Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Nibetys - 15.10.12 - klo:09:29

Otsikko: Nibe sammuu ennen asteminuuttien nollaantumista
Kirjoitti: Nibetys - 15.10.12 - klo:09:29
Kyseessä Nibe F 1245-10 + UKV 100 ja lämmitysmuoto lattialämmitys + vesikiertoiset patterit kellarissa (eivät käytössä vielä). Shunttaus tehty Niben ECS 41:llä patteriverkosta lattialämmitykseen.

Ongelma on se, että kun asteminuutit saavuttavat asetellun arvon (-160) Nibe alkaa lämmittämään.
Tämä ok, mutta asteminuutit alkavan lähestyä nollaa, mutta eivät saavuta sitä, ennen kuin Niben lämmönkeruu loppuu ja tämän jälkeen asteminuutit menevät kerralla nollaan.

Onko kellään ajatusta mistä voi johtua?
Tietoja laitan lisää kunhan ehdin.

edit: lisätietoa
Otsikko: Re: Nibe sammuu ennen asteminuuttien nollaantumista
Kirjoitti: justus01 - 15.10.12 - klo:13:06
Arvaus: Vesi ei kierrä lämmöjakoputkistossa, veden lämpötila nousee liian korkeaksi ja pumppu sammuttaa itsensä.

Lattiavesi shuntataan patteriverkosta, joka ei ole käytössä <= Oisko syy tuossa?
Otsikko: Re: Nibe sammuu ennen asteminuuttien nollaantumista
Kirjoitti: Nibetys - 15.10.12 - klo:17:06
Olit Raksaaja oikeassa.
Pikaisella kokeilulla lämmityksen käydessä avasin lattialämmityksen shuntin käsin auki, pumppu jatkoi toimintaansa kunnes asteminuutit nollassa.

Ykkösjärjestelmän (patteriverkko) lämpökäyrä oli jäänyt ennen lattialämmityksen asennusta olevaan tilaan, joten teki liian lämmintä vettä.
Nyt sen voi laittaa samaan kuin lattialämmityskäyrä koska patterit eivät ole vielä käytössä.

Kiitoksia Raksaajalle kun itse en moista huomannut  :)
Täytyy seurata tilannetta, mutta nyt ainakin meni yli 20 minuttia käyntijakso.