Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Valpo - 04.04.06 - klo:15:11

Otsikko: Mökki kylmeni
Kirjoitti: Valpo - 04.04.06 - klo:15:11
Tere,

Eilen tapahtui 1. kertaa se, että pumpusta johtuneista syistä joutui unettonta yötä viettämään. Oli nimittäin TWS 10 tehnyt tenän.
Maapiirin litkua oli valunut pumpun lattialle ja pumpun käynnistäminen poltti sulakkeen. Järjestelmä oli lisäksi haukannut ilmat sen verran pahasti, että en saanut itse ilmattua lämmityspiiriä jotta olisin voinut lämmittää torppaa vastuksilla.

Diagnoosi oli seuraava:
- liuospumppu oli liian heppaisesti kiinni pumpun kyljessä. Vuotokohta oli ko. liitos.
- jokin sähköpiuha oli huonosti kiinni. Tästä aiheutui sulakkeen palaminen

Toivottavasti pärjää näillä eväillä taas jonkin aikaa. Pumppu on ollut päällä puolisen vuotta. Sähköä on kulunut vähemmän kuin oletin (rakennusaika)
Otsikko: Re: Mökki kylmeni
Kirjoitti: jaaktmgi - 05.04.06 - klo:14:02
Sorry to write in English!
Exactly the same happened to me with Thermia Duo 12 about 6 months after the installation. Only difference was that the fuse did not burn but "low pressure alarm" was risen. I was told that the brine pump is rather powerful (400W) and the vibration makes the sealings loose. Anyway, it was pretty bad experience.

Jaak from Estonia