Terve!
Kyseessä n. 150 m2 rintamiestalo lisättynä lisäsiivellä n. 100 m2 jonka sisälämpötila on n. 10 m2 eli varastoluonteista tilaa
Vaihdoimme tässä syksyllä öljystä maalämpöön ja 8 kw G2:een 160 metriä syvällä kaivolla. Tähän asti mennyt hyvin vaikka pakkaset olleet aika koviakin mutta nyt muutaman patterin kanssa ongelmia
ja tämä koskee vain kellarikerroksen kahta patteria (ei kellarissa muita olekaan) niin ne eivät lämpiä vaikka muualla (kahdessa muussa kerroksessa) ovat patteri lämpimiä ja lämpöä riittää.
Mistähän vikaa voisi alkaa etsiä. Viime viikolla sain tilanteen laukaistua niin että nostin käyrän 40 -> 50 ja pakkasta oli n. 10 - 15 astetta. Nyt kun pakkanen putosi niin pudotin tuon käyrän takaisin tuonne 40:een ja samalla kylmeni nuo patterit.
Olisin kiitollinen jos joku osaisi kertoa mistä alan ongelmaa setvimään.
-
Tuossa vaikuttaa, ettei pattereiden säädöt ole kohdallaan. Niillä paluupuolen venttiileillä tehtävä perussäätö on siis pielessä.
Käyrän nostolla muiden kerrosten termarit menee kiinni ja silloin vettä riittää myös alas.
Säädä nuo paluut 1,5-2,5 kierrosta auki, rungon ensimmäinen pienimmälle jne..
-
Tota, nuo on sen verran vanhoja pattereita että noita alapuolen säätöjä ei ole, varsinaisen asuinrakennuksen puolelta termarit on otettu pois, tuolla siivessä on nuo alapuoliset säädöt ja lisäksi termarit mutta termarit on säädetty aika pienelle
-
Hankalampi homma saada tasapainoon.
-
Patterit on menossa vaihtoon kesällä joten niihin ilmeisesti kannattaa asentaa nuo alapuoliset säädöt joilloin noita virtauksia voi säätää?