Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Vito - 02.11.09 - klo:12:11

Otsikko: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: Vito - 02.11.09 - klo:12:11
Epäilen softabugia..
 
jostain syystä tiedot eivät kirjaudu näyttöön. eli esim menoveden  lämpötilat joista näkyisi käyntisykli.
kaikissa sama juttu, eikä siis pelkästään 'menovesi'.

olen buutannut muutamankerran pääkytkimestä muttei vaikutusta.
sitten yritin sammuttaa valikonkautta... mutta ei onnistu vaan muutaman sekunnin päästä menee itsestään 'auto'moodiin.

muuten kone tuntuisi toimivan normaalisti. paitsi vastukset ei ole mennyt päälle sitten kesäkuun. eli en tiedä onko huippukuumennus tapahtunut. kuumennus asetuksissa on 14pvän välein.

onko tämmösiä ropleemia kenelläkään muilla?
 onko syytä ottaa yhteyttä laitteen myyjään?
Otsikko: Re: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: Rauski - 02.11.09 - klo:14:13
Lainaus
Epäilen softabugia..
 
jostain syystä tiedot eivät kirjaudu näyttöön. eli esim menoveden  lämpötilat joista näkyisi käyntisykli.
kaikissa sama juttu, eikä siis pelkästään 'menovesi'.

olen buutannut muutamankerran pääkytkimestä muttei vaikutusta.
sitten yritin sammuttaa valikonkautta... mutta ei onnistu vaan muutaman sekunnin päästä menee itsestään 'auto'moodiin.

muuten kone tuntuisi toimivan normaalisti. paitsi vastukset ei ole mennyt päälle sitten kesäkuun. eli en tiedä onko huippukuumennus tapahtunut. kuumennus asetuksissa on 14pvän välein.

onko tämmösiä ropleemia kenelläkään muilla?
 onko syytä ottaa yhteyttä laitteen myyjään?

Tuon buuttaus taitaa vaatia, jos on kahdet syötöt, vastussyötön katkaisemista sillä ohjaussähkö tulee sitä kautta. Varmaan buuttaukseen pääsee ottamalla hetkeksi molempien syöttöjen sulakkeet auki, jos siis kahdet syötöt.

Meillä kun on tai oli, usein ns. räpsyjä, meni lähes vuosi että tuli kahden viikon katkoton kausi, ja ensimmäinen kuumennus, siitä päätellen tuo laskuri nollautuu joka kerta kun lyhytkin katko sattuu. Nyt kun noita räpsyjä ei vähään aikaan ole ollut, tuo kuumennuskin on toiminut ajastutuin välein.
Olisko samaa syytä?

Olet varmaan toiminut tuon ohjekirjan mukaisesti noissa historiatiedoissa, ja jollei kerran buuttauskaan auta, niin varmaan kannattaisi ottaa yhteyttä toimittajaan.
Otsikko: Re: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: Vito - 02.11.09 - klo:15:35
mulla tulee syöttö muistaakseni 3x6mm2 tai 3x10mm2 koneen päälle pääkatkaisijaan. siitä tuplajohdoilla koneen sisään. eli kytkimestä kun katkasee niin kaikki menee kyllä pimeeksi.
Otsikko: Re: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: sam68 - 02.11.09 - klo:16:08
Veikkaan joko ohjainkorttia tai sitten jokin liitos ei saa kunnolla kontaktia ja aiheuttaa siksi epämääräistä toimintaa.

Thermian takuu kyllä kattaa tällaiset ongelmat jos et ole hakenut pumppua naapurimaasta ;)
Otsikko: Re: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: Rauski - 02.11.09 - klo:16:33
Samaa mieltä "sami68" kanssa, toimittajaan yhteyttä.
Otsikko: Re: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: Vito - 03.11.09 - klo:23:30
kiitoksia diagnoosista! otan yhteyttä myyjään jahka tästä flunssasta selviän.

ps. kuinkas pitkä muuten se takuu olikaan näissä vehkeissä? en muista ulkoa ja kauppapaperit on jossain mapissa jossain..
oliko kompuralla joku pitempi tehdastakuu? kone ostettu 2008 ja nyt siis aika tasan vuoden kehrännyt
Otsikko: Re: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: sam68 - 04.11.09 - klo:07:09
2v+4v eli normaalitakuun lisäksi 4v huoltoturva, jolla laajan kotivakuutuksen kautta saadaan asiakkaalle maksuton 6v.

http://www.thermia.fi/docroot/Dokumentbank/Servisetrygghet_Huoltoturva_23012008_F.pdf

Koskee vain 2008 alusta myytyjä pumppuja. Näin muistelen..
Otsikko: Re: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: Vito - 19.11.09 - klo:18:29
moro

soitin myyjälle ja postissa tuli uusi kortti parissa päivässä. kolme valuvikasta ruuvia ja tycon liitin, eli helppo vaihtaa. nyt kaikki toimii.

vika oli siis näytön kortissa, eli tuli myös uusi näyttö. muistipiiri on jossain muualla koska kaikki tunnit ja asetukset säilyivät muistissa
Otsikko: Re: Historiatietojen graafit eivät tule näkyviin.
Kirjoitti: sam68 - 19.11.09 - klo:21:34
Hieno homma. Takuukin toimii kuten pitää..  8-)