Mulla on Lj-menon ja Lj-paluun ero n.8 ast patteritalossa, silloin kun ei lämmitä käyttövettä. Jos lämmittää käyttövettä, niin ero on n. 16 ast.
Jostain muistaakseni olen lukenut, että eron pitäisi olla 5-10 ast. silloin kun lämmittää käyttövettä. Jos näin on, niin millä pääsen ko. lukemaan?
Kirtovesipumpun kytkimestä säätö vaikuttaa vain eroihin silloin kun värkki ei tee käyttövettä.
-
Onko patteriverkolla kiertopumppua joka käy silloinkin kun lämpöpumppu tekee käyttövettä?
-
Eipä taida olla. Löysin manuaalin, ja siitä suora lainaus:
"kun käytössä on vaihteleva lauhdutus, näiden lämpötilojen välisen eron tulee olla 5-10 c, kun lämpöpumppu lämmittää käyttövettä ilman sähkölisälämmitystä".
Mun mielestä vaihtovena paiskaa joko käyttöveden lämmityksen tai kiertoon menevän linjan auki. En toisin ole mikään ekspertti aheesta, joten voin olla väärässäkin.