Nibe käy 24/7 ja pyydetty meno 52c ja nibe tekee 49c + 2kw lisälämpöä, kuumakaasu n.90 c.Kaivoista -1,9 sisään ja ulos -4,9.Mutta sitten kun tulee käyttöveden täyttö. Lisälämpö putoaa pois, kuumakaasun lämpö nousee 108 c ja meno 60c kunnes vpb saavuttaa tarvitsemansa lämmön ja vaihtoventtiili kääntyy lämmitys asentoon ja alkaa taas tehdä patterikiertoon lämpöä ja 2 kw lisälämpö tulee mukaan ja kuumakaasu putoaa 90c. Eli nibe pystyy tekemään menoveden helposti 60 asteeseen ilman lisälämpöä,mutta miksi se ei tee sitä talon lämmityksen ?
-
Pumppu ei jaksa nostaa enää talon lämpöjä ilman vastusta :P
-
Nibe käy 24/7 ja pyydetty meno 52c ja nibe tekee 49c + 2kw lisälämpöä, kuumakaasu n.90 c.Kaivoista -1,9 sisään ja ulos -4,9.Mutta sitten kun tulee käyttöveden täyttö. Lisälämpö putoaa pois, kuumakaasun lämpö nousee 108 c ja meno 60c kunnes vpb saavuttaa tarvitsemansa lämmön ja vaihtoventtiili kääntyy lämmitys asentoon ja alkaa taas tehdä patterikiertoon lämpöä ja 2 kw lisälämpö tulee mukaan ja kuumakaasu putoaa 90c. Eli nibe pystyy tekemään menoveden helposti 60 asteeseen ilman lisälämpöä,mutta miksi se ei tee sitä talon lämmityksen ?
Itse näkisin tämän maallikkona niin, että talosi syö sitä lämpötehoa koko ajan niin paljon että pumpun teho ei riitä.
Sama tilannehan periaatteessa on käyttöveden teossa, kun teet käyttövettä JA samalla lasket kuumaa vettä hanasta, ei taida pystyä 60 asteeseen ennenkuin lopetat kuuman veden laskemisen...
-
Eli nibe pystyy tekemään menoveden helposti 60 asteeseen ilman lisälämpöä,mutta miksi se ei tee sitä talon lämmityksen ?
Ihan ihan siitä syystä että lauhduttimelle tuleva vesi on käyttövesikäytössä huomattavasti kuumempaa kuin lämmityspiiristä tuleva paluuvesi.
-
lämmityspiirin paluu on 42c .meno 49c.Silloin kun ulkona oli -18c. 18.1.2012. pyynti oli 50c nibe pystyi tekemään 51c ilman lisälämpöä.Tosin tuleva liuos oli -1,3c ja lähtevä -4c.Nyt on tuleva -1,9 ja lähtevä -4,9 eli jos kaivo vielä jäähtyy, niin lisälämpö tulee mukaan aina vain aikaisemmin.
-
Mlp pystyy helposti tekemään tuota käyttävettä, 65-67 menoveden asteilla, ei niin paljon riipu tulevan liuoksen lämmöstä (jos dt kunnossa).
Mutta talon lämmitys onkin eri juttu; nyt kun pakkanen paukkuu 25-29 välillä päivästä toiseen niin ainakin itsellä vanhempi, ei niin tiivis kämppä, viilenee. Eli mitä kauemman on pakkasia, sitä enemmän lämmöntarve kasvaa. Liuospiirin lämmöt näyttävät pysyvän samoina mutta pumppu ei siitä tee enempää kun energiatarve on suurempi.