Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: kaide80 - 29.01.12 - klo:15:05

Otsikko: fighter 1217 säädöt
Kirjoitti: kaide80 - 29.01.12 - klo:15:05
Elikkä otsikon mukaisessa pumpussa on nyt jotain häikkää. Tuossa yks päivä loppu lämmin käyttövesi ihan yllättäin (ei ole koskaan ennen loppunut). Menin sitte pumppua ihmetteleen ja ainoa arvo mikä hyppäs silmille oli keruuM 2°c keruuP 41 (-8) °c. Mitään häiriötä pumppu ei valita. Ja tuota mainittua arvoahan ei voi paneelista vissiin muuttaa. Mielestäni nyt myös kompura käy aika tiheään ja pitkään. Onko kellään tietoa/kokemusta moisesta viasta.
Otsikko: Re: fighter 1217 säädöt
Kirjoitti: juntti - 29.01.12 - klo:18:16
Lainaus
Elikkä otsikon mukaisessa pumpussa on nyt jotain häikkää. Tuossa yks päivä loppu lämmin käyttövesi ihan yllättäin (ei ole koskaan ennen loppunut). Menin sitte pumppua ihmetteleen ja ainoa arvo mikä hyppäs silmille oli keruuM 2°c keruuP 41 (-8) °c. Mitään häiriötä pumppu ei valita. Ja tuota mainittua arvoahan ei voi paneelista vissiin muuttaa. Mielestäni nyt myös kompura käy aika tiheään ja pitkään. Onko kellään tietoa/kokemusta moisesta viasta.

Puhdas veikkaus.

Keruupiirin sihti tukossa, Keruun lähdön -8c ylittää hälyrajan ja kone lopettaa sen seurauksena käyttöveden tekemisen. Tsekkaa se keruupiirin sihti.

Ainakin F1245:ssa pienin keruu ulos hälytyslämpötila on juurikin tuo -8c ja defaulttina silloin lopetetaan nimenomaan käyttöveden lämmitys hälytystoimenpiteenä.