Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Make_K - 30.12.11 - klo:13:18
-
Kesäkuussa laitettu nibe 1245-10kw, ukv100 lämmitykseen. Hullunkiertoa kierrättää Grundfos ALPHA 2. Mites on voidaanko niben kiertovesipumppu säätää ajoittaiselle kun alpha päällä kokoajan?
-
Löysinkin aiheeseen liittyvää materiaalia 2010 vuodelta tältä palstalta. Ajoittaisellla tarkoitin että mlp kiertovesipumppu käy vain siloin kun tehdään pattereille lämmintä vettä. Nähtävästi tällein tarvitseekin pumppu säätää.
-
Lämpöjohtopumpun käyttö "ajottaisella" vaatii ulkoisen menovedenanturin BT25 asentamista ja kytkentää.
Tätä asiaa on myös sivuttu ketjussa "Takan hyöty lattialämmityksessä"
(Nibe sivut syksy 2011)
Toinen vaihtoehto on käyttää Niben kiertovesipumppua säästöasetuksella
lämpöcyklien väliajalla.
esim. säädetty 20%-teholle valikko 5.1.11) ;)
-
Siis jos ei ole asennettu tuota BT25 niin lämmönjohdon pumppua ei voi säätää "ajoittainen" ja näinollen se pumppaa koko ajan, kompuran huilatessakin?
Puhun tässä kohtaa mlp:n sisäisestä pumpusta enkä mistään hullunkierron pumpusta.
-
Jep kiertovesipumppu pyörii kokoajan paitsi silloin kun tehdään käyttövettä. Tuosta ulokoisesta menovedenanturista ei ole tietoa.
-
Jep kiertovesipumppu pyörii kokoajan paitsi silloin kun tehdään käyttövettä.
Mulla on lj pumpun käyttötila Ajoittainen (ei ole BT25 anturia).
Olen kyllä sitä mieltä ettei se pyöri silloin kun ei olla lämmitysmoodissa. Siis aina kun kompura huilaa, huilaa tuo lj-pumppukin.¨
Kysyn huomenna nibeltä asian varmistamiseksi.
Edit: tuossahan se sivulla 28 sanotaan
http://www.nibeonline.com/pdf/031468-4.pdf
tilassa Ajoittainen lj-pumppu käy vain kun kompressosi on päällä
-
Jep kiertovesipumppu pyörii kokoajan paitsi silloin kun tehdään käyttövettä.
Mulla on lj pumpun käyttötila Ajoittainen (ei ole BT25 anturia).
Olen kyllä sitä mieltä ettei se pyöri silloin kun ei olla lämmitysmoodissa. Siis aina kun kompura huilaa, huilaa tuo lj-pumppukin.¨
Kysyn huomenna nibeltä asian varmistamiseksi.
Edit: tuossahan se sivulla 28 sanotaan
http://www.nibeonline.com/pdf/031468-4.pdf
tilassa Ajoittainen lj-pumppu käy vain kun kompressosi on päällä
Eihän sitä voi pitää "ajoittaisessa" -moodissa. Tai siis voi pitää, mutta sitten toiminta on kyllä ihan herran haltuun.
Niben systeemi kun perustuu jatkuvaan menolämpötilan kyttäykseen ja vertailuun lasketun menoläpötilan välillä. Jos ei systeemi saa mitään järkevää anturitietoa jatkuvasti menovedestä niin asteminuuttien laskenta ei toimi oikein. Järjestelmän pitää tietää AINA minkälämpöistä vettä kiertoon lähtee.
Näinollen ulkoinen anturi kyllä tarvitaan jos käyttömoodiksi laitetaan "ajoittainen" niinkuin rayb sanoikin.
-
Eihän sitä voi pitää "ajoittaisessa" -moodissa. Tai siis voi pitää, mutta sitten toiminta on kyllä ihan herran haltuun.
Niben systeemi kun perustuu jatkuvaan menolämpötilan kyttäykseen ja vertailuun lasketun menoläpötilan välillä. Jos ei systeemi saa mitään järkevää anturitietoa jatkuvasti menovedestä niin asteminuuttien laskenta ei toimi oikein. Järjestelmän pitää tietää AINA minkälämpöistä vettä kiertoon lähtee.
Näinollen ulkoinen anturi kyllä tarvitaan jos käyttömoodiksi laitetaan "ajoittainen" niinkuin rayb sanoikin.
No voi prkl!
Soitin Nibelle josta vahvistivat että ei tosiaan voi olla Ajoittainen tilassa jos ei ole
BT25. Asentaja jättänyt sen noin väärään tilaan eikä kertonut mulle mitään!
Käännän illalla Auto tilaan, mielenkiinnolla seuraan jospa paussiaika lisääntyisi kun saa oikeaa tietoa menovedestä.
On tämä hyvä foorumi kun selviää kaikenlaista.
-
Jep kiertovesipumppu pyörii kokoajan paitsi silloin kun tehdään käyttövettä.
Mulla on lj pumpun käyttötila Ajoittainen (ei ole BT25 anturia).
Olen kyllä sitä mieltä ettei se pyöri silloin kun ei olla lämmitysmoodissa. Siis aina kun kompura huilaa, huilaa tuo lj-pumppukin.¨
Kysyn huomenna nibeltä asian varmistamiseksi.
Edit: tuossahan se sivulla 28 sanotaan
http://www.nibeonline.com/pdf/031468-4.pdf
tilassa Ajoittainen lj-pumppu käy vain kun kompressosi on päällä
Eihän sitä voi pitää "ajoittaisessa" -moodissa. Tai siis voi pitää, mutta sitten toiminta on kyllä ihan herran haltuun.
Niben systeemi kun perustuu jatkuvaan menolämpötilan kyttäykseen ja vertailuun lasketun menoläpötilan välillä. Jos ei systeemi saa mitään järkevää anturitietoa jatkuvasti menovedestä niin asteminuuttien laskenta ei toimi oikein. Järjestelmän pitää tietää AINA minkälämpöistä vettä kiertoon lähtee.
Näinollen ulkoinen anturi kyllä tarvitaan jos käyttömoodiksi laitetaan "ajoittainen" niinkuin rayb sanoikin.
No ilmankos kaikki meni päin peetä kun kokeilin :) kiitos vastauksista nyt on taas vähän viisaampi ;)
-
No voi prkl!
Soitin Nibelle josta vahvistivat että ei tosiaan voi olla Ajoittainen tilassa jos ei ole
BT25. Asentaja jättänyt sen noin väärään tilaan eikä kertonut mulle mitään!
Komento takaisin.
Olihan se LJ pumppu sittenkin ollut alusta alkaen Auto tilassa.
Se olikin se toinen pumppu, eli LK-pumppu joka on Ajoittainen -tilassa.
Ja se saakin varmaan olla Ajoittainen eikä Jatkuva.
-
Kesäkuussa laitettu nibe 1245-10kw, ukv100 lämmitykseen. Hullunkiertoa kierrättää Grundfos ALPHA 2. Mites on voidaanko niben kiertovesipumppu säätää ajoittaiselle kun alpha päällä kokoajan?
Itse olen säätänyt niin, että tilana "auto" ja "säästö" nopeutena on 1%.
Eli kun kompressori ei käy, niin kierrättää kuitenkin vähän vettä minimi nopeudella MLP:n kautta ja saa tiedon veden lämpötilasta.
-
Kesäkuussa laitettu nibe 1245-10kw, ukv100 lämmitykseen. Hullunkiertoa kierrättää Grundfos ALPHA 2. Mites on voidaanko niben kiertovesipumppu säätää ajoittaiselle kun alpha päällä kokoajan?
Itse olen säätänyt niin, että tilana "auto" ja "säästö" nopeutena on 1%.
Eli kun kompressori ei käy, niin kierrättää kuitenkin vähän vettä minimi nopeudella MLP:n kautta ja saa tiedon veden lämpötilasta.
Kiitokset kaikille vastauksista. Säädin kanssa säästötilaa pienemmälle kun asetus oli 70%.
-
Kuten jo tuonne toiseenkin ketjuun kerkesin toteamaan, niin eikös ulkoinen kiertovesipumppu (tässä tapauksessa alpha-2) kannata pysäyttää aina kun lämpöpumppu tekee muuta kuin lämmintäkäyttövettä? Niben sisäinen pumppu pyörii koko ajan kohtuullisella kierrolla, ja näin lämpötilojen mittaus pysyy lähempänä totuutta koko ajan ja Niben aivot saavat oikeaa tietoa toimiakseen.