Kirjoitti: Samueli - 03.04.10 - klo:10:26
Ajattelin, että voisi kokeilla kerätä tietoa Optimumin ja Optimum G2:n eri parametrien todellisista käytännön merkityksistä tähän topicciin - sikäli kuin niistä on olemassa kenelläkään tai missään todellista tietoa. Maahantuojalta en ole toistaiseksi onnistunut tietoa oikein saamaan...  :(

Aloitan kysymällä parametrista HUOLTO => OPTIMUM => KIERTOV. VIRTAUS.

Mitä tuon oikein pitäisi vaikuttaa, ja vaikuttaako se jotain? Normaalistihan parametri KIERTOV. EROTUS ohjaa kiertovesipumpun pyörimisnopeutta, ja jos KIERTOV. EROTUS asettaa asentoon OFF, niin silloinhan KIERTOV. VIRTAUS muuttuu parametriksi KIERTOV. VAKIOV, jonka merkitys on kyllä selvä (eli sillä säädetään suoraan kiertovesipumpun pyörimisnopeutat manuaalisesti).

Mutta kun KIERTOV. EROTUS on vaikkapa tuo tehdasasetus 8C, niin mikä silloin on tuon KIERTOV. VIRTAUS merkitys?
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: Samueli - 11.04.10 - klo:21:34
No, mahtaisiko kenelläkään olla tiedossa toimivaa kanavaa, jota pitkin tämäntyyppisiä asioita voisi tiedustella tehtaalta...?
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: Samueli - 17.04.10 - klo:18:23
Entä olisiko kenelläkään tarjota pointteria ruotsinkieliseen asennus- ja huolto-ohjeeseen netissä, jotta parametreista kommunikointi niiden oikeilla nimillä tuonne lahden toiselle puolelle olisi hiukan helpompaa...?
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 17.04.10 - klo:19:05
Lainaus
Entä olisiko kenelläkään tarjota pointteria ruotsinkieliseen asennus- ja huolto-ohjeeseen netissä, jotta parametreista kommunikointi niiden oikeilla nimillä tuonne lahden toiselle puolelle olisi hiukan helpompaa...?
Googlasin "Thermia Optimum anvisning" ja tämä löytyi heti, vsg: http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/TWS_Optimum_skotsel_SE.pdf

mvh Kuumaa kalliosta
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: Samueli - 20.04.10 - klo:12:15
Juu, kyllä minäkin tuon olen löytänyt, mutta kun tuo ei olekaan se sama vihkonen jonka nimi on suomeksi "Asennus- ja huolto-ohje".

Tuosta puuttuvat juurikin ne kaikkien parametrien nimet ja kuvaukset!

