.10 - klo:09:38

Otsikko: Laajennuskortin kytkentä
Kirjoitti: Valpo - 17.07.10 - klo:09:38
Thermia Diplomat: laajennuskortin kytkentä

Sähkäri kyseli, että kuinka kiertovesipumppu tulisi kytkeä 2. shunttipiirin ohjauspiiriin? Kyseistä yksityiskohtaa ei kuulemma näy asennusohjeesta.

Toinen kysymys on, että mihin kohtaan 2. shunttipiirin lämpötila-anturi tulisi kytkeä?
Otsikko: Re: Laajennuskortin kytkentä
Kirjoitti: sam68 - 18.07.10 - klo:20:31
Lainaus
Thermia Diplomat: laajennuskortin kytkentä

Sähkäri kyseli, että kuinka kiertovesipumppu tulisi kytkeä 2. shunttipiirin ohjauspiiriin? Kyseistä yksityiskohtaa ei kuulemma näy asennusohjeesta.

Toinen kysymys on, että mihin kohtaan 2. shunttipiirin lämpötila-anturi tulisi kytkeä?

Jos sinulla on vanhemman mallin pumppu, laita tuo saman totzin taakse kuin pumpun sisällä oleva on kytketty. Jos uusi malli niin sisällä ovevasta "rosvotaan" sähköt tuolle ulkoiselle.
Tällöin sekin pumppu sammuu kun lämmitys pois raja saavutetaan.
Anturihan tulee muistaakseni menoveteen eli shuntin jälkeen.
Otsikko: Re: Laajennuskortin kytkentä
Kirjoitti: Valpo - 18.07.10 - klo:23:14
Kiitos vastauksesta. Itselläni on vanhemman mallin Diplomat.

Sellaista tuli vaan mieleeni, että jos molempien shunttipiirien kiertovesipumput kytketään "saman totzin taakse" eivätkö ne käy  illoin  1. shunttipiirin mukaan. Tämä ei tunnu oikealta toiminallisuudelta. Vai onko kiertovesipumppu (kiertovesipumput) aina päällä?
Otsikko: Re: Laajennuskortin kytkentä
Kirjoitti: Valpo - 19.07.10 - klo:08:56
Soittelin Thermialle. Siellä oltiin sitä mieltä, että 2. shunttipiirin kv-pumppua voi pitää päällä jatkuvasti.