Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: jynu - 04.09.08 - klo:08:40

Otsikko: Thermian ohjaus jumissa
Kirjoitti: jynu - 04.09.08 - klo:08:40
Diplomat 8:n ohjaus oli aamulla jumissa. Näytössä luki "ei tarvetta lämpö". Käyttötilana on auto. Integraali oli nollassa, ulkoanturi näytti 13 astetta ja lämmitys pois on 15 astetta. Menovesi oli alle 20. Seurailin jonkin aikaa näyttöä ja kun integraali ei muuttunut nollasta mihinkään, boottasin pumpun.

Integraali alkoi kohta pienetä ja pian pumppu käynnistyikin. Pumppu asennettiin kesäkuun alussa ja kesän se on ollut käyttövedellä. Pistin sen automaatille vasta maanantaina illalla. Onkohan nämä jumit kuinka yleisiä? Jos tämä tapahtuu pakkasilla ja ollaan pois kotoa? Talohan kylmenee kun ei kai tuo osaa silloin vastustakaan käyttää?

Otsikko: Re: Thermian ohjaus jumissa
Kirjoitti: RAKSARI - 28.09.08 - klo:13:58
Kyseessä on normaali toiminta.
Lämmitys kytkeytyy pois 15 asteessa ja  päälle 12 asteessa.