Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Reiska - 14.06.09 - klo:17:03
-
Morjens.
Tosta brine-boxistahan löytyy liitännät suoraan ylöspäin, johon viilennyspatteri kytketään. Patteri sijaitsee nyt katon rajassa ja näin ollen paisuntasäiliö on huomattavasti matalammalla vs. patteri joten patterin kierto ei tahdo pelata, kuin ainoastaan LP:käydessä yhtä aikaa.
Patterin magneettiventtiili ja pumppu on asennettu paluupuolelle, voiko tämä olla syynä toimimattomuuteen?
Reiska
-
Taitaa olla ilmaa verkossa. Onko paisari umpinainen (kalvopaisuntasäiliö) vai avonainen (paisunta/täyttöastia)? Jos on avonainen, niin saattaa aiheuttaa enemmänkin ongelmia...
-
Paisuntasäiliö on vakiotoimitukseen kuuluva (umpinainen, varoventtiilillä. Ei kuitenkaan kalvo-mallinen)
Ilmattu on koitettu monesti, mutta käyköhän tossa jo kierto-pumppu sitten pieneksi kun on jokin pienempi Wilo paikallaan.. (edit: star z 15)
-
Meillä luki vakiotoimitustarjouksessa, että brinebox, jossa valmius viilennyspatterille. Kun kävi ilmi, että olen oikeasti laittamassa sen viilennyspatterin, pitikin paisuntasäiliö vaihtaa paineelliseksi. Ja tietenkin lisähintaan. Eli vakiotoimitusvarustus ei riitä viilennyspatterille, vaikka olisikin brinebox.
edit: kirjoitusvirheitä.
-
Vakio paisuntasäiliö näyttää riittävän. Nyt toimii, kun kytkettiin pumppu menopuolelle yksisuuntaventtiilin kera ja magneettiventtiili paluupuolelle.
-
Miten muuten ammattilaiset ilmaavat maapiirin, jos viilennyspatteri on kytkettynä?