Olen säätänyt keruuliuoksen lämpötilaeropyynnöksi 3o ja lattialämpöpiirin pyynnöksi 8o. Keruuliuoksen lämpötilaero on lattialämmöllä käytönnössä aina 4o, josta voisi päätellä että liuospumpun teho ei riitä. Veden lämmityksessä lämpötilaero on 3 astetta, kun hyötysuhde on huonompi.
Onko hyötysuhteen kannalta parasta jättää pyynnöiksi edelleen nuo 3 ja 8 astetta, vai säätää lämmityksen lämpötilaeroa (pienemmäksi?) jotta keruupuolen 3 astetta toteutuisi?
Talon pinta-ala 260 m2 + 50 m2 autotalli/varasto noin 12 asteessa. Kaivoja kaksi x 160 metriä rinnan kytkettynä. Pumppu näköjään ylitehoinen, kun 30o pakkasella käyttöaika 85%.
-
Noilla vaan eteenpäin. Puhutaan jo niin pienistä marginaaleista ettei niillä ole merkitystä.
Mitoitus on kyllä kohdallaan. 12kW olisi liian lujilla ja Duossa on hyvä olla tehoja suuremman käyttöveden määrän vuoksi. Tällä paketilla on helppoa elää :)
Nyt sinulle on tärkeää saada mahdollisimman paljon lattiaa varattavaksi eli säädä pumppusi niin, ettet aja termareita vastaan liian kuumalla menovedellä. Käyntijaksojen pituus tulee kohdalleen. Minulla esim. toimii 28-käyrä ja 21 huoneasetus hyvin. Silloin huone lpt on välillä 21,5-22,5 jatkuvallakin kierrolla.