Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jhh - 08.06.12 - klo:18:28
-
Mulla on F1245 (10 kW) ja siinä erillinen Niben lattialämmityspiiri kiertovesipumpulta. Rupesin ihmettelemään, että miksi pesuhuoneen lattiat ovat niin kylmät. No Niben luo ja lattialämmityspiirissä 22 asteinen vesi, vaikka kone laitettu haluamaan 30 asteista vettä. Onko lattiapiirin ohjausyksikkö mennyt rikki vai mikähän mahtaa olla vialla? Ja siis muuten talossa on vesipatterilämmitys.
Vastatkaahan pikaisesti. Kiitos.
-
No joo. Siis järjestelmässäni on myös UKV-100 puskurivaraaja. Soitin ko ongelmasta Niben Vantaan konttuurille. Sieltä joku ystävällinen tuesta neuvoi, että koita nostaa alin menovesi ykkös ja kakkosjärjestelmässä 30 --> 35 asteeseen. Tein tämän ja nyt lattiapiiriin menee haluamaani reipasta 20 astetta (patteriverkko siis suljettu kesän ajaksi). Eli lattiapiiri ei vaan saanut tarpeeksi lämmintä vettä. Ihmeen korkeaa lämpöä lattiapiiri näemmä tarvitsee, siis kun on tuo puskurivaraaja pumpun perässä???
Mitäs arvon raati on asiasta mieltä? =)