Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Naska - 05.10.08 - klo:10:59

Otsikko: Thermia Villa 90, turvapresosstaatti?
Kirjoitti: Naska - 05.10.08 - klo:10:59
Kohta tasan 10 vuotta moitteetta toimineen maalämpöpumppumme hälytysvalo syttyi palamaan ja talo viileni.
Pumppu yrittää hörähtää käyntiin, kun vapautan lauenneen turvapresosstaatin mutta muutaman sekunnin käytyään ongelma toistuu. Lattiapiirissä vesi kulkee normaalisti ja lämmintä käyttövettäkin saadaan, kun pumpun toiminta ohjataan sähkövastukselle.

Olen tarkistanut maapiirin likasihvilän, eikä siellä olleen muutaman likahippusen poisto muuttanut tilannetta. Mikä neuvoksi? Onko glygoolia kierrättävä pumppu rikki vai onko tämä merkki jostain isommasta ongelmasta?
Otsikko: Re: Thermia Villa 90, turvapresosstaatti?
Kirjoitti: George - 07.10.08 - klo:10:33
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1799.0

Voisko ongelma johtua tästä? En nyt muista ulkoa missä vaiheessa presostaatti laukeaa, mutta ehkä tämä voisi olla syynä ???
Otsikko: Re: Thermia Villa 90, turvapresosstaatti?
Kirjoitti: Naska - 07.10.08 - klo:19:02
Kiitos linkistä!
Putkimies oli tänään paikalla mutta ei osaa sanoa ongelman syytä. Virheilmoitus samanlainen kuin linkissä. Arveli, että vika olisi mahdollisesti lattiapiirin pumpussa tosin ei osannut sanoa varmaksi? Totesi myös, ettei tuollaista pumppua taida mistään enään saada. Ihmetyttää, sillä kone on -99 asennettu ja pumpun mallimerkintä on Grundfors UPS 21-60 F. Nyt putkimiehen poistuttua kompressori hörisee iloisesti, mutta käynti ei koskaan tunnu lakkaavan vaan jatkuu ja jatkuu...
Otsikko: Re: Thermia Villa 90, turvapresosstaatti?
Kirjoitti: Wilkku - 07.10.08 - klo:22:03
Kokeileppa goglettaa, sieltä löytyy kyllä mahdollisia pumppuja tuolta esimerkiksi löytyy yksi, tosin ilman ups merkintää, mutta tutkaileppa http://www.maniarmatur.se/?cat_id=328.
Edellyttää tietysti jonkin tason sverigen ymmärrystä. :o
Otsikko: Re: Thermia Villa 90, turvapresosstaatti?
Kirjoitti: Matias - 07.10.08 - klo:22:33
Sellainen muistikuva tuosta pressostaatista että se vahtii kompressorin tuottamaa painetta.Laukaisu tapahtuu liian korkealla ta matalalla käyntipaineella.
Liian korkea paine voisi johtua maaliuos tai lämpöjohtoverkon pumpun puutteellisesta kierrosta jolloin kaasun lämpötilan nousun myötä painekin nousee.
Liian alhainen paine voisi johtua vuodosta kylmäainepiirissä.Tuurilla tuon vuotokohdan voi paikallistaa kohtisuoraan alapuolella olevasta öljyläikästä
Otsikko: Re: Thermia Villa 90, turvapresosstaatti?
Kirjoitti: Naska - 07.10.08 - klo:23:23
Nyt kun kompressori lähtee hörisemään lattiapiiriin menevä vesi lämpiää 23 asteesta 25(26) asteeseen ja kompura vain jatkaa pyörimistä eikä lopu millään. Jostain syystä lämpötila ei jaksa nousta. Laitteen kupari kierukka kyllä kuumenee lähes polttavan kuumaksi.  
Vastaavasti jos porottaa sähkövastuksella niin piiriin lähtee jopa 50 asteista vettä ja paluu vesikin aina tulloin nouse joitain asteita, tästä kai voisi päätellä ettei lattiapiirissä vettä kierrättävässä pumpussa ole vikaa.