Moro!
Olisikos jollakin tietoa mikä on pumpussa/käyttäjässä vikana kun pumppu syöttää lattialämmityspiiriin liian kuumaa vettä. Toisin sanoen piiriin menevää vettä ei koje lantraa viileämmällä vedellä ollenkaan.
Tänään oli 6 astetta pakkasta ja katsoin pumpun menoveden lämpötiloja. Se pukkaa piiriin kompuran käynnistyttyä pian n. 50 asteista vettä ja kierrättää tätä kuumaa vettä muutaman minuutin ajan jolloin lopuksi menoveden lämpötila on samaa luokkaa kuin paluuvedenkin... Ja taas muutaman minuutin päästä integraali kertoo lämmitystarpeesta ja lattialämmitysvesi lämmitetään 50 asteeseen...
Onkohan vika kenties asetuksissa? Huoltovalikossa on rivi, jossa voi valita onko kyseessä R niinkuin radiaattorilämmitys vai G niin kuin lattialämmitys. Laitoin G:n päälle, mutta pian rivillä oli nolla G:n sijasta????? Enkö osaa aktivoida valintaani?
Viisatkaahan tyhmää. Käsittääkseni pumpun automatiikka pitäisi pitää huolta siitä, että piiriin shuntataan tasalämpöistä vettä, vai olenko väärässä?
-t-
-
Onkohan vika kenties asetuksissa? Huoltovalikossa on rivi, jossa voi valita onko kyseessä R niinkuin radiaattorilämmitys vai G niin kuin lattialämmitys. Laitoin G:n päälle, mutta pian rivillä oli nolla G:n sijasta????? Enkö osaa aktivoida valintaani?
Kun normaalisti poistuu huoltovalikon jostain kohdasta, muutetut asetukset astuvat voimaan heti. Näin on käynyt ainakin mulla, vaikka en nyt ole yrittänyt vaihtaa patterilämmöstä lattialämpöön.
Otapa yhteyttä Thermia Partnersiin tai sen edustajaan. Varmaan osaavat kertoa, mistä kiikastaa.
-
osaavat ruotsalaisetkin bugeja koodata. :P
-
osaavat ruotsalaisetkin bugeja koodata.
Mistäpä vielä tiedämme, että kyse on bugista?
-
Onkohan tämä asia selvinnyt?
Meillä on suunnilleen vastaava ongelma uudessa talossa.
Kun pumppu tekee lämmintä käyttövettä se lopulta laittaa kierron lattiapiiriin päälle ja pukkaa sinne todella kuumaa vettä jonkin aikaa. Ehkä puol minuuttia. Se tietysti aiheuttaa laajenemis napsumista varsinkin yläkerrassa.
Pumppu on TWS 12.
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta?
-
Ruostsalaispumppujen tyypillinen ongelma näin siinä käy kun ei ole kaiken voipaa 3-tie venttiiliä
-
Ruostsalaispumppujen tyypillinen ongelma näin siinä käy kun ei ole kaiken voipaa 3-tie venttiiliä
... ja volkkarin leipä tulee suomipumpuista.
-
Joo, ei ole vielä selvinnyt. Olen itse hiukan perehtynyt aiheeseen. Talon lattialämpöputkisto on niin laaja ja piirit eri mittaisia sekä lisäksi talo on 2-kerroksinen, että kiertovesipumppu saattaapi olla liian pieni kierrättämään vettä tarpeeksi isolla virtaamalla.
Tästä syystä pumppu lämmittää sen vähän ohivirtaavan veden nopeasti ja liian kuumaksi.
Syksy näyttää miten homma alkaa pelittämään kun pumpun perään laitetaan vielä autotalli, jonne lämmitysvesi johdetaan Ecoflex quattrolla (32m pitkä veto). Voipi olla jo ennalta paras laittaa hieman isompi pumppu kehiin... Putkimies oli ainakin tätä mieltä.
Kommentteja!
-
Tulipahan vuoden päivät ihmeteltyä tätä korkean menolämpötilan juttua ja kunhan putkari puhdisti lattiapiirin paluuputkessa (topboxissa) olevan metallisen verkkosuodattimen, niin johan alkoi pumppu
toimimaan odotetulla tavalla. Ei tarvitse kiertovesipumppua vaihtaa.
En vain tiennyt koko suodattimen olemassaolosta ja asentaessa laitetut pellavat sieltä suodattimesta tuli kaivettua...
Nyt pumppu käy toistakin tuntia kerrallaan kun se aiemmin kävi vain muutaman minuutin kerrallaan kun menolämpötila ylitti muutamassa minuutissa sallitun (45astetta) ja pumppu pysähtyi.
Autotalli on mukana nyt systeemissä ja lämpökäyrän etsiminen edessä kun koko järjestelmä muuttui kertaheitolla.
-
Kun pumppu tekee lämmintä käyttövettä se lopulta laittaa kierron lattiapiiriin päälle ja pukkaa sinne todella kuumaa vettä jonkin aikaa. Ehkä puol minuuttia. Se tietysti aiheuttaa laajenemis napsumista varsinkin yläkerrassa.
Onko thermian asennusmanuaalissa mainittu asennusvaihtoehdoksi ns ohituskytkentää (kun käytössä ns vaihtoventtiilikone )? Sen avulla saisi piikit eliminoitua, koska käytetään sekoituslähestymistapaa ?
Ohituskytkentä on näppärä, koska silloin vesi kiertää pienellä virtaamalla ohituksen kautta kokop ajan kun tehdään varaajaan talousvettä. Samalla pumpulla on pumpattavaa, ettei tarvitse "seinää vasten pumpata". Säädettävä ohitus olisi yksi vaihtoehto, Mutta katsokaa mitä manuaali kertoo. Vaihtoventtiilikone (11E HT+) manuaalissa tämä on yksi kytkentä vaihtoehto. Piikin kesto on noin 3min
-
En vain tiennyt koko suodattimen olemassaolosta ja asentaessa laitetut pellavat sieltä suodattimesta tuli kaivettua...
.
??? ???
Asensitko pumpun itse vai joku "tuttu" putkari?
Meillä ainakin asentajafirman asentaja (k-rauta) kertoi kaikki normaalit huolto ja tarkistus asiat ja näytti miten ja mistä ne tapahtuvat ja kuinka usein ne pitää tehdä. Nämä samat jutut löytyvät myös käyttäjän ohjekirjasta. Ilmeisesti asentajamme oli huomannut että Pentti Perussuomalainen ei lue ohjekirjaa ennen kuin "savu nousee" ja sen vuoksi kävi asiat läpi kun antoi "avaimet käteen". :)
-
Tähän menoveden lämpötilan kontrollointiin on olemassa hyvä ja helppo ratkaisu joka on ainakin meillä helppo toteuttaa.
http://www.callidus.fi/uutiset.php?aid=9039&k=4160
Tuolta tuo Basic 20-43 malli pitää menoveden lämpötilan halutussa arvossa. Neliöitä kestää olla 130 joten koko taloon tuota ei aina voi käyttää.
Ajattelin laittaa yläkerran syöttöputkien välille tuon koska yläkertaan/puulattiaan se lämpötilavaihtelu ainakin meillä tuo eniten haitttaa eli napsumista. Arvoksi ~35 koska sen kuumempaa ei yleensä tarvita.
Muuta ei tarvi ja hintaa tuolla on noin 50€.
Käy muuten myös saneerauskohteissa jossa on sekasysteemi patteri/lattilämmitys.