Kesä alkaa lämmittämään ja tarve viilennykselle tulee eteen. Mulla on vallox digit 2 se mlv koneena jota ohjaa erillinen magneettiventtiili sekä kv pummpu. Tulipa vaan mieleen, että saako tämä ko. pumppu nestettä kaivosta kesällä, kun Niben LK-pumppu on kiinni? Eli pitääkö Niben LK pumppu laittaa tilaan "jatkuva"? Paljonkohan mahtaa imeä sähköä tällainen asetus.
Kuulin myös huhua, että Nibellä olisi nykyään tarjolla lisäpalikka tätä varten, jolla LK pumppu voitaisiin herättää henkiin IV koneesta, kun tarve viilennykselle on. Onko jollain tietoa tällaisesta?
Otsikko: Re: Nibe F1245 + Vallox viilennys
Kirjoitti: zeniitti - 23.05.12 - klo:14:44
Meiltä löytyy Nibe ja Vallox. Samojen kysymysten kanssa puuhasteltiin viime kesänä. Lyhyesti: meillä ei riittänyt pelkkä maaviileän oma pumppu, vaan Niben lk pumppu piti laittaa jatkuvalle. Niben mukaan on OK menettely.

Kannattaa lukaista tätä ketjua: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3277.0