Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jhh - 19.01.12 - klo:12:47
-
Itselläno F1245-10R ja eipä ole asentaja minulle laittanut lämmönjakopuolelle sihtiä (lämmönkeruupuolelta kyllä löytyy), joten kysymys kuuluu että kenellä teistä on ko "roskasihti" lämmönjakopuolella? Ja mitä mieltä olette sen tärkeydestä, pitäiskö heti soittaa asentaja asentamaan ko laite, ettei vaan tulisi mitään ongelmaa?
Itsellä kun juuri nyt ei ole ohjekirjaa käsissä, niin en pysty katsomaan, että pyytääkö tehdas tuollaisen asentamaan.
-
Koska pumppusi on ollut käytössä jo reilun vuoden, on LJ-piirissä olevat roskat hakeneet omat paikkansa.
Siinä vaiheessa kun laajennat LJ-piirä tulee uudet roskat liikkeelle ja vanhatkin ehkä hakee uudet paikat.
Tässä vaiheessa kannattaa varmaankin asentaa sihti.
ATS
-
Niben mukana tulee kaksi sihtiä, toinen keruupuolelle ja toinen lämmönjakopuolelle, minulla putkari laittoi lämmönjakopuolen sihdin hieman väärään paikkaan pelkästään KV- varaajan paluupuolelle (minulla on siis 1145:nen erillisellä KV- varaajalla) vaatimuksestani lisäsi toisen sihdin lämmönjakopuolen paluuseen (sillä seurauksellä että KV- varaajan paluuvesi menee siis kahden sihdin läpi, oli helpompi lisätä toinen sihti kuin ottaa se jo laitettu irti ja siirtää toiseen paikkaan...)
-
jhh... Mudaneroitin saattaa olla "filterball" tyyppinen sulkuhanan
yhteydessä. Asennus lämmönjohdon paluuseen, lähellä lämpöpumppua.