Moro!

Olisikos jollakin tietoa mikä on pumpussa/käyttäjässä vikana kun pumppu syöttää lattialämmityspiiriin liian kuumaa vettä. Toisin sanoen piiriin menevää vettä ei koje lantraa viileämmällä vedellä ollenkaan.

Tänään oli 6 astetta pakkasta ja katsoin pumpun menoveden lämpötiloja. Se pukkaa piiriin kompuran käynnistyttyä pian n. 50 asteista vettä ja kierrättää tätä kuumaa vettä muutaman minuutin ajan jolloin lopuksi menoveden lämpötila on samaa luokkaa kuin paluuvedenkin... Ja taas muutaman minuutin päästä integraali kertoo lämmitystarpeesta ja lattialämmitysvesi lämmitetään 50 asteeseen...

Onkohan vika kenties asetuksissa? Huoltovalikossa on rivi, jossa voi valita onko kyseessä R niinkuin radiaattorilämmitys vai G niin kuin lattialämmitys. Laitoin G:n päälle, mutta pian rivillä oli nolla G:n sijasta????? Enkö osaa aktivoida valintaani?

Viisatkaahan tyhmää. Käsittääkseni pumpun automatiikka pitäisi pitää huolta siitä, että piiriin shuntataan tasalämpöistä vettä, vai olenko väärässä?

-t-
Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 27.02.07 - klo:09:27
Lainaus
Onkohan vika kenties asetuksissa? Huoltovalikossa on rivi, jossa voi valita onko kyseessä R niinkuin radiaattorilämmitys vai G niin kuin lattialämmitys. Laitoin G:n päälle, mutta pian rivillä oli nolla G:n sijasta????? Enkö osaa aktivoida valintaani?
Kun normaalisti poistuu huoltovalikon jostain kohdasta, muutetut asetukset astuvat voimaan heti. Näin on käynyt ainakin mulla, vaikka en nyt ole yrittänyt vaihtaa patterilämmöstä lattialämpöön.

Otapa yhteyttä Thermia Partnersiin tai sen edustajaan. Varmaan osaavat kertoa, mistä kiikastaa.
Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: KimmoK - 27.02.07 - klo:15:54
osaavat ruotsalaisetkin bugeja koodata.  :P

Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 27.02.07 - klo:18:54
Lainaus
osaavat ruotsalaisetkin bugeja koodata.
Mistäpä vielä tiedämme, että kyse on bugista?
Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: sam68 - 28.05.07 - klo:07:30
Onkohan tämä asia selvinnyt?
Meillä on suunnilleen vastaava ongelma uudessa talossa.
Kun pumppu tekee lämmintä käyttövettä se lopulta laittaa kierron lattiapiiriin päälle ja pukkaa sinne todella kuumaa vettä jonkin aikaa. Ehkä puol minuuttia. Se tietysti aiheuttaa laajenemis napsumista varsinkin yläkerrassa.
Pumppu on TWS 12.
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta?
Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: volkkari - 28.05.07 - klo:18:45
Ruostsalaispumppujen tyypillinen ongelma näin siinä käy kun ei ole kaiken voipaa 3-tie venttiiliä
Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: Malibra - 28.05.07 - klo:20:54
Lainaus
Ruostsalaispumppujen tyypillinen ongelma näin siinä käy kun ei ole kaiken voipaa 3-tie venttiiliä

... ja volkkarin leipä tulee suomipumpuista.
Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: tuna - 03.06.07 - klo:14:00
Joo, ei ole vielä selvinnyt. Olen itse hiukan perehtynyt aiheeseen.  Talon lattialämpöputkisto on niin laaja ja piirit eri mittaisia sekä lisäksi talo on 2-kerroksinen, että kiertovesipumppu saattaapi olla liian pieni kierrättämään vettä tarpeeksi isolla virtaamalla.

Tästä syystä pumppu lämmittää sen vähän ohivirtaavan veden nopeasti ja liian kuumaksi.

Syksy näyttää miten homma alkaa pelittämään kun pumpun perään laitetaan vielä autotalli, jonne lämmitysvesi johdetaan Ecoflex quattrolla (32m pitkä veto). Voipi olla jo ennalta paras laittaa hieman isompi pumppu kehiin... Putkimies oli ainakin tätä mieltä.

Kommentteja!
Otsikko: Ongelma ratkesi!!!
Kirjoitti: tuna - 16.11.07 - klo:17:40
Tulipahan vuoden päivät ihmeteltyä tätä korkean menolämpötilan juttua ja kunhan putkari puhdisti lattiapiirin paluuputkessa (topboxissa) olevan metallisen verkkosuodattimen, niin johan alkoi pumppu  
toimimaan odotetulla tavalla. Ei tarvitse kiertovesipumppua vaihtaa.

En vain tiennyt koko suodattimen olemassaolosta ja asentaessa laitetut pellavat sieltä suodattimesta tuli kaivettua...

Nyt pumppu käy toistakin tuntia kerrallaan kun se aiemmin kävi vain muutaman minuutin kerrallaan kun menolämpötila ylitti muutamassa minuutissa sallitun (45astetta) ja pumppu pysähtyi.
Autotalli on mukana nyt systeemissä ja lämpökäyrän etsiminen edessä kun koko järjestelmä muuttui kertaheitolla.
Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: mnk - 17.11.07 - klo:09:14
Lainaus
Kun pumppu tekee lämmintä käyttövettä se lopulta laittaa kierron lattiapiiriin päälle ja pukkaa sinne todella kuumaa vettä jonkin aikaa. Ehkä puol minuuttia. Se tietysti aiheuttaa laajenemis napsumista varsinkin yläkerrassa.

Onko  thermian  asennusmanuaalissa mainittu asennusvaihtoehdoksi  ns ohituskytkentää   (kun  käytössä  ns vaihtoventtiilikone )?  Sen  avulla saisi piikit eliminoitua, koska  käytetään  sekoituslähestymistapaa   ?

Ohituskytkentä on  näppärä,  koska silloin  vesi  kiertää pienellä  virtaamalla ohituksen kautta kokop ajan  kun  tehdään varaajaan talousvettä.  Samalla pumpulla on pumpattavaa,  ettei  tarvitse "seinää vasten pumpata".  Säädettävä  ohitus olisi yksi  vaihtoehto,  Mutta katsokaa mitä  manuaali  kertoo.  Vaihtoventtiilikone (11E HT+)  manuaalissa tämä on yksi kytkentä vaihtoehto.  Piikin kesto on noin 3min
Otsikko: Re: Ongelma ratkesi!!!
Kirjoitti: Raid - 17.11.07 - klo:09:23
Lainaus
En vain tiennyt koko suodattimen olemassaolosta ja asentaessa laitetut pellavat sieltä suodattimesta tuli kaivettua...
.
  ???  ???

Asensitko pumpun itse vai joku "tuttu" putkari?
Meillä ainakin asentajafirman asentaja (k-rauta) kertoi kaikki normaalit huolto ja tarkistus asiat ja näytti miten ja mistä ne tapahtuvat ja kuinka usein ne pitää tehdä. Nämä samat jutut löytyvät myös käyttäjän ohjekirjasta. Ilmeisesti asentajamme  oli huomannut että Pentti Perussuomalainen ei lue ohjekirjaa ennen kuin "savu nousee"  ja sen vuoksi kävi asiat läpi kun antoi "avaimet käteen".  :)
Otsikko: Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
Kirjoitti: sam68 - 29.11.07 - klo:09:48
Tähän menoveden lämpötilan kontrollointiin on olemassa hyvä ja helppo ratkaisu joka on ainakin meillä helppo toteuttaa.

http://www.callidus.fi/uutiset.php?aid=9039&k=4160

Tuolta tuo Basic 20-43 malli pitää menoveden lämpötilan halutussa arvossa. Neliöitä kestää olla 130 joten koko taloon tuota ei aina voi käyttää.
Ajattelin laittaa yläkerran syöttöputkien välille tuon koska yläkertaan/puulattiaan se lämpötilavaihtelu ainakin meillä tuo eniten haitttaa eli napsumista. Arvoksi ~35 koska sen kuumempaa ei yleensä tarvita.
Muuta ei tarvi ja hintaa tuolla on noin 50€.
Käy muuten myös saneerauskohteissa jossa on sekasysteemi patteri/lattilämmitys.