Hei,
Fi1245-8 syöttää lattiapiiriin n. 26-27 C vettä vaikka lämpökäyrän mukaan pitäisi mennä n. 18C. Laskettu menolämpötila näyttää pumpulla 18C mutta menolämpötila-anturi 26-27C. Paluuanturi näyttää samaa 26C ? Jakotukeilla on lisäksi ihan perinteiset lämpömittarit ja ne näyttää n. 23-24C
Kokeilin pudottaa järjestelmän maximilämpötilan 22C:een mutta tämä ei vaikuta menoanturin lämpötilaan ?
Minimilämpötila on asetettu 17C.
Missä vika?
Huonetermarit on minimissä mutta kylpyhuoneessa, KHH:ssa ja WC:ssä on käsisäätö ja lämmöt päällä.
Ei kai vesikierron lämpötilan pitäisi nousta pyynnin yli vaikka virtaus olisi vähäistä ? :D
-
Ilmeisesti lattiassa ei kuitenkaan ole tarpeeksi kiertoa ja vesi lämpenee sen vuoksi liikaa ?
Huonetermarit auki ja lämpökäyrää alaspäin niin pitäisi korjaantua. Vai mitä ?
-
Ei vaan vikaa ei ole missään. Sulla on lattiassa 26 asteista vettä, laskettu menolämpö 18. Pumppusi ei lämmitä taloa yhtään tällä hetkellä kuten ei kuulukkaan lämmittää. Kaikki siis Ok.