Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: maalämmittää - 12.07.12 - klo:08:21

Otsikko: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 12.07.12 - klo:08:21
Nibe F1145 loggaus on kolme kertaa kirjoittanut TUNTI -tiedon miten sattuu, esim:
2012-06-29      08:33:12      1768 ..
2012-06-29      08:34:12      1768 ....
2012-06-29      05:35:12      1768      <-----------------------
2012-06-29      08:36:12      1768 ....
2012-06-29      08:37:12      1768 ..
Arvot on olleet OK.

Onko muilla vastaavia kokemuksia ?
Ilmeisesti on syytä ensimmäiseksi käynnistää kone uudelleen ?
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: Make_K - 12.07.12 - klo:13:27
Jos ei auta "buuttaus" niin tuolta uusi päivitys.

http://www.nibe.fi/Huolto/Ohjelmistopaivitys/
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 26.07.12 - klo:17:58
Ei ole enää sekoillut, mutta buuttasin varmuuden vuoksi.
Tuo versio on jo koneessa.
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: Timppa26 - 05.08.12 - klo:08:23
Jotain häikkää on lokissa. Tallensin usb tikulle tuon uusimman päivityksen, tikku koneeseen ja usb valikkoon. Ilmoittaa "Päivitettävää tiedostoa ei löytynyt". Kokeiltu kahdellakin tikulla. En ole tuota 1779 versiota vielä asentanut.
Lokitiedostoon tulee vain yksi merkki, esim P, kun dataa yrittää tallentaa.
Kannattaiskohan buutata koko pumppu? Kesälomalla oli kerran hälytys päällä ylipaineesta kun oli vieraita toistakymmentä ja käyttöveden teko joutui yhtäkkiä lujille. Kuittasin sen pois ja on toiminut sitten ok.
 Buuttaus ilmeisesti niin että paneelista laitetaan vain 0-asentoon? Valikoista en löytänyt toimintoa "käynnistä uudelleen"...
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 05.08.12 - klo:22:17
Buuttaus tapahtuu juuri mainitsemallasi tavalla.
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: Timppa26 - 06.08.12 - klo:17:36
Buuttasin ja kas kummaa, lähti lukemaan  tikulla olevaa uusinta 1779 päivitystä.
Samoin lokista tulee nyt dataa tikulle.
Joku jumi oli sitten jäänyt päälle.

Mutta mutta: nyt näyttää menoveden lämpötilaksi 36, kun paluu on 24 eikä kompura ole päällä. Asteminuutit nollassa eikä miksikään muutu.
Ilmeisesti menee jonkin aikaa ennenkuin lukemat alkaa näyttämään oikein?
Huomenna soitto nibelle jos ei ala korjaantumaan.
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 06.08.12 - klo:19:16
Huomasin samankaltaisen piirteen.
Minulla meno oli 45C ja tulo 46C.
Katselin lokeja ja päättelin, että kun lämmityksen pysäytyslämpötila ylitetään, niin kone siirtää vaihtoventtiin pysyvästi vedentekoasentoon ja tällöin käyttövesi alkaa kiertää koneessa (ja pannuhuoneessa) säästö-virtauksella.
Nostin lämmityksen eston lämpötilaa ja laskin lämpökäyrää 20C:ssä 15C:een.
Arvioin, että lopputulos on sama tuvan lämmittämisen lopettamisen kannalta.
Lukemat muuttuivat ”järkeviksi” ja myös käyttöveden lämpimänä pitämisväli piteni noin kaksinkertaiseksi.

Voisiko vaihtoventtiili vuotaa käyttöveden puolelta ?
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: Timppa26 - 06.08.12 - klo:19:30
Lainaus
Huomasin samankaltaisen piirteen.
Minulla meno oli 45C ja tulo 46C.
Katselin lokeja ja päättelin, että kun lämmityksen pysäytyslämpötila ylitetään, niin kone siirtää vaihtoventtiin pysyvästi vedentekoasentoon ja tällöin käyttövesi alkaa kiertää koneessa (ja pannuhuoneessa) säästö-virtauksella.
Nostin lämmityksen eston lämpötilaa ja laskin lämpökäyrää 20C:ssä 15C:een.
Arvioin, että lopputulos on sama tuvan lämmittämisen lopettamisen kannalta.
Lukemat muuttuivat ”järkeviksi” ja myös käyttöveden lämpimänä pitämisväli piteni noin kaksinkertaiseksi.

Voisiko vaihtoventtiili vuotaa käyttöveden puolelta ?

Tuossa kun pumppu teki yhden syklin käyttövettä niin lukemat jäi stopinkin jälkeen tuonne 47...50!!
Ei näy mitään vuotoja päällepäin ainakaan.

Miksköhän kone siirtäis vaihtoventtiilin pysyvästi k-vesiasentoon?
Täytynee kokeilla noilla samoilla kikoilla, jos uskallan  :-?

Niin ja tämä ongelmahan lähti liikkeelle tuosta uuden version päivittämisestä ja koneen buuttaamisesta...
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: hoohöö - 06.08.12 - klo:21:15
mikäs on ollut ulkolämpötila tuossa tilanteessa? jos yli 2o asteen niin tehdasasetuksilla nibe sammuttaa lämmityksen ja kiertovesipumpun ja vaihtovena jää käyttövesiasentoon samalla sitten logitus mittaa vain sitä putkissa olevaa hissukseen jäähtyvää käyttöveden lämmitysvettä
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 06.08.12 - klo:21:24
Vuodossa ajattelin lähinnä eri asentojen välistä "falskaamista", en ulkoista vuotoa. En tosin tiedä onko tällainen edes mahdollista.

Uskoisin, että vaihtoventtiili jätetään käyttövesi-asentoon jotta se kulu.
Päättelin kahden aikuisen taloudessa lämpöhäviöt suuremmaksi pahaksi kuin venttiilin kulumisen ;) siis silkkaa arvailua.

Relays PCA-Base on arvossa 10 kun ei kompura käy ja vaihtoventtiili on käyttövesi-asennossa.

Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 06.08.12 - klo:21:29
Lainaus
mikäs on ollut ulkolämpötila tuossa tilanteessa? jos yli 2o asteen niin tehdasasetuksilla nibe sammuttaa lämmityksen ja kiertovesipumpun ja vaihtovena jää käyttövesiasentoon samalla sitten logitus mittaa vain sitä putkissa olevaa hissukseen jäähtyvää käyttöveden lämmitysvettä

... ja eikös tällöin kv-pumpun säästötilan mukaisesti käyttöveden vaipassa olevaa vettä hissukseen kierrätetä ?
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: Timppa26 - 07.08.12 - klo:18:57
Lainaus
mikäs on ollut ulkolämpötila tuossa tilanteessa? jos yli 2o asteen niin tehdasasetuksilla nibe sammuttaa lämmityksen ja kiertovesipumpun ja vaihtovena jää käyttövesiasentoon samalla sitten logitus mittaa vain sitä putkissa olevaa hissukseen jäähtyvää käyttöveden lämmitysvettä
Kyllähän se eilen oli yli 20.
Jaa ettäkö kun koneen buuttaa niin menee tehdasasetukset takaisin päälle?
No mites tuon saa pelittämään taas normaalisti.

Soitin nibelle ja vastaus kuului..kyllä se siitä pikku hiljaa menee koh
illee...
Kyllähän oikein toimiessaan bt2 ja bt2 palaavat käyttövesisyklin jälkeen parissa minuutissa normaali lämpöjohto lukeliin, tällä hetkellä sinne 23-24 paikkeille.
Nyt illallakin näyttää vielä noin 40 kun porukat käyneet aamulla suihkussa ja kone tehnyt aamulla käyttövettä.

Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 07.08.12 - klo:20:46
Minulla ei buutisssa asetukset menneet tehdasasetuksiin.
Lämmityksen esto ohjautuu keskimääräisen ulkolämpotilan mukaan (BT1 Average).

Mikä sulla on Relays PCA-Base arvo kun kone huilaa ?

Missä lämpötilassa lämmityksen esto menee päälle ?
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: Timppa26 - 07.08.12 - klo:20:52
Lainaus

Mikä sulla on Relays PCA-Base arvo kun kone huilaa ?

Missä lämpötilassa lämmityksen esto menee päälle ?

Tuoreen loggauksen mukaan huiliarvo on 8. Ennen ollut arvossa 2. Käyttövettä tekee arvolla 15, kuten ennenkin. Mikä onkaan tuo 8?
Lämmityksen eston lämpötila, selviääkö valikoista´, käyn kurkkaamassa.

Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 08.08.12 - klo:21:21
Jostain toisesta ketjusta löysin uskottavan päättelyn Relays PCA-Base - arvoista :

"Kun tuon logeissa olevan desimaaliluvun muuttaa binääriksi niin sieltä voi arvata mitä mikäkin bitti tarkoittaa, eli kun kaikki ohjauksen on pois niin arvo on 0, eli binäärisenä 0b00000000

Tässä minun oletus noiden bittien merkityksistä:
bitti 0 = kompressorin tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 1 = lämpöjohtopumpun tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 2 = keruupumpun tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 3 = vaihtoventtiilin ohjaus, 0 = venttiili auki ja tehdään lämmintä vettä, 1 = venttiili kiinni ja tehdään käyttövettä

Esim. kun tehdään käyttövettä niin Relays PCA Base = 15 (0b00001111), eli kompressori päällä, venttiili kiinni, keruu- ja lämpöjohtopumput päällä.
"

Edellä olevan perusteella arvo 8 tarkoittaa että bitti 3 on asetettu, eli vaihtoventtiili on käyttöveden teon asennossa ja muut nollia.
Minulla Relays PCA Base = 10. Ero johtuu siitä, että lämpöjohtopumppuni on päällä (bitti 1) säästöasetuksella 5%.

Voisiko hissuksiin tapahtuva luonnonkierto KV-piirissä aiheuttaa tuon korkean lämpötilan menossa ja paluussa vaikka kone huilii, kun lämmitys on pysäytetty ja vaihtoventtiili on KV asennossa.

Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: Timppa26 - 09.08.12 - klo:09:38
Lainaus

Voisiko hissuksiin tapahtuva luonnonkierto KV-piirissä aiheuttaa tuon korkean lämpötilan menossa ja paluussa vaikka kone huilii, kun lämmitys on pysäytetty ja vaihtoventtiili on KV asennossa.


Noin siinä saattoi käydä.
Anyway, nyt sitten arvot ovat palautuneet normaaleihin, reilun vuorokauden jälkeen  :exclamation [smiley=smiley.gif]
Ilmeisesti buuttaus tai softa päivitys johti tuohon "seilaukseen"
Releen arvo on levossa 2 kuten ennenkin.
Käyttövesi syklin jälkeen bt2/bt3 palautuu menopyynnin (nyt 25 astetta) lähettyville parissa minuutissa.






Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 20.08.12 - klo:21:03
Elokuussa kone "sotki" taas yhden kerran lokia samalla tavoin kuin ketjun alussa kuvailin.
Onkos kellään muulla samanlaisia kokemuksia ?
Harvakseltaanhan häiriöitä tapahtuu, mutta jostain tuo on indikaatio.
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: maalämmittää - 02.09.12 - klo:21:13
Nibe vaihtoi näyttöpaneelin.
Seuraillaan.....
Otsikko: Re: Loggaus sekoilee
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.09.12 - klo:11:57
Tämä on nyt ihan off topic säikeen tarinaan verratessa mutta istuu otsikkoon, jos jollakulla nyt sattuisi eteen.
Meikällä keväällä käytössä ollut ikivanha 128MB muistitikku teki tenät niin että kompuutterissa tikku toimi ihan ok, mutta Nibessä tökki. Se sisälsi asetukset, 1768r2 firmwaren ja noin ehkä 50 logitiedostoa. Kun yritin aloittaa loggauksen niin valintatäppä kävi hetken päällä mutta hyppäsi aina pois. Toistin tämän monta kertaa ja kävin välillä katsomassa PCltä tiedostoja. Ei uutta logia. Kokeilin toista tikkua --> logikirjoitus ok. Lopulta poistin ne ~50 logia mutta jätin asetukset sekä fw:n. Vanhojen logien poiston jälkeen Nibe suostui taas kijoittamaan tikulle. Mystistä.