Olisiko muita ehdotuksia?
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: sam68 - 20.04.10 - klo:13:03
KIERTOV. EROTUS Haluttu lämpötilaero lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen välillä. 8°C
(väli: POIS, 0°C / 15°C)
KERUUL. EROTUS Haluttu lämpötilaero lämmönkeruujärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen välillä. 3°C
(väli: POIS, 0°C / 15°C)
KIERTOV. VIRTAUS Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun pyörimisnopeuden ohjaus voltteina.
Suurempi jännite antaa suuremman kiertovesipumpun pyörimisnopeuden, jolloin
lämpötilaero on pienempi. Vastaavasti pienemmällä jännitteellä ero on suurempi.
3 [ch8209] 10 = manuaalisesti säädettävä pyörimisnopeus, jossa 3 on pieni jännite ja
10 on suuri jännite.
7V (väli: 3V / 10V)
KERUUL.VIRTAUS Lämmönkeruujärjestelmän kiertovesipumpun pyörimisnopeuden ohjaus voltteina.
Suurempi jännite antaa suuremman lämmönkeruupumpun pyörimisnopeuden,
jolloin lämpötilaero on pienempi. Vastaavasti pienemmällä jännitteellä ero on
suurempi.
3 [ch8209] 10 = manuaalisesti säädettävä pyörimisnopeus, jossa 3 on pieni jännite ja
10 on suuri jännite.
10V (väli: 3V / 10V)
Valikko Merkitys Tehdasasetus
TIED.KERUUAIKA Lämpötilahistorian tiedonkeruupisteiden aikaväli minuutteina. Historiakäyrät
näyttävät aina 60 viimeistä keräyspistettä, joten käyrällä voidaan näyttää 1-60
tunnin historia.
(Toiminto on deaktivoitu aktiivisen hälytyksen yhteydessä).
1M (väli: 1M / 60M)
KERUUL. PÄÄLLE Kompressorin päällekytkeytymisviive sekunteina. 30S (sisäisellä passiivisella
jäähdytyksellä 90 s)
(väli: 10S / 90S)
KERUUL POIS Lämmönkeruupumpun poiskytkentäviive sekunteina. 30S (väli: 10S / 60S)
H-KUUM.AIKA POIS = deaktivoi käyttöveden ylikuumennuksen ajanjakson (ei koske
D-järjestelmää).
PÄÄLLE = aktivoi käyttöveden ylikuumennuksen ajanjakson (ei koske
D-järjestelmää).
POIS
H-KUUM.AIKA ULK. Ylikuumennuslämpötilan ylläpitoaika tunteina (D-järjestelmä ja MAA TAI KALLIO
lämmönlähteenä).
1H (väli: 1H / 10H
KIERTOV. VAKIOV. Jos KIERTOV. EROTUS arvoksi asetetaan POIS, lämmitysjärjestelmän virtaus on
vakio tällä arvolla. Arvo annetaan voltteina.
7V (väli: 3V / 10V)
KERUUL. VAKIOV. Jos KERUUL. EROTUS arvoksi asetetaan POIS, lämmönkeruujärjestelmän virtaus
on vakio tällä arvolla. Arvo annetaan voltteina.
10V (väli: 3V / 10V)
KIERTOV. MIN.VIR Pienin sallittu lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun ohjausjännite (pyörimisnopeus).
Ellei lämmöntarvetta ole, voi kuitenkin olla tarpeen lukea järjestelmän
anturien lämpötilat ja kiertovesipumppua pitää siksi käyttää.
3V (väli:
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: Samueli - 21.04.10 - klo:10:06
Juu, kyllä minulla itsellänikin on suomenkielinen asennus- ja huolto-ohje, mutta kaipailin ruotsinkielistä sen vuoksi, että olisi helpompi välttää väärinkäsityksiä, jos/kun alkaisi yrittää kommunikoida asioista tuonne lahden toiselle puolelle...

Eli mahtaisiko jostain löytyä ruotsinkielistä asennus- ja huolto-ohjetta tai hallitussa muodossa koneen kaikkien valikoiden ja parametrien nimiä toisella kotimaisella kielellä?

...tai vaihtoehtoisesti (ja yhä toki ensisijaisesti) - löytyisikö tällä ensimmäisellä kotimaisella kielellä esimerkiksi sitä avausviestissäni kysymääni tietoa erään yksittäisen parametrin todellisesta käytännön merkityksestä?
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: sam68 - 21.04.10 - klo:20:36
Ei tuolla pitäisi olla mitään merkitystä kun ohjaus tulee muualta. Voihan se näyttää jännitettä joka on kulloinkin päällä kun ero on esim se 8 ast.
Vaikea sanoa kun en ole tuota sen pidempään ikinä seurannut. Aina tuo on laitettu lpt erolla, jotta lauhdutin ja höyrystin toimii optimaalisesti..
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: Samueli - 21.04.10 - klo:23:31
Mutta mistähän siis mahtaisi löytyä noiden parametrien ja valikkojen nimet sillä toisella kotimaisella kielellä, niin voisi koettaa tiedustella tätä ja muutamaa muutakin asiaa tuolta lahden toiselta puolelta...?
Otsikko: Re: Optimum ja Optimum G2 parametrien merkitykset
Kirjoitti: erkka - 22.04.10 - klo:11:28
Itse ainakin sain ohjekirjat yms kummallakin kotimaisella.

Voin katsoa kun pääsen kotiin että saisiko ne yhdistettyä helposti jonkinlaiseksi listaksi.

-e