Saako termiassa säädettyä prioriteettia siten että jos lämminvesi on lopussa, tekee se ensisijaisesti sitä eikä siinävaiheessa lämmitä taloa.
lämpimän käyttöveden riittävyyden kanssa on vähän säädettävää(?)
kahdesta suihkusta kun päästää vettä n.25min niin rupeaa tulemaan kylmää. kone voi odottaa vaikka puolituntia ennenkuin se tekee uutta n. puolessa tunnissa. mistä tuota viivettä saa säätää? järkeilin että jos laite on heti kärppänä tekemässä uutta vettä niin veden ei pitäisi edes loppua. nuo ajat on suurinpiirtein ja katsottu lämminvesi historia kraafista.
-
Huoltovalikon lämminvesi -menussa oli kohdat jotenkin "lämminvesiaika" ja "lämmitysaika". Pistä lämminvesi pitkäksi ja lämmitys lyhyeksi. Ja nosta aloituslämpötilaa, niin saat starttiherkkyyttä koneelle.
nvg
P.S. Itselläni nuo kolme muistaakseni 20min, 10 min ja 40C. Joskus olen tilapäisesti nostanut aloituslämpöä niin, että olen saanut "käsin käynnistettyä" lv-tuotannon.
-
Kiinnostaa tuo teidän veden laskeminen. Montako suihkuttelijaa tuossa 25 min käy pesulla? Kannattaa ainakin lapsille opettaa, ettei suihkun alla leikitä vaikka onkin maalämpö. Duo-malli olisi varmaan ollut järkevä vaihtoehto teille jos vedenkäyttö on noin reipasta. Ei se ole mukava homma jos joutuu kylmällä vedelle peseytymään.
Jos laitat tuon käynnistymisrajan esim. 48 on pumppu aiemmin mukana kulutuspiikeissä. Normaalisti riittää 42 arvoksi ja jopa 40.