Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Samueli - 31.01.10 - klo:11:26

Otsikko: Meno- ja paluuveden näyttämät hyvin epätarkkoja?
Kirjoitti: Samueli - 31.01.10 - klo:11:26
Satuin kiinnittämään huomiota sellaiseen asiaan, että Thermiani ohjauspaneelin näyttämät meno- ja paluuveden lämpötiloille poikkeavat melkoisesti siitä, mitä lämpöpumpun ulkopuolelta kupariputken päältä voi mitata.

Juuri nyt Thermia väittää menoveden lämpötilaksi 47C, mutta putken pinnalta mitattuna lukema on 41C (sekä yleismittarin lämpöanturilla solumuovieristeen sisältä mitattuna, että mekaanisella putken pinnalle kiinnitettyllä mittarilla. Paluupuolen lämpötilaa Thermia väittää 43C:ksi, ja putken pinnalta mitattuna arvo onkin 38C.

Onko tämä mielestänne normaalia - miten suuret erot itsellänne on?

Jos lämpöpumpun mittaamat lukemat ovat mitä sattuu, niin eikös pumppu (varsinkin Optimum) silloin saata hyvinkin toimia ei-optimaalisesti, koska todellinen meno- ja paluulämpötilan ero voikin olla ihan jotain muuta kuin 8C, johon pumppu sen pyrkii asettamaan?
Otsikko: Re: Meno- ja paluuveden näyttämät hyvin epätarkkoja?
Kirjoitti: Roori - 31.01.10 - klo:11:53
Tuollainen ero ei kyllä ole hyväksyttävää siinähän menee kaikki säädöt pieleen...
Löytyykö siitä pumpasta ne paikat mistä se kone ne itse mittaa..?
Jos löytyy tarkista lämmöt niistä samoista kohdista!
Oletettavasti olet kalibroinut ne omat mittarisi jollain konstin näyttämään "oikein".?
Otsikko: Re: Meno- ja paluuveden näyttämät hyvin epätarkkoja?
Kirjoitti: kkuukkeli - 31.01.10 - klo:12:11
Olet miten kiinnittänyt nuo mittarisi anturit putkeen? Jos ne ovat vain teippaamalla tms, tarkkuuskin on vain sinne päin.
Otsikko: Re: Meno- ja paluuveden näyttämät hyvin epätarkkoja?
Kirjoitti: Samueli - 31.01.10 - klo:20:36
Kalibroin nuo mekaaniset putken pintaan jousella kiinnitettävät mittarit viime kesänä vertaamalla niitä noin puolen tusinan nestepatsaslämpömittarin näyttämiin. Yleismittarin lämpötila-anturia en ole kalibroinut (lieneekö mahdollistakaan), mutta ymmärtääkseni sen tarkkuus pitäisi olla +- 0,5C:n luokkaa, ja se näyttää käytännössä samaa lukemaa kuin nuo mekaaniset.

Mekaaniset mittarit ovat jousen avulla jatkuvasti kiinni kuparisen putken pinnalla, kuten ne on suunniteltukin käytettäväksi. Yleismittarin anturin laitoin noin 20 cm pitkän 2 cm paksun solumuovieristeen sisään (eriste on siis sitä normaalia putkien päälle laitettavaa eristettä.

Onkohan jollakin tietoa, missäpäin nuo anturit ovat koneen sisällä (Optimum G2)?