Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: stena - 05.12.08 - klo:12:00

Otsikko: DU0 10 oikea ottoteho
Kirjoitti: stena - 05.12.08 - klo:12:00
Tästä aiheesta on muutamana kerran jo foorumilla kirjoiteltu, mutta en ole oikein saanut selvyyttä asiaan.
Seuraan ja dokumentoin lämpöpumppuni käyttötunteja, muunnan ne kWh:ksi ja sitä kautta seuraan kuinka suuren osan lämmitys ja käyttövesi vie koko sähkön kulutuksesta.
Pumpun toimittaja ilmoitti että Duo10:n pumppu veisi noin 2,5 kW:n tehoa käydessään ja sillä lukemalla olen vertailut tehnyt. Kumminkin pikkuhiljaa viisastuu ja olen ymmärtänyt eihän se ihan näin yksinkertaista ole. Eli pumpun tehonkulutusta ei voi laskea pumpun nimellisarvosta, vaan se vaihtelee kuormasta riippuen. Kiertopumput ja ohjauselektroniikka sitten vielä tulisi ynnätä pumpun tehonkulutukseen.
Pystyykö joku heittämään hyvän arvion Duo kympin tehon kulutuksesta? Vielä parempi jos joillain on sama pumppu energiamittarin takana, niin olisi mukava tietää paljonko oikeasti kuluttaa. Pumppu on ensimmäiset kuukaudet tehnyt käyttövettä keskimäärin 25 h viikossa ja tällä hetkellä hiukan vähemmän lämpöä eli noin 23h viikossa (+2 - -2 astetta ulkona).
Harkinnassa on kyllä hankkia ihan energiamittari hoitamaan hommaa, mutta kunnes saa sen hoidettua saa manuaalipeli riittää, pitäisi vain saada ne pumpun kulutukset edes lähelle oikeata.
Otsikko: Re: DU0 10 oikea ottoteho
Kirjoitti: commo73 - 05.12.08 - klo:18:03
Kerran olen kulutusta vähän seurannut,  n. 0 kelillä jotain n. 35 kwh/vrk. Diplomat 10 pumppu patteritalossa.
Otsikko: Re: DU0 10 oikea ottoteho
Kirjoitti: jynu - 06.12.08 - klo:17:26
Ei ole DUOa, mutta on Diplomat TWS 8, jonka kompuran nimellisteho on 2,3 kW. Liuospumppu vie kolmosella 132 W ja sisäinen pumppu ykkösellä 46 W. Lämpösysteemi on oman mittarin takana.

Heinäkuussa pumppu teki vain käyttövettä ja kävi 14 tuntia ja kulutti 47 kWh. Kiertopumppujen osuus tuosta on 14*0,178=2,5 kWh. Näin laskien kompura ja ohjaus ottivat 47-2,5/14=3,18 kW. Myös muiden kesäkuukausien lukemat ovat melkein samoja.

Marraskuussa pumppu kävi 215 tuntia, josta käyttöveden osuus oli 13 tuntia. Systeemin kokonaiskulutus oli 548 kWh. Patterikierron pumppu vie 46 W, joten sen kulutus oli 24*30*0,046=33 kWh. Kiertopumppujen osuus oli yhteensä 71,4 kWh. Kompura ja ohjaus ottivatkin nyt vain 548-71,4/215=2,21 kW.

Pumpun ohjaus ei paljoa kuluta, koska kesällä pumpun seistessä, ei Valmetin mittari liikahtanutkaan.


Otsikko: Re: DU0 10 oikea ottoteho
Kirjoitti: tuna - 06.12.08 - klo:17:51
Olen postannut jotakin sähkönkulutuksista aikaisemminkin, mutta toistan itseäni. Minulla Diplomat TWS10, jonka nimellisteho on 3,6 kW.

Esim 1.1.2008->6.12.2008 systeemin (kompura+kylmäpiirin+lämmityspiirin pumput+ 9kW vastukset) ottama keskiteho on ollut 2,9kW. Tämä arvo on laskettu Thermian oman käyntituntimittarin ja erillisen sähkökaapissa olevan kWh-mittarin avulla. Kiertovesipumput ovat molemmat täysillä.

Vastuksien käyttöaika tänä vuonna on ollut muistaakseni noin 20h, eli hyttysenkakka kokonaiskulutuksesta.

Duo10:stä en tarkalleen tiedä, mutta uskoisin sen olevan aika lähellä omien kulutuksieni kanssa.
Otsikko: Re: DU0 10 oikea ottoteho
Kirjoitti: commo73 - 06.12.08 - klo:20:53
Lainaus
Kerran olen kulutusta vähän seurannut,  n. 0 kelillä jotain n. 35 kwh/vrk. Diplomat 10 pumppu patteritalossa.


EDIT. 1.12 - 5.12  4pv keskiarvo n. 31.2 kwh/vrk ulko LPT ajanjaksolla 0 - +2,. Käyrä (menovesi patterille pyynti (36- 38) kun ulko LPT 0- +2)  hieman matalampi tässä otannassa kuin aiemmin. Kompressorin syötössä -70 valmet pyörii kertoen totuuden. Samaan kulutukseen sisältyy hullunkierros ulkoinen pumppu ottaa 2-nopeudella 28W.  
Otsikko: Re: DU0 10 oikea ottoteho
Kirjoitti: stena - 07.12.08 - klo:17:21
Kiitos vastauksista. Vähän hankala päätellä mihin suuntaan meillä menee kun toisella todellinen ottoteho on nimellistehoa enemmän, ja toisella vähemmän. Taidan tästä eteenpäin laskea että pumppu kokonaisuudessan vie 3,5 kW käydessään ja käyntien välissä kulutus on pelkäästään lämmitys- ja kvpiirin kiertopumput. Pitää vissiin nyt vain hommata se kwh mittari mahd pian.
Otsikko: Re: DU0 10 oikea ottoteho
Kirjoitti: Roori - 07.12.08 - klo:17:42
Lainaus
Heinäkuussa pumppu teki vain käyttövettä ja kävi 14 tuntia ja kulutti 47 kWh.
Tuohan ei ole kuin 1.6kWh/vrk...eikös sillä saa vain n.120L/40C LV:tä (7C sisään oletuksella, COP3).
Meillä se ei riitä mihinkään...käytätkö jotain muuta tekemään LV:tä? (mökki vieressä ja siellä "puulaitos" tms.)
Vai oletteko vaan muuten "vähävirtasia"?
Otsikko: Re: DU0 10 oikea ottoteho
Kirjoitti: jynu - 08.12.08 - klo:08:51
Lainaus
Lainaus
Heinäkuussa pumppu teki vain käyttövettä ja kävi 14 tuntia ja kulutti 47 kWh.
Tuohan ei ole kuin 1.6kWh/vrk...eikös sillä saa vain n.120L/40C LV:tä (7C sisään oletuksella, COP3).
Meillä se ei riitä mihinkään...käytätkö jotain muuta tekemään LV:tä? (mökki vieressä ja siellä "puulaitos" tms.)
Vai oletteko vaan muuten "vähävirtasia"?

Saunassa on muuuripata, jota lämmitän (ilmaisilla puilla) aina kun saunotaan, 1-2 kertaa viikossa.  Mutta olemme muutenkin vähävirtasia. Pumppu kävi kesäkuukausina 1-3 kertaa päivässä veden käytöstä riippuen. Rahassa tuo tekee alle 5e/kk, joten öljyyn verrattuna, jota kului aina vähintään 50 l/kk, säästöä syntyi.