Mikä teillä on liuoksen lämpötila? Meillä on nyt ulkona -4 ja keruulle -2 ja keruulta +5. Kuulostaako oikealta?
-
Seitsemän asteen ero liuoksen paluu- ja menolämmöissä kertoo, että energiaa kuluu melko paljon 400 neliön vanhan koulun lämmittämiseen.
Tiedätkö, missä maalajissa keruupiiri on? Savessa, siltissä, hiekassa vai moreenissa? Lämmöntuotto ja sitä kautta paluu- ja menolämpöjen ero riippuu paljon maalajista.
Toisessa viestissä kerroit, että keruupiirin yhteispituus on 800 metriä. Onhan tietenkin kahtena lenkkinä? Yhtenä lenkkinä liuoksen virtausvastus voisi olla kova.
-
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&H=&View=Rapport
ohessa linkistä valitset vas. Maapiirin lämpö ja ajaksi laitat tunti(Hour) ja vaikka 12 klika update, näet lämpötilat savimaassa tällä hetkellä.
-
Moi taas,
piiri on kahtena pätkänä, maassa on ollut aika paljon kiviä ja urakoitsija sanoi että toinen piiri on omistajan itsensä kaivama, hänen koneella, eikä tullut ihan metrin syvyyteen. Lisäksi sen piirin maa on aikalailla painunut. Toisen piirin päältä täytettiin urat nyt kesällä. Niin siis sekamaata, kiveä, hiekkaa, savea...
Paljonko eron pitäisi olla, ollakseen järkevä?
Päri kysymystä vielä, mutta täytyy etsiä verkkolaite tähän ensin :-))
-
Lämmöt on nyt keruulta -2 ja keruulle +4. Ulkona on -10. Käyrä on 40, ilman mitään korjauksia. Huolto valikossa on lämpötilaero 6 astetta, onko se se lämpötila minkä lisätään tavoitelämpötilaan, ja sitten vasta pumppu sammuu.
Nyt pumppu käy melkein koko ajan eikä täällä ole mitenkään erityisen lämmintä :-(
-
Jos putkisto on sekamaassa alle metrin syvyydessä, maaperä putken ympärillä taitaa jäätyä viimeistään lopputalvesta, pelkään. Ja silloin lämmön siirtyminen maaperästä keruuliuokseen vähenee entisestään ja pumpun hyötysuhde heikkenee ja hyötysuhde vähenee.
Jos on hiljan kaivetut keruuputket eikä ole vielä ehditty laittaa istutuksia tai muita, kannattaisi harkita maan lisäystä putkien päälle niin, että ne ovat 1 - 1,2 metrin syvyydessä.
Millaiseksi arvelet maaperän tuolla noin metrin syvyydessä? Vaihteleeko sielläkin? Toivottavasti putket ovat savessa ja kaivanto täytetty oikein: savi pohjalla ja pintamaa päällä.
En uskalla veikata mikä olisi hyvä maapiiriin keruun ja paluun lämpötilaero, kun ole lämpökaivoihminen. Lisäksi maaperä pitäisi tietää vähän tarkemmin. Jos ero on yli viisi astetta, se tuntuu suurelta.
-
Lämmöt on nyt keruulta -2 ja keruulle +4. Ulkona on -10. Käyrä on 40, ilman mitään korjauksia. Huolto valikossa on lämpötilaero 6 astetta, onko se se lämpötila minkä lisätään tavoitelämpötilaan, ja sitten vasta pumppu sammuu.
Nyt pumppu käy melkein koko ajan eikä täällä ole mitenkään erityisen lämmintä :-(
Huoltovalikon lämpötilaeron oletusarvo on 7°, joten tuo sinun arvosi on ihan OK. Sen muuttaminen ei vaikuta toimintaan varsinkaan nyt, kun pumppu käy lähes koko ajan.
Suuri käyntiaika kertoo ehkäpä kahdesta asiasta: 1) keruupiirit saattavat olla liian matalalla eikä suvella varastoitua lämpöä saada käytettyä kunnolla hyväksi; 2) Pumpun teho on tiukoilla 400 m2:n ison ja ehkä niukahkosti eristetyn talon kanssa.
-
Moi,
maasta olen vain kuullut sen että kivistä oli. Voi olla että edellinen omistaja laittoi vähän huonosti, koska luulen että tiesi talon menevän myyntiin syksyllä (avoero).
Huomasin äsken että putken paine on nollassa, rakennan kohta liittimen että saan lisättyä paineella kraanavettä sinne. lisäksi ajattelin puhdistaa molemmat sihdit.
Täytyy sitten kesällä miettiä josko kaivaa sen huonomman piirin ylös (eli alas :-)
Kiitos taas, taistelu jatkuu...
-
Ei kait keruupiirissä saa olla painetta?
Vai mitä sanoo Thermian ohjeet?
-
Huomasin äsken että putken paine on nollassa, rakennan kohta liittimen että saan lisättyä paineella kraanavettä sinne. lisäksi ajattelin puhdistaa molemmat sihdit.
Keruupiirinkö? Sinne pitäisi laittaa mielummin 28-prosenttista alkoholiliuosta. Muuten saattaa tuollaisen liuoksen pakkaskestävyys 17° C ajan mittaan huveta.
Jos tarkoitit patterivesipiiriä, siellä pitää olla pieni paine ja järjestelmä kannattaa ilmata täytön jälkeen, jos paine on nollassa.
-
Tässä on paisuntasäiliön vieressä painemittari, huoltomies sanoi että 1,5 bar pitäsi olla ylipaine, siitä ylimenevät tulee varaventtiilistä ulos.
Pattereilla on sama 1,5....
-
meillä on lattialämpöverkossa 1 barin paine
-
meillä on lattialämpöverkossa 1 barin paine
Meillä on patteriverkossa 1,5 barin paine. Enempi tulee varoventtiilistä ulos. Olipa paine mikä hyvänsä, tärkeintä on ettei verkosto vuoda eikä siellä ole ilmaa. Jos vettä ei joudu lisäämään, homma on kunnossa.