Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Remppareiska - 18.01.12 - klo:22:07

Otsikko: Lokiparametrit
Kirjoitti: Remppareiska - 18.01.12 - klo:22:07
Mistähän saisi selville seuraavien lokiparametrien arvot:
-Relays PCA-Base
-Alarm number
-Tot.Int.Add (=sähkövastus lämmityskäytössä 0/1 ?)
Otsikko: Re: Lokiparametrit
Kirjoitti: kylmis - 19.01.12 - klo:06:45
Relays PCA Base, on binäärilukuna

0b00000000

bitti 0 = kompressorin tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 1 = lämpöjohtopumpun tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 2 = keruupumpun tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 3 = vaihtoventtiilin ohjaus, 0 = venttiili auki ja tehdään lämmitysvettä, 1 = venttiili kiinni ja tehdään käyttövettä

Esim. kun tehdään käyttövettä niin Relays PCA base = 15 (0b00001111), eli kompressori päällä, vaihtoventtiili kiinni, keruu ja lämpöjohtopumput päällä.

Alarm number kertoo sen hetkisen virhehälytyksen numeron. 0 = ei hälytyksiä.

Tot.Int.Add tosiaan tarkoittaa sähkövastuksien käyttöä, muistaakseni menee niin, että 100 = ensimmäinen taso vastuksista käytössä, esim 1,5kW. 200 = toinen taso käytössä (jos väli on 1,5kW niin nyt ois yhteensä 3kW vastuksia käytössä) jne.

Noiden arvot näkyy logeissa jotka saa koneesta ulos USB muistitikulle.