Diplomat 8 ollut käynnissä 1. viikon.
Kytkentä on sellainen että se lämmittää sähkökattilaa sähkön sijasta. Toiminta on ollut ok, eli varaajan vesi on sopivasti hiukan korkeampi kuin lattiaan menevä vesi eli n. 40 nollakelillä.
Eilen tuo alkoi sitten lämmittää varaajaa jo lähes 60 asteiseksi ja tätä on jatkunut kohta vuorokauden. Eikös se legionella toiminto ole vain käyttövettä varten? Kun katson lämpötiloja, niin suluissa on menoveden kohdalla (70), siis pyynti. Mikä voi aiheuttaa sen että pyynti olisi 70? vai onko laite jo seonnut?
-
katson lämpötiloja, niin suluissa on menoveden kohdalla (70), siis pyynti. Mikä voi aiheuttaa sen että pyynti olisi 70? vai onko laite jo seonnut? [/quote]
Arvaan että vaihtoventtiili on käyttövesi asennossa. Minulla ainakin näyttää juuri noin kun tekee käyttövettä.
-
Eilen tuo alkoi sitten lämmittää varaajaa jo lähes 60 asteiseksi ja tätä on jatkunut kohta vuorokauden.
Onko sinulla mylly "AUTO" -modessa? En ole varma, mutta tuli mieleen, että jos kone yrittää tehdä huippukuumennusta ilman vastuksia, niin lämpötilaa ei koskaan saavuteta? Paljonko sinulla on huippukuumennuksen lämpötila?
nvg
-
Vika selvisi. Vaihtoventtiili oli tosiaan käyttövesiasennossa, mutta se oli jumiutunut siihen. Lämppäri oli ja on auto-asennossa. Venttiili vaihdettiin ja nyt toimii.
Se siis yritti tehdä käyttövettä (siksi 70 astetta pyynti?) mutta lämpö "valui" lämmityspuolelle, joten käyttövesi ei koskaan saavuttanut haluttua lämpötilaa ja lämmitys senkuin jatkui.
Tätä on muuten vaikea havaita, koska mitään alarmia jumiutumisesta ei aiheudu.
-
Tätä on muuten vaikea havaita, koska mitään alarmia jumiutumisesta ei aiheudu.
Täytyy tosiaan pitää pumppu silmien alla! Tosiaan otin tavaksi käydä vilkaisemassa pannuhuoneessa kun meillä oli öljykattilakin. Voi käydä kalliiksi tuollaiset viat, eikä niistä saa mitään korvausta.