Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: ibra78 - 06.02.12 - klo:16:20
-
Mielen kiinnolla suerannut keskusteluja ja nyt sisään kirjautuneena annetaan hieman tietoja omasta systeemistä foorumin käyttäjien tietoon.
Laitteet Nibe F1145 + VPB 500l + Enervent Pandion EDW-GC ja sijainti satakunta.
Talo kok. pinta-ala 170m2 + autotalli 50m2 (lämpöputket talon ja teknisen tilan välissä 25m vesi+lämpö omissaan vedessä kierto päällä), lämpökaivo 170m. Kummassakin vesikierto lattiassa, talossa 2 piiriä (ei termostaatteja), talli samassa piirissä kosteiden tilojen kanssa kuristettu jakotukilla lämpötila 16 C. Talo valmistunut 2010 Marraskuu.
Vuoden 2011 kokonais kulutus 9700kWh--> 4 hengen talous.
Alkuun Niben kanssa suuria vaikeuksia, ohjainkortin vaihtoa 3krt (kiertopumppu ei pyöri), kolmitie venttiilin vuoto (paineet katosi systeemistä), varaajan vaihto (pinnoite irti--> lämminvesi ruosteista), vesi ei kierrä putkistossa (syynä tyhmät asentajat ja isäntä --> viimeisen rempan jälkeen isännällä välähti katsoa paluun muta sihti --> täynnä varaajasta irronnutta hilettä (elokuu 2011)) + ynnä muuta kivaa :-[
Nyt hieman yli vuoden asuneena ja "itseoppineena" tyytyväinen valintaan.
Tässä vielä hieman Tammikuun huomioita; sähkön kokonais kulutus 1260kWh, piirin 1 pyynti lämpötila keskiarvo 28,5C (ulko -10 C) lämpökäyrä 3 / -1 ja piiri 2 26,3 C lämpökäyrä 3 / -3, kovimmilla pakkasilla laskettiin käyrät piiri 1 --> 2 / 0 ja piiri 2 --> 2 / -2, koska lämpötila sisällä alkoi nousemaan yli 23 C.
Myös koko kuukauden USB keräämässä tietoja dataa löytyy.
Kirjoitellaan lisää jos kiinnostusta herää ja aikaa löytyy.
-
Olisko jollain valmiina exel pohja johon saa liitettyä dataa, itsellä ei aika ja kiinnostus riitä. Kiitos jo etukäteen.
-
https://sites.google.com/site/brunomaalampo/ tuolta ainakin löytyy :)
-
Kiitos,
vain yksi pulma raaka datassa mulla BT7 tälläinen lukema -32768 kokoajan, ei sovellu taulukkoon. Tarkemmin ajatellen tässä ekat rivit;
Date Time version BT1 BT2 BT3 BT6 BT7 BT10 BT11 BT12 BT14 BT17 BT25 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base
2012-01-30 12:32:25 1410 -78 258 257 411 -32768 48 30 259 316 244 252 178 0 0.
:D
mikäs mättää etten saa mitään järkevää aikaiseksi??? :-?
-
Onko sinulla laitettu varajaan muuta kuin keskiosan lämpötilaa mittaava anturi? Yläosaan voidaan halutessa laittaa toinen anturi jolla ei ole sinällään mitään muuta virkaa kuin että näet myös varaajan yläosan lämpötilan, ja voi olla että tuo BT7 on juuri se, tosin voin olla väärässä, asian voisi tarkistaa niben asennusmanuaalista joka löytyy niben nettisivulta. Ota ko. arvo pois taulukosta ja vasta sitten liitöä arvot ym