Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: jynu - 04.12.08 - klo:10:23
-
Käytössä käyrä 37 ja ulkona lämpötila +2. A1 arvossa 100. Käyntijakso n. 20 min. Lepojakso 50 min - reilu tunti. Käyntijakson lopussa aamulla lämpötilat olivat
Menovesi 44 (35)
Paluuvesi 37 (55)
Puskurisäiliöstä patterikiertoon menevän veden lämpötila halvan digitaalimittarin mukaan reilu 35 astetta. Alla vielä kuva asennuksesta.
Ovatko lämpötilat järkeviä?
(http://www.uta.fi/~ccjynu/kierto.jpg)
-
Käytössä käyrä 37 ja ulkona lämpötila +2. A1 arvossa 100. Käyntijakso n. 20 min. Lepojakso 50 min - reilu tunti. Käyntijakson lopussa aamulla lämpötilat olivat
Menovesi 44 (35)
Paluuvesi 37 (55)
Puskurisäiliöstä patterikiertoon menevän veden lämpötila halvan digitaalimittarin mukaan reilu 35 astetta. Alla vielä kuva asennuksesta.
Ovatko lämpötilat järkeviä?
(http://www.uta.fi/~ccjynu/kierto.jpg)
Kyllähän lämpötilat tuolle kytkennälle varmaan ovat järkeviä, mutta saatat hävitä cop-arvossa 0,6 yksikköä, tuolla kytkennällä. Kun cop-arvo on n. 3,3, 44 asteista tehdessä ja vastaavasti 3,9, 35 asteista tuotettaessa.
Molempien menojen ollessa ylhäällä ja paluiden pohjalla toteutuisi todennäköinen parempi meno- ja paluulämmön vastaavuus pumppuyksikössä, ja täten parempi cop-arvo, näin ainakin uskoisin.
-
Tasaussäiliön kytkentäohjeessa menot tosiaan tulevat yläosaan ja paluut alaosaan. Mutta eikö näin kytkettäessä menetetä säiliön puskurikykyä?
Pumpulta yläosaan tullut lämmin vesi menee heti kiertoon, eikä laskeudu alas ja lämmitä koko säiliötä. Säiliö kun on vielä kapea ja korkea, 40*150 cm. Pumppu kävisi silloin useammin ja vähemmän aikaa kerrallaan.