Tuli sitten vihdoin kytkettyä puhallinkonvektorit myyjän mainostamaan briboxiin joka teki siitä toki helpon...
Nyt onkin ihmetyksen/kysymyksen aika siitä mitä teen seuraavaksi että kylmää tulisi konvektorelle asti.
Ongelmana on se kun konvektoreiden kierovesipumppu on päällä niin putkisto ei viilenny vaan jopa lämpeää kun on noin 30min päällä. Sitten kun maalämpöpumpun tai pelkästään liuospumpun kytkee päälle lisäksi putkisto viilenee?
Tuntuisi oudolta että uusi pumppu olisi sökö mutta mahdollista... Onko jotain mitä pitäisi tietää vielä lisää että "viina" pyörisi pelkän konvektoreiden pumpun avulla ??? Manuaalissa ei mainintaa kyseisestä ominaisuudesta tietenkään :-/
Torppaan on asennettu kaksi Technibelin konvektoria (seinämalli ja kasettimalli). Molemissa on 3-tie venttiilit ja Thermian päässä kiertovesipumppu Grundfos Magna 25-100, jakotukit ja jopa linjansäätöventtiili jos tarvitsee tasaamaan virtausta.
Olisiko jollain apuja yms. asian suhteen.....
-
Onko sulla tuo Brineboxin keskellä oleva punainen sulku kiinni? Silloinhan se keruupiirin neste kiertää aina jäähdytyspiirin läpi..
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Venttiiliryhma_esite_FIN.pdf
-
Ja kierron suunta kannattaa tarkistaa, tuossa brineboxissahan on tuo takaisku tuon Samin mainitseman sulun vieressä.
Ei, en epäile, mutta teen itse virheitä :)
nvg
-
Tuo Samin mainitsema sulku katkaisee brineboxin sisäkautta menevän kierron, vaihtoehtona on yläyhteden kautta jäähdytykseen menevä kierto. Muuhun ei vaikuta, eli liuos käy pumpun ja maan kautta kiertämässä kuten ennenkin.