Onkohan tuo normaalia että lämmitettävän veden lämpötilasta riippumatta nibe ottaa tehoa käydessä 2,8-3kW? Muista ketjuista päätellen ottoteho on melko korkea vaikka alle 30 asteistakin vettä tekisi.
-
Onkohan tuo normaalia että lämmitettävän veden lämpötilasta riippumatta nibe ottaa tehoa käydessä 2,8-3kW? Muista ketjuista päätellen ottoteho on melko korkea vaikka alle 30 asteistakin vettä tekisi.
Mitenkä mittaat ottotehon?
ATS
-
Efergyn 3-vaiheisella energiamittarilla, suurin piirtein oikein näyttää kun sähkölaskun kanssa kulkee samaa tahtia. Mittari testattu myös pelkillä sähkövastuksilla ja oikein näyttää.
-
Tässä naapufoorumilta lainattua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6846.0
Minulla oli koekäytössä "Wattsson" mittari, joka on toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin"Efergy".
Lämpöpumpun vastuksen (resistiivinen) ollessa kuormana, se näytti oikein.
Mutta kompressorin ollessa kuormana (induktiivinen) näytti Wattsson n. 35% liikaa
Nämä tämäntyyppiset mittarit eivät yleensä osaa ottaa huomioon Cos Fii'tä
ATS
-
Tässä naapufoorumilta lainattua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6846.0
Minulla oli koekäytössä "Wattsson" mittari, joka on toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin"Efergy".
Lämpöpumpun vastuksen (resistiivinen) ollessa kuormana, se näytti oikein.
Mutta kompressorin ollessa kuormana (induktiivinen) näytti Wattsson n. 35% liikaa
Nämä tämäntyyppiset mittarit eivät yleensä osaa ottaa huomioon Cos Fii'tä
ATS
Eli näyttäisiköhän tuo suurin piirtein suuntaa antavasti oikein jos otan yhden anturin irti ja mittari näyttää n. 2kW käydessä? Tuo kolmasosan heitto tuntuu oikealta kun mittari näyttää 110 euron kulutusta ja koko lasku oli 126 euroa